Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

30.11.2019 в 23:40:18

Стал дурить (залипать) двухполюсный выключатель Legrand Valena Life.

Компьютерные розетки привыкли отключать (компьютер с двумя мониторами стоит в спальне): не любим когда они стоят в стендбае. При ремонте, вместо "пилота" с кнопкой, сделали двухполюсный 16А выключатель перед розетками. И вот через полгода работы он начал иногда залипать: при выключении (когда техника уже выключена) делаем щелчок выключателем, а он залип, не выключается, возвращается в первоначальное положение. Стоит несколько раз пощелкать, как срабатывает. ссылка

Скажите, может это известная болезнь Валены Лайф ? 16А выключатель должен иметь внутри хорошие контакты ...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.11.2019 в 23:49:30

Starnet122, Чуть выше есть тема представителя Леграна. Может там вопрос задать?

16А выключатель должен иметь внутри хорошие контакты ...

Классик утверждает, что должны только обезьяны Дарвину...

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

01.12.2019 в 01:40:53

Starnet122 написал: 16А выключатель должен иметь внутри хорошие контакты ..

Качество контактов на работу выключателя в описываемых условиях не влияет.

Starnet122 написал: Скажите, может это известная болезнь Валены Лайф ?

Я не знаю, что такое "болезнь Валены Лайф", не сталкивался. Но, с подобным поведением некоторых типов выключателей сталкивался. В подобном случае я разбирал выключатель (если это было возможно), чистил и собирал. Как правило, помогало.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140071

01.12.2019 в 03:01:36

Starnet122,

Starnet122 написал: , а он залип, не выключается,

свариваются контакты

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

01.12.2019 в 09:14:06

Starnet122 написал: При ремонте, вместо "пилота" с кнопкой, сделали двухполюсный 16А выключатель перед розетками.

очень плохое решение

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140071

01.12.2019 в 14:01:41

igor1 написал: Но, с подобным поведением некоторых типов выключателей сталкивался. В подобном случае я разбирал выключатель (если это было возможно), чистил и собирал. Как правило, помогало.

надолго-ли? :) Если через такой выключатель регулярно гонять 50-100А - ничего не поможет....

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2195

01.12.2019 в 14:53:32

корпус выключателя если нагревается, то и смысла нет его дальше ремонтировать......обращайте внимание на нагрев соединений!

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

01.12.2019 в 20:04:42

BV написал: Starnet122,

Starnet122 написал: , а он залип, не выключается,

свариваются контакты

BV, это понятно что свариваются, только не понятно почему? Токи мизерные. Максимальное потребление 800-900 Ватт, а это 3.5-4 Ампера. Как могут свариваться контакты на 16А выключателе ? Значит выключатель дерьмо ? Как же люди на аналогичные выключатели ставят стиральные машины ?

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

01.12.2019 в 20:05:18

Radio написал:

Starnet122 написал: При ремонте, вместо "пилота" с кнопкой, сделали двухполюсный 16А выключатель перед розетками.

очень плохое решение

Radio, почему ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140071

01.12.2019 в 20:18:38

Starnet122 написал: Значит выключатель дерьмо ?

значит - Вы просто не понимаете, чем отличается стиральная машина от компа. Для понимания - эксперимент - втыкаете несколько раз вилку ноута или компа в розетку с интервалом в 5-10 сек. То же самое - с вилкой стиралки. И то и другое - в выключенном состоянии до начала эксперимента. Эксперимент проводить в тихом помещении и желательно в темноте. Результаты - в студию.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

01.12.2019 в 20:21:02

Starnet122, Априори у компьютерной техники импульсные блоки питания. Вот выключатель ваш и получает при манипуляциях .

BV написал: регулярно гонять 50-100А -

В импульсе и пару раз в день - гарантировано. Сначала контактные выгорают, затем привариваются К друг дружке.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу