ebf написал: dokar, СтранникXXI,Други мои,спор не уместен.у меня три лоджии(застеклённые пластиковыми окнами),везде проводка(освещение) ,с 1998г никаких проблем(однополюсный АВ до 2018г,ну и УЗО всегда) Город в профиле :)

ebf, А что подвигло в 18 году двухполюсники поставить ? Любовь к французским стандартам ? :)

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.11.2019 в 22:37:01

dokar написал: Любовь к французским стандартам ? :)

Именно, задолбало слушать российский умников,которые смотрят в книгу,видят фигу :popcorn

0
es-domak
es-domak
Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

29.11.2019 в 10:18:18

СтранникXXI написал: В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особоопасных должны устанавливаться УДТ

Что такое "УДТ"?

0
es-domak
es-domak
Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

29.11.2019 в 10:20:27

ebf написал: Именно, задолбало слушать российский умников,которые смотрят в книгу,видят фигу

То есть 10 лет стояли 1-полюсники и ничего, а потом вдруг поменял на 2-полюсники? Получается до 2018 года Вы просто не знали про необходимость 2-полюсников? Правильно я понял?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

29.11.2019 в 10:57:04

es-domak написал:

СтранникXXI написал: В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особоопасных должны устанавливаться УДТ

Что такое "УДТ"?

es-domak, Устройство дифференциального тока...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

es-domak
es-domak
Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

29.11.2019 в 11:58:23

MaSeVi написал: Что такое "УДТ"? es-domak, Устройство дифференциального тока

Это УЗО?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.11.2019 в 14:20:52

es-domak написал:

MaSeVi написал: Что такое "УДТ"? es-domak, Устройство дифференциального тока

Это УЗО?

Или АВДТ, т. е. дифф. автомат (термин неправильный, но понятный).

0
es-domak
es-domak
Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

29.11.2019 в 14:54:11

СтранникXXI написал: В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особоопасных должны устанавливаться УДТ и двухполюсные автоматические выключатели.

Так ведь УДТ + двухполюсный автоматический выключатель в одном корпусе - это же и есть дифавтомат. Правильно я понимаю? Получается, на освещение с повышенной опасностью надо ставить дифавтоматы.

0
es-domak
es-domak
Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

29.11.2019 в 14:57:32

СтранникXXI написал: Это УЗО? Или АВДТ, т. е. дифф. автомат (термин неправильный, но понятный).

Ага, значит "УЗО" и "АВДТ" - это две разновидности устройства дифференциального тока. УЗО имеет защиту послабее, АВДТ - имеет защиту посильнее. Правильно я понимаю?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

29.11.2019 в 15:13:41

es-domak написал: "УЗО" и "АВДТ" - это две разновидности устройства дифференциального тока.

, Да - под общим названием УДТ.

es-domak написал: УЗО имеет защиту послабее,

УЗО само себя не защищает от перегрузок по току и КЗ , но является защитой по утечке.

es-domak написал: АВДТ - имеет защиту посильнее.

Это аппарат с комбинированной защитой, которая защищает
от трех вышеуказанных напастей .
Сила или слабость тут не причем. Тут вопрос какие и сколько защит вы хотите иметь в одном аппарате , в зависимости от условий его применения.

0

Да, ни фига.

es-domak
es-domak
Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

29.11.2019 в 15:25:31

dokar написал: УЗО само себя не защищает от перегрузок по току и КЗ , но является защитой по утечке. АВДТ ... Это аппарат с комбинированной защитой, которая защищает от трех вышеуказанных напастей .

УЗО + отдельный 1-полюсный автомат защищают также как один АВДТ? Или все-такие есть разница в защите?