strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

02.12.2019 в 12:55:25

Starnet122 написал: Я бы понял переход из стендбая во включенное состояние, пусковые токи там ...

Тут и есть пусковые, заряжаются высоковольтные конденсаторы, подключается PFC.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

02.12.2019 в 22:58:55

Теперь логично задать вопрос: какое решение тут нужно было использовать ? Выключатель нагрузки на 63 и более ампер ?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

02.12.2019 в 23:55:28

Starnet122 написал: вопрос: какое решение тут нужно было использовать ?

Пилот с кнопкой нормально работал или чем-то не устраивал?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140071

03.12.2019 в 00:08:12

Starnet122 написал: Теперь логично задать вопрос: какое решение тут нужно было использовать ? Выключатель нагрузки на 63 и более ампер ?

Starnet122, В мощных качественных рубильниках механизм устроен так, что контакты под действием пружины максимально быстро замыкаются и время искрения-дуги сокращено до минимума. Например АББ ОТ-63 Или же контактор с мощными контактами. Проживут намного дольше. А в выключателях дребезг контактов при замыкании - обычное дело, и скорость замыкания засисит от того, как быстро оператор жмет на клавишу. Если специально медленно - то можно получить весьма долгий треск дуги.

Либо использовать устройство запуска через резистор, с последующим его замыканием - старая типовая схема пуска мощных двигателей. Реализовано вот так https://www.meandr.ru/mrp-101 но вам (без доработки внутри) не подходит, т.к ограничивает на уровне 30А, а Ваш выкл - только 16А.

Лучше подойдет с другим принципом работы https://www.meandr.ru/mrp-1t но они нормируют "Максимальная ёмкость нагрузки 250 мкФ" Не знаю, какие емкости стоят в источниках питания Ваших девайсов... если суммарно больше 250 - то получается надо покупать 2шт - на каждый девайс свое.

Либо - забить на отключение, как многие и делают :)

strider1978 написал: Тут и есть пусковые, заряжаются высоковольтные конденсаторы, подключается PFC.

В офисах, если на одну группу посажено где-то порядка 10 компов (плюс-минус) - невозможно взвести 16А автомат - вышибает пусковыми токами сразу... или вышибает при кратковременном пропадании напряжения.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.12.2019 в 01:04:42

В таких случаях начинаешь чувствовать себя старым пер.... Когда понимаешь, что старое доброе вытаскивание вилки из розетки безнадёжно устарело :(

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

03.12.2019 в 01:32:53

Rumato,И четыре года для розетки, в моем примере , совсем не срок. Не понятно что делать дальше, так можно задолбаться их менять, это ж не обои.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140071

03.12.2019 в 01:37:04

dokar написал: Rumato,И четыре года для розетки, в моем примере , совсем не срок. Не понятно что делать дальше, так можно задолбаться их менять, это ж не обои.

dokar, искать розетки без врожденных дефектов или ставить розетки без заземляющего контакта не по ПУЭ

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

03.12.2019 в 01:49:58

BV,
Вот этот https://www.se.com/ru/ru/product/NU503144/unica-new-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-2-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC.%2C-%D1%81%D0%BE-%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%2C-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82.-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%2C-10-%D0%B0%2C-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9/?range=65439-unica-new вариант я как то упустил. Единственно , там напрягает наличие шторок, кот могут зависнуть .

0

Да, ни фига.

Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

03.12.2019 в 13:41:24

Radio написал:

Starnet122 написал: вопрос: какое решение тут нужно было использовать ?

Пилот с кнопкой нормально работал или чем-то не устраивал?

Radio, так также кнопка залипала. Полагал, что хилая кнопка. Думал, что 16А выключатель поможет.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

03.12.2019 в 13:47:07

BV написал: скорость замыкания засисит от того, как быстро оператор жмет на клавишу. Если специально медленно - то можно получить весьма долгий треск дуги.

Сказал жене включать максимально быстро. Почти ударом.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

03.12.2019 в 15:42:20

BV написал: В мощных качественных рубильниках механизм устроен так, что контакты под действием пружины максимально быстро замыкаются

А рубильников для монтажа в подрозетник не бывает ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.