BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127700

08.12.2019 в 21:46:47

Morozk98 написал: мы хотели найти на входе в квартире существующую проводку и перенести ее в новый щит ( который планирую в квартире)

так и делайте. НО!!! проводку от застройщика проверять строго обязательно - с приборами, минимум - мегомметр.

Morozk98 написал: добавить диффы на посадомойку , варочную и стиралку и

скорее - на варку есть, а надо на духовку...

Morozk98 написал: кондер( его пока не планирую ставить , но хочу провести пока ремонт ибо потом штробить будет никак

Заложить медную трассу и дренаж

0
Morozk98
Morozk98
Новичок

Регистрация: 05.12.2019

Якутск

Сообщений: 42

08.12.2019 в 21:53:11

BV, да я ошибся , духовка конечно же, ятка понимаю там у меня один диф на котёл , вот второй мы не проверили вчера , но осмелюсь предположить что он на розетку в санузле, и один автомат на одну половину квартиры и второй на вторую

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21010

08.12.2019 в 21:56:45

Morozk98, Какой котел ?

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127700

08.12.2019 в 21:57:45

Morozk98 написал: BV, да я ошибся , духовка конечно же, ятка понимаю там у меня один диф на котёл , вот второй мы не проверили вчера , но осмелюсь предположить что он на розетку в санузле, и один автомат на одну половину квартиры и второй на вторую

Morozk98, у застройщика схему возьмите. И пока там есть электрики застройщика, и проект у застройщика - план как они прокладывали - ооооочень пригодится. Даже можно чуть денег дать - заинтересовать... Вентиляцию проверьте и ее схему тоже просите...

0
Morozk98
Morozk98
Новичок

Регистрация: 05.12.2019

Якутск

Сообщений: 42

08.12.2019 в 21:59:03

dokar, отопление , двуконтурный, хотя надо разбираться, наверно диффы стоят на розетки , а автоматы простые на освещение))) сам ниче не знаю толком, завтра займусь плотно этим вопросом

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21010

08.12.2019 в 22:00:33

Morozk98, понял - газовый .

0

Да, ни фига.

Morozk98
Morozk98
Новичок

Регистрация: 05.12.2019

Якутск

Сообщений: 42

08.12.2019 в 22:00:56

BV, и в очередной раз спасибо , завтра так и сделаю

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127700

08.12.2019 в 22:03:45

Morozk98 написал: BV, и в очередной раз спасибо , завтра так и сделаю

Morozk98, лазерным построителем - высоту ввода в канализацию.... от этого много зависит. Если высоко - сразу к сантам застройщика и сразу опускать как можно ниже, пока соседи снизу ремонт не сделали... и можно проникнуть в их хату силами застройщика

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21010

08.12.2019 в 22:09:19

BV написал:

Morozk98 написал: BV, и в очередной раз спасибо , завтра так и сделаю

Morozk98, лазерным построителем - высоту ввода в канализацию.... от этого много зависит. Если высоко - сразу к сантам застройщика и сразу опускать как можно ниже, пока соседи снизу ремонт не сделали... и можно проникнуть в их хату силами застройщика

BV, А что это уже приняло характер эпидемии ?

0

Да, ни фига.

Morozk98
Morozk98
Новичок

Регистрация: 05.12.2019

Якутск

Сообщений: 42

08.12.2019 в 22:11:16

BV, я завтра вам пришлю фото в санузле , может я мало че понимаю и не электрик и не сантехник , но когда канализационный стояк закрыт другой трубой , я не совсем понимаю как туда подсоединить слив инсталляции, предполагаю что там работали разные люди одни делали канализацию , другие занимались водой)))

0
Morozk98
Morozk98
Новичок

Регистрация: 05.12.2019

Якутск

Сообщений: 42

08.12.2019 в 22:13:34

dokar, ну bv мне и с слаботочкой посоветовал и тут много хороших советов даёт , поэтому да))