BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140076

28.11.2019 в 19:08:04

СтранникXXI написал:

BV написал: зачем вот это? Откуда взята такая рекомендация?

СП. 2561325800.2016 п. 10.4 ... В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особоопасных должны устанавливаться УДТ и двухполюсные автоматические выключатели.

СтранникXXI,

ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ -помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

сырость или токопроводящая пыль ;

токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

высокая температура ;

возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.

Итого - балконы разные бывают, если открытый да.

Но не просто 2х полюсный выключатель.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.11.2019 в 19:26:32

BV написал:

СтранникXXI написал:

BV написал: зачем вот это? Откуда взята такая рекомендация?

СП. 2561325800.2016 п. 10.4 ... В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особоопасных должны устанавливаться УДТ и двухполюсные автоматические выключатели.

СтранникXXI,

ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ -помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

сырость или токопроводящая пыль ;

токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

высокая температура ;

возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.

Итого - балконы разные бывают, если открытый да.

Но не просто 2х полюсный выключатель.

BV, я в курсе про помещения с повышенной опасностью. Можно на розеточную линию кухни поставить 2П АВ (или 1П+Н). Тогда, чтобы полностью отключить линию освещения балкона надо будет вырубить все розетки кухни. Это просто неудобно. 2П выключатель решает проблему. Конечно, балконы бывают разные. Но я согласен с dokar,

Балкон , даже застеленный , это ненадежная территория, обводнена может быть в любой момент.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140076

28.11.2019 в 19:32:40

СтранникXXI написал: Это просто неудобно. 2П выключатель решает проблему.

  1. Какая именно проблема будет на балконе в случае потопа с 1П выкл в фазе? Если подумать...
  2. Зачем приводить нормативку, если в ней ни слова о 2П просто выключателе?
  3. Считаю сортир еще более ненадежной территорией, если не соседи, то и сам можешь промахнуться после.... ээээ корпоратива :)
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.11.2019 в 19:39:55

dokar, СтранникXXI,Други мои,спор не уместен.у меня три лоджии(застеклённые пластиковыми окнами),везде проводка(освещение) ,с 1998г никаких проблем(однополюсный АВ до 2018г,ну и УЗО всегда) Город в профиле :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

28.11.2019 в 19:58:17

ebf, Ну это у вас, точнее над вами (или под вами ), упаси Господи пожара на балконе соседей еше не было . В 10 году мой сосед отстаивая свою квартиру из брандспойта (они у нас в холах имеются), хорошо так затопил застекленные балконы соседей. И одному из них пришлось потом электриков вызывать .

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.11.2019 в 20:06:09

dokar, А квартиры не затопил :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140076

28.11.2019 в 20:14:50

dokar написал: ebf, Ну это у вас, точнее над вами (или под вами ), упаси Господи пожара на балконе соседей еше не было . В 10 году мой сосед отстаивая свою квартиру из брандспойта (они у нас в холах имеются), хорошо так затопил застекленные балконы соседей. И одному из них пришлось потом электриков вызывать .

dokar, а был бы 2П выключатель на свет - обошелся бы без электриков? :D

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.11.2019 в 20:17:51

BV Какая именно проблема будет на балконе в случае потопа с 1П выкл в фазе? Если подумать...

Сработало УЗО. Как легко и быстро полностью отделить линию освещения балкона?

Зачем приводить нормативку, если в ней ни слова о 2П просто выключателе?

Сути дела это не меняет. Там идет речь про отдельную линию освещения. Если нужно полностью отключить линию, первое, что приходит на ум - это 2П АВ (или 1П+Н).

Считаю сортир еще более ненадежной территорией, если не соседи, то и сам можешь промахнуться после.... ээээ корпоратива

Поставьте туда 2П выключатель, или 2П АВ на линию. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140076

28.11.2019 в 20:27:34

СтранникXXI написал: Сработало УЗО.

По какой причине?

СтранникXXI написал: Как легко и быстро полностью отделить линию освещения балкона?

Отключить 1П - фазу...

Если разговор зайдет про ноль, то .... какое сопротивление должно быть при типовой разности потенциалов Ноль-земля, чтобы УЗО сработало? Уж спросил, но Dokar не ответил :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

28.11.2019 в 20:37:32

ebf написал: dokar, А квартиры не затопил :)

ebf, Пожар развивался как раз с одного из балконов парой этажей ниже. Пламя только приперлось к моему соседу на балкон . Квартира у него распашонка , два его балкона в тот жаркий год были настеж открыты и пламя только начало проникать и в комнату . В этот момент он как раз вернулся домой . Пожарных вызвал и давай ещё и сам на опережение , как уже написал тушить . Огонь успел только спалить шторы , поэтому и комнату не залил. Вытеснив пламя со своего балкона начал заливать и соседние насколько мог . Пожарные почему то с задержкой приехали. Когда все закончилось, благодарили его , т.к. на одном из незастекленном балконе стоял 50литровый баллон с газом. Вот така фигня произошла .

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.11.2019 в 21:56:49

BV написал:

СтранникXXI написал: Сработало УЗО.

По какой причине?

СтранникXXI написал: Как легко и быстро полностью отделить линию освещения балкона?

Отключить 1П - фазу...

Если разговор зайдет про ноль, то .... какое сопротивление должно быть при типовой разности потенциалов Ноль-земля, чтобы УЗО сработало? Уж спросил, но Dokar не ответил :)

Примерно несколько десятков Ом. Вы можете гарантировать, что такая ситуация невозможна в принципе?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.