Аватар пользователя
vogetel

Местный

Регистрация: 08.11.2019

Киев

Сообщений: 37

27.11.2019 в 16:37:16

#6738914

Здравствуйте ув. форумчане

В квартире беда с электричеством и было принято решение установки стабилизатора напряжения на всю кв.

Уже куплен прибор Элекс Ампер-Т У 16-1/50 v 2.0 на 11 кВт

Проведен кабель ВВП2 3х6

Внимание вопрос. На сколько Ампер стоит устанавливать автомат на ввод в квартиру (в подъезде) и непосредственно общий на самом счетчике? По моей логике это 50А на ввод в квартиру (максимум на что рассчитан как счетчик так и стабилизатор) или это слишком много? И если так, то какой автомат устанавливать на сам счетчик...

Большое спасибо за ответы!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2019 в 16:47:32

#6738926

vogetel, разрешённая мощность на квартиру?

vogetel написал: кабель ВВП2

:eek: Ссыль на кабель. Что за зверь? Может ВВГ? По правилам требуется ВВГ нг LS.

vogetel написал: В квартире беда с электричеством

В чём выражается? Скачет напряжение на вводе?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vogetel

Местный

Регистрация: 08.11.2019

Киев

Сообщений: 37

27.11.2019 в 16:50:15

#6738929

megrad написал: vogetel, разрешённая мощность на квартиру?

vogetel написал: кабель ВВП2

:eek: Ссыль на кабель. Что за зверь? Может ВВГ? По правилам требуется ВВГ нг LS.

vogetel написал: В квартире беда с электричеством

В чём выражается? Скачет напряжение на вводе?

megrad, первая ссылка что нашел в гугле. Производитель этот же что по ссылке.

Выражается сильным проседанием напряжения, вплоть до 160 Вт. Скачки так же присутствуют, но в основном это постоянно заниженное напряжение.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2019 в 16:54:34

#6738931

vogetel написал: первая ссылка что нашел в гугле. Производитель этот же что по ссылке.

Без обид - с таким у нас не сталкивался. Что правда жилы многожильные? Сечение отдельных жил сколько?

vogetel написал: Выражается сильным проседанием напряжения, вплоть до 160 Вт.

На вводе дома?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vogetel

Местный

Регистрация: 08.11.2019

Киев

Сообщений: 37

27.11.2019 в 16:58:33

#6738935

megrad написал:

vogetel написал: первая ссылка что нашел в гугле. Производитель этот же что по ссылке.

Без обид - с таким у нас не сталкивался. Что правда жилы многожильные? Сечение отдельных жил сколько?

vogetel написал: Выражается сильным проседанием напряжения, вплоть до 160 Вт.

На вводе дома?

megrad, Многожильный да. Мне сложно ответь сколько сечение одной жилы, померить не чем сейчас.

Непосредственно на вводе в квартиру проседает до таких значений. Проводка в доме не в лучшем состоянии. Такое было когда еще не был начат отопительный сезон и все пользовались различными электро-нагревателями. Обычно по вечерам в сети около 190.

Проводка по дому будет меняться в будущем.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2019 в 17:03:38

#6738940

vogetel написал: Многожильный да.

Офигеть.

vogetel написал: Проводка в доме не в лучшем состоянии.

Может со стояков начать? Стаб штука прикольная, но как бы Вам на ИБП с акумами не перейти или генератор. :confused:

vogetel написал: то какой автомат устанавливать на сам счетчик

повторюсь

megrad написал: разрешённая мощность на квартиру

На самом стабе защиты нет разве?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vogetel

Местный

Регистрация: 08.11.2019

Киев

Сообщений: 37

27.11.2019 в 17:26:35

#6738953

megrad написал: На самом стабе защиты нет разве?

даже не задавался этим вопросом. Должна быть. Но ввод с подъезда идет сначала на счетчик, а потом уже на стабилизатор.

megrad написал: Может со стояков начать? Стаб штука прикольная, но как бы Вам на ИБП с акумами не перейти или генератор.

Многоэтажный дом. Это стоит дорого и будет делаться планово. Не факт что в ближайшие 2 года даже. Из того что я знаю вытягивают напряжение даже с 140, но конечно же мощность от этого страдает. Проблем с этим конкретно быть не должно. А вот какие автоматы куда поставить вопрос.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2019 в 17:41:44

#6738961

vogetel написал: А вот какие автоматы куда поставить вопрос.

Какая разрешённая мощность на квартиру?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vogetel

Местный

Регистрация: 08.11.2019

Киев

Сообщений: 37

27.11.2019 в 18:00:38

#6738973

megrad написал:

vogetel написал: А вот какие автоматы куда поставить вопрос.

Какая разрешённая мощность на квартиру?

megrad, вообще 25А. Но я могу поставить любой который захочу.

0
Аватар пользователя
влад321

Местный

Регистрация: 16.11.2019

Воронеж

Сообщений: 4

27.11.2019 в 18:31:16

#6739008

vogetel написал:

megrad написал:

vogetel написал: А вот какие автоматы куда поставить вопрос.

Какая разрешённая мощность на квартиру?

megrad, вообще 25А. Но я могу поставить любой который захочу.

vogetel,
Здравствуйте ув.

Уже куплен прибор Элекс Ампер-Т У 16-1/50 v 2.0 на 11 кВт 50 ампер

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2019 в 18:42:47

#6739022

vogetel написал: Но я могу поставить любой который захочу.

На основании "моя хочет"? Стояк то выдержит? Ладно Ваше желание - Ваш дом, что сгорит то не сгниёт. Оставим лирику, читаем инструкцию ссылка. Всё таки АВ на вводе есть

это подтверждает инструкция: Защита по току Обеспечивается входным автоматом на номинальный ток с перегрузочнойхарактеристикой «В». То есть за Вас уже решили - АВ должен быть на 50 А. Вот только с сечением не совсем понятно, по таблице ссылка 6 ка - 46 А - 10,1 кВт, то есть в теории кабель, если не занижено сечение, будет тёплым. А 10 ка держит уже 70 А и 15,4 кВт. Но цена вопроса уже другая, тем более Вы уже приобрели кабель. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.11.2019 в 18:50:38

#6739027

vogetel написал: вообще 25А. Но я могу поставить любой который захочу.

Хорошо бы увидеть фото этажного щита, ежели там стояк в нормальном состоянии, то можно и 32А поставить, желательно с характеристикой B.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2019 в 19:09:07

#6739043

Vadim 161, но желание есть на 50, а то смысл стаба на 11 кВт теряется. Если только греться не будет. :yu:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28305

27.11.2019 в 19:21:54

#6739053

vogetel написал: megrad, вообще 25А. Но я могу поставить любой который захочу.

Желаете что срабатывал общий автомат на стояк?

vogetel написал: Выражается сильным проседанием напряжения, вплоть до 160 Вт.

Будет проседать ещё больше. Вплоть до ухода стабилизатора в защиту.

0