Накидал электрощит. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
1) Балкон застекленный, не утеплен, сплит система на балконе в спец нише.
Норм если на одну линию с розеткой кинуть его?
2) Имеет ли смысл дополнительно после счетчика поставить автомат 50А, на случай если
в этажном щитке автомат не сработает?
3) Этажный щиток под замком ключ у дежурного электрика, во время ремонта 2 раза коротили выбивает в квартире и щитке - оч неудобно. Если все квартирные автоматы поставить типа "B" селективность же получше будет ?
Имеет смысл поставить АВ или рубильник на вводе в квартиру чтобы обесточить ее в случае необходимости( АВ на лестнице же под замком и не доступен)
Слишком много мощных потребителей на кухне под одно УЗО. Естественные токи утечки могут стать причиной срабатывания.
При КЗ ток достаточно высокий, что может приводить к срабатыванию как ниже- так и выше - стоящих АВ. Характеристика "В" вместо"С" по этому не сильно спасет.
Сильно мне не нравится распределение потребителей в санузле и то что все под одном УЗО. Стиралку и сушилку можно под один АВ.( работают они редко и обычно не одновременно,а друг за другом). Отдельная линия, пол и отдельно водогрей. Полотенцесущитель, вполне можно в линию стиралки.
АВ 16А под вытяжку на кухне, если это единственный потребитель многовато. Навряд ли она несколько кВт, макароны из кастрюли по выскакивают
egolubyh, чем не устроили схемы форума ссылка? Дом какого года? Реле напряжения, аквасторож, сигналку планируете? УЗО на 300 мА поменять на 100 мА и поставить в этажном щите, в квартирном оно не нужно. Оставить 3 УЗО и под них всё распределить.
Свет по каким причинам не под УЗО?
egolubyh написал:
Норм если на одну линию с розеткой кинуть его
Так себе идея - но для эконом варианта пойдёт.
egolubyh написал:
Имеет ли смысл дополнительно после счетчика поставить автомат 50А, на случай если
в этажном щитке автомат не сработает
С другой характеристикой.
egolubyh написал:
Если все квартирные автоматы поставить типа "B" селективность же получше будет ?
Может сразу селективный в щите поставить ?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Вообщем все переделал заново.
свет и розетки уже разведены отдельными линиями в Спальне 1,2 и студии
жду вашей критики
egolubyh,
Не вижу чтобы вы внимательно
изучали схемы форума . Жуткий перебор ко количеству УЗО . Все прекрасно распределяется по двум -3 УЗО. А так же следование дурной моде на на неотключайку .