Здравствуйте, делаем ремонт в 3х комнатной квартире. Набросал примерный план электрощитка в квартиру. Прошу уважаемых специалистов проверить, если ли серьезные замечания

на свет проложен провод 1,5 квадрата на розетки 2,5 на духовой шкаф 4
03.12.2019 в 14:30:47
Здравствуйте, делаем ремонт в 3х комнатной квартире. Набросал примерный план электрощитка в квартиру. Прошу уважаемых специалистов проверить, если ли серьезные замечания

на свет проложен провод 1,5 квадрата на розетки 2,5 на духовой шкаф 4
03.12.2019 в 14:59:37
25А на духовой шкаф - плохая идея. Модель шкафа озвучьте. И кабель к нему 2,5? Свет и розетки одной комнаты под один и тот же автомат и под одно и то же УЗО - плохая идея. Вы зажимать 1,5 и 2,5 в одну клемму планируете? Оставить как минимум бойлер без УЗО - ОЧЕНЬ плохая идея. Спилиты без УЗО - "не читал, но осуждаю". Кабели освещения и кабели розеточных линий заходят отдельно в щит???
03.12.2019 в 15:16:50
sergbl2003, Схема никуда не годится...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.12.2019 в 15:18:31
Духовой шкаф еще не выбрали, какой нибудь бош или электролюкс, к духовому шкафу идет от щитка 4 кв К сожалению свет и розетки уже разведены на 1 автомат, идет 2,5кв от щитка к распред коробке в комнате У бойлера свое встроенное УЗО
03.12.2019 в 15:22:25
sergbl2003 написал: свет и розетки уже разведены на 1 автомат, идет 2,5кв от щитка к распред коробке в комнате
Электрика , сделавшего такое - выгнали ? А главное если еще не оплатили , то этого не стоит делать . Соединения в распайках как выполнены?
sergbl2003 написал: У бойлера свое встроенное УЗО
Считайте что его - нет.
Да, ни фига.
03.12.2019 в 15:23:29
sergbl2003 написал: К сожалению свет и розетки уже разведены на 1 автомат, идет 2,5кв от щитка к распред коробке в комнате
Это самая большая ошибка. Если еще не поздно - на свет сделать отдельные распайки с отдельными линиями от щита. Сами потом пожалеете.
03.12.2019 в 15:23:41
dokar написал: Электрика , сделавшего такое - выгнали ?
не выгнал, теперь пытаюсь хоть щиток по уму чтобы собрали под эту ситуацию
03.12.2019 в 15:24:46
sergbl2003 написал: не выгнал,
Выше дописал . и за кабель на духовку в 4 квадрата разницу в сравнении с 2.5 - вычтете с его гонорара .
Да, ни фига.
03.12.2019 в 15:39:20
sergbl2003, Если не получается отделить свет от розеток , то хотя бы балконные линии и и сплиты не вешайте на одно и тоже УЗО. Допустим остановитесь на 3-х УЗО на все, а такие рекомендации непременно последуют, то в каждой зоне квартиры линии пусть сядут на все эти три УЗО . Кстати отдельное УЗО для санузла вовсе не нужно , его можно прицепить к любому из трех, без ущерба безопасности .
Да, ни фига.
03.12.2019 в 15:39:59
BelMen,
BelMen написал: Это самая большая ошибка. Если еще не поздно - на свет сделать отдельные распайки с отдельными линиями от щита. Сами потом пожалеете.
чем это плохо, кроме неудобства - обесточивание света и розеток одновременно?
03.12.2019 в 15:46:42
dokar написал: хотя бы балконные линии и и сплиты не вешайте на одно и тоже УЗО.
И розетки кухни тоже.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу