У меня в щитовая собрана на автоматах этой серии. 7 автоматов ВА88-32 на отходящие линии и один ВА88-33 в качестве главного "рубильника". на фасаде здания - щит учёта, там установлен автомат E.NEXT категории K. В модульных распред. щитах - автоматы Hager

На данный момент используются две линии. Пока не было ни разу ни к.з., ни превышения по мощности :) Тем не менее переживаю за селективность

В одной линии используется переключатель фаз от Новатек-а. Насколько правильное решение сразу после ВА88-32 16а установить переключатель фаз? Я так понимаю между ними обычный модельный автомат не нужен

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135890

22.12.2019 в 15:47:24

exelero84, Вы ставите подряд 25А АВ и хотите селективности.

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

22.12.2019 в 16:00:28

BV написал: exelero84, Вы ставите подряд 25А АВ и хотите селективности.

BV, А как в этом случае правильно сделать? сечение кабеля 4мм2, в модульном щите вводный 25а. Я же не могу в щитовой поставить на 32а, тогда нужно кабель брать 6мм2, переплата немалая выходит

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135890

22.12.2019 в 16:05:32

exelero84 написал: Я же не могу в щитовой поставить на 32а,

http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11 Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

22.12.2019 в 16:19:10

BV написал:

exelero84 написал: Я же не могу в щитовой поставить на 32а,

http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11 Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

BV, у меня сейчас так: после ва88-33 3р 63а

  • ва88-32 3р 16а - пэф-319 - ввгнг 3х2.5мм2 - hager 1р c 16а
  • ва88-32 3р 25а - ввгнг 5х4.0мм2 - hager 3р c 25а
  • ва88-32 3р 50а - ввгнг 5х10.0мм2 - hager 3р c 50а

насколько грамотное решение увеличить номиналы ва88-32 на ступень выше?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135890

22.12.2019 в 16:26:42

exelero84 написал:

BV написал:

exelero84 написал: Я же не могу в щитовой поставить на 32а,

http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11 Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

BV, у меня сейчас так: после ва88-33 3р 63а

  • ва88-32 3р 16а - пэф-319 - ввгнг 3х2.5мм2 - hager 1р c 16а
  • ва88-32 3р 25а - ввгнг 5х4.0мм2 - hager 3р c 25а
  • ва88-32 3р 50а - ввгнг 5х10.0мм2 - hager 3р c 50а

насколько грамотное решение увеличить номиналы ва88-32 на ступень выше?

exelero84, берете таблицы селективности и смотрите. Еще - расчет по нагреву в случае КЗ. Или забиваете и живете не парясь дальше :) И все эти Ваши вопросы без измерения ожидаемых токов КЗ - ниочем, и большого практического смысла не имеют. Не, ну конечно если хочется - можете заняться теоретическими расчетами ...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21702

22.12.2019 в 16:29:13

exelero84, прежде чем задавать вопросы а селективности должны заменить ток короткого замыкания и сопротивления петли фаза-нуль

0

Да, ни фига.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

22.12.2019 в 18:43:27

"...насколько грамотное решение увеличить номиналы ва88-32 на ступень выше?"


exelero84, 40 метров - это приличная длина для медной четвёрки и автомата С25. С автоматом С32 без замены кабеля такая длина может стать близкой к критической по срабатыванию на КЗ.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

23.12.2019 в 08:26:37

Не будут такие автоматы селективны. Увеличение номинала даст лишь условную селективность только в зоне перегрузке (и то возможны варианты) В таком случае есть несколько путей:

  1. вводной автомат заменяют на рубильник. (отказываются от резервирования)
  2. замена автомата отходящей линии в щитовой на селективные(с фиксируемой или с регулируемой задержкой отключения) или организация выносных защит. (дорого)
  3. допускают неселективное отключение
0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

23.12.2019 в 09:39:50

всем спасибо :)