Петр18.10.94 написал: в смысле?)))
5см ,я укладываю внутри помещения! У Вас сикока сейчас на улице?
20.11.2019 в 09:51:10
Петр18.10.94 написал: в смысле?)))
5см ,я укладываю внутри помещения! У Вас сикока сейчас на улице?
20.11.2019 в 09:52:52
касимов, -12
20.11.2019 в 09:55:51
Петр18.10.94, Завидую! Я ледостава не дождусь.... По теме: менять подачу с обраткой - по любому! Сейчас попробуйте прижать все горячие контура, дабы на балкон пошустрей двинулся теплоноситель.
20.11.2019 в 10:00:33
котёл навьен Делюкс 24 Петр18.10.94,У Вас на фото обвязки котла, нет ФГО(фильтр грубой очистки). Не надо верить в стерильность системы! Паспорт котла показывает на наличие штатного фильтра очистки. Может он уже забит? посему и получили снижение потока....
20.11.2019 в 10:10:18
касимов, когда я закрыл все контура,кроме теплого пола на балконе,у меня котёл перестал греть вообще,ну он как бы работает,но возгорания не происходит
21.11.2019 в 20:17:41
касимов, подача горячая,а обратка прям чуть чуть тёплая
22.11.2019 в 07:25:05
Петр18.10.94, проверять нужно расходомер на подаче и клапан на обратке. Что то тормозит поток именно в этой ветке.
22.11.2019 в 08:19:59
касимов, расходомер стоит на обратке, скорей всего из за этого.И они не работают вообще, закрываю, поплавок стоит на 0, открываю тоже на 0.
22.11.2019 в 17:58:19
Петр18.10.94 написал: , расходомер стоит на обратке,
И клапанок у него самый шустрый. Поэтому и прилипает...