sergbl2003
sergbl2003
Новичок

Регистрация: 03.12.2019

Москва

Сообщений: 5

03.12.2019 в 14:30:47

Здравствуйте, делаем ремонт в 3х комнатной квартире. Набросал примерный план электрощитка в квартиру. Прошу уважаемых специалистов проверить, если ли серьезные замечания

на свет проложен провод 1,5 квадрата на розетки 2,5 на духовой шкаф 4

0
BelMen
BelMen
Новичок

Регистрация: 15.02.2015

Пинск

Сообщений: 45

03.12.2019 в 14:59:37

25А на духовой шкаф - плохая идея. Модель шкафа озвучьте. И кабель к нему 2,5? Свет и розетки одной комнаты под один и тот же автомат и под одно и то же УЗО - плохая идея. Вы зажимать 1,5 и 2,5 в одну клемму планируете? Оставить как минимум бойлер без УЗО - ОЧЕНЬ плохая идея. Спилиты без УЗО - "не читал, но осуждаю". Кабели освещения и кабели розеточных линий заходят отдельно в щит???

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

03.12.2019 в 15:16:50

sergbl2003, Схема никуда не годится...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sergbl2003
sergbl2003
Новичок

Регистрация: 03.12.2019

Москва

Сообщений: 5

03.12.2019 в 15:18:31

Духовой шкаф еще не выбрали, какой нибудь бош или электролюкс, к духовому шкафу идет от щитка 4 кв К сожалению свет и розетки уже разведены на 1 автомат, идет 2,5кв от щитка к распред коробке в комнате У бойлера свое встроенное УЗО

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

03.12.2019 в 15:22:25

sergbl2003 написал: свет и розетки уже разведены на 1 автомат, идет 2,5кв от щитка к распред коробке в комнате

Электрика , сделавшего такое - выгнали ? А главное если еще не оплатили , то этого не стоит делать . Соединения в распайках как выполнены?

sergbl2003 написал: У бойлера свое встроенное УЗО

Считайте что его - нет.

0

Да, ни фига.

BelMen
BelMen
Новичок

Регистрация: 15.02.2015

Пинск

Сообщений: 45

03.12.2019 в 15:23:29

sergbl2003 написал: К сожалению свет и розетки уже разведены на 1 автомат, идет 2,5кв от щитка к распред коробке в комнате

Это самая большая ошибка. Если еще не поздно - на свет сделать отдельные распайки с отдельными линиями от щита. Сами потом пожалеете.

0
sergbl2003
sergbl2003
Новичок

Регистрация: 03.12.2019

Москва

Сообщений: 5

03.12.2019 в 15:23:41

dokar написал: Электрика , сделавшего такое - выгнали ?

не выгнал, теперь пытаюсь хоть щиток по уму чтобы собрали под эту ситуацию

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

03.12.2019 в 15:24:46

sergbl2003 написал: не выгнал,

Выше дописал . и за кабель на духовку в 4 квадрата разницу в сравнении с 2.5 - вычтете с его гонорара .

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

03.12.2019 в 15:39:20

sergbl2003, Если не получается отделить свет от розеток , то хотя бы балконные линии и и сплиты не вешайте на одно и тоже УЗО. Допустим остановитесь на 3-х УЗО на все, а такие рекомендации непременно последуют, то в каждой зоне квартиры линии пусть сядут на все эти три УЗО . Кстати отдельное УЗО для санузла вовсе не нужно , его можно прицепить к любому из трех, без ущерба безопасности .

0

Да, ни фига.

sergbl2003
sergbl2003
Новичок

Регистрация: 03.12.2019

Москва

Сообщений: 5

03.12.2019 в 15:39:59

BelMen,

BelMen написал: Это самая большая ошибка. Если еще не поздно - на свет сделать отдельные распайки с отдельными линиями от щита. Сами потом пожалеете.

чем это плохо, кроме неудобства - обесточивание света и розеток одновременно?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

03.12.2019 в 15:46:42

dokar написал: хотя бы балконные линии и и сплиты не вешайте на одно и тоже УЗО.

И розетки кухни тоже.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу