касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.11.2019 в 09:51:10

Петр18.10.94 написал: в смысле?)))

5см ,я укладываю внутри помещения! У Вас сикока сейчас на улице?

0
Петр18.10.94
Петр18.10.94
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Ульяновск

Сообщений: 16

20.11.2019 в 09:52:52

касимов, -12

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.11.2019 в 09:55:51

Петр18.10.94, Завидую! Я ледостава не дождусь.... По теме: менять подачу с обраткой - по любому! Сейчас попробуйте прижать все горячие контура, дабы на балкон пошустрей двинулся теплоноситель.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.11.2019 в 10:00:33

котёл навьен Делюкс 24 Петр18.10.94,У Вас на фото обвязки котла, нет ФГО(фильтр грубой очистки). Не надо верить в стерильность системы! Паспорт котла показывает на наличие штатного фильтра очистки. Может он уже забит? посему и получили снижение потока....

0
Петр18.10.94
Петр18.10.94
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Ульяновск

Сообщений: 16

20.11.2019 в 10:10:18

касимов, когда я закрыл все контура,кроме теплого пола на балконе,у меня котёл перестал греть вообще,ну он как бы работает,но возгорания не происходит

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.11.2019 в 19:30:22

Петр18.10.94 написал: , когда я закрыл все контура,кроме теплого пола на балконе

Вариант что прихватило трубу этого контура....

Петр18.10.94 написал: он как бы работает,но возгорания не происходит

Он нагрел сам себя и выключился. Подача в этот контур горячая? обратка какая?

0
Петр18.10.94
Петр18.10.94
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Ульяновск

Сообщений: 16

21.11.2019 в 20:17:41

касимов, подача горячая,а обратка прям чуть чуть тёплая

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.11.2019 в 07:25:05

Петр18.10.94, проверять нужно расходомер на подаче и клапан на обратке. Что то тормозит поток именно в этой ветке.

0
Петр18.10.94
Петр18.10.94
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Ульяновск

Сообщений: 16

22.11.2019 в 08:19:59

касимов, расходомер стоит на обратке, скорей всего из за этого.И они не работают вообще, закрываю, поплавок стоит на 0, открываю тоже на 0.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.11.2019 в 17:58:19

Петр18.10.94 написал: , расходомер стоит на обратке,

И клапанок у него самый шустрый. Поэтому и прилипает...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.