jacob8880
jacob8880
Новичок

Регистрация: 27.12.2019

Сообщений: 38

27.12.2019 в 12:18:59

Напряжение проседает до 150-160В при включении нагрузки типа утюга, СВЧ-печи и т. д. Замер на автоматах показал, что это проблема не на стороне поставщика, а в именно в доме. СИП приходит со столба на уличный щит, оттуда идет уже в дом. Прошу советов, чтобы разобраться с этим. Правильно ли стоит автомат вводной на 32А, если выделено на дом 15кВт

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

27.12.2019 в 12:26:54

jacob8880 написал: Правильно ли стоит автомат вводной на 32А, если выделено на дом 15кВт

Нет. А так, скорее всего, проблема в качестве затяжки контактов АВ. Уличный щит, конечно же, исполнен совершенно похабно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

jacob8880
jacob8880
Новичок

Регистрация: 27.12.2019

Сообщений: 38

27.12.2019 в 12:40:02

MaSeVi написал:

jacob8880 написал: Правильно ли стоит автомат вводной на 32А, если выделено на дом 15кВт

Нет. А так, скорее всего, проблема в качестве затяжки контактов АВ. Уличный щит, конечно же, исполнен совершенно похабно...

MaSeVi, Это я еще в доме не сфотографировал. Далее как видите стоит 16А, с которого и идет на дом, а в доме еще вводной на 32А

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

27.12.2019 в 12:47:31

jacob8880 написал: Далее как видите стоит 16А

Д.б. 25А. А 3 автомата после С16 - это что?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.12.2019 в 12:51:39

jacob8880 написал: Напряжение проседает до 150-160В при включении нагрузки типа утюга, СВЧ-печи и т. д. Замер на автоматах показал, что это проблема не на стороне поставщика, а в именно в доме. СИП приходит со столба на уличный щит, оттуда идет уже в дом. Прошу советов, чтобы разобраться с этим. Правильно ли стоит автомат вводной на 32А, если выделено на дом 15кВт

jacob8880, вам бы ваш этот "ящик на заборе" перебрать заново... не удивлюсь, если вы потянете за черный проводочек :), входящий в счетчик, а он и выскочит (но так делать не нужно без отключения вводного автомата (ВА), а то получите в доме не 150в в розетках, а 400)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

jacob8880
jacob8880
Новичок

Регистрация: 27.12.2019

Сообщений: 38

27.12.2019 в 12:56:34

MaSeVi написал:

jacob8880 написал: Далее как видите стоит 16А

Д.б. 25А. А 3 автомата после С16 - это что?

MaSeVi,
Это на скважину и на подсобное помещение типа сарая

0
jacob8880
jacob8880
Новичок

Регистрация: 27.12.2019

Сообщений: 38

27.12.2019 в 13:01:28

ZooZoo написал:

jacob8880 написал: Напряжение проседает до 150-160В при включении нагрузки типа утюга, СВЧ-печи и т. д. Замер на автоматах показал, что это проблема не на стороне поставщика, а в именно в доме. СИП приходит со столба на уличный щит, оттуда идет уже в дом. Прошу советов, чтобы разобраться с этим. Правильно ли стоит автомат вводной на 32А, если выделено на дом 15кВт

jacob8880, вам бы ваш этот "ящик на заборе" перебрать заново... не удивлюсь, если вы потянете за черный проводочек :), входящий в счетчик, а он и выскочит (но так делать не нужно без отключения вводного автомата (ВА), а то получите в доме не 150в в розетках, а 400)

ZooZoo, Так уже было да, выгорел ноль на счетчике, получил эти самые 380 на компьютер и пару датчиков сгорело. Счетчик заменили, поэтому теперь ноль хорошо затянут.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20913

27.12.2019 в 13:07:19

jacob8880, Чьи пломбы на вводном АВ и счётчике ? Хочется огреть дубиной тех кто это непотребство пломбировал.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20913

27.12.2019 в 13:08:31

jacob8880 написал:

ZooZoo написал:

jacob8880 написал: Напряжение проседает до 150-160В при включении нагрузки типа утюга, СВЧ-печи и т. д. Замер на автоматах показал, что это проблема не на стороне поставщика, а в именно в доме. СИП приходит со столба на уличный щит, оттуда идет уже в дом. Прошу советов, чтобы разобраться с этим. Правильно ли стоит автомат вводной на 32А, если выделено на дом 15кВт

jacob8880, вам бы ваш этот "ящик на заборе" перебрать заново... не удивлюсь, если вы потянете за черный проводочек :), входящий в счетчик, а он и выскочит (но так делать не нужно без отключения вводного автомата (ВА), а то получите в доме не 150в в розетках, а 400)

ZooZoo, Так уже было да, выгорел ноль на счетчике, получил эти самые 380 на компьютер и пару датчиков сгорело. Счетчик заменили, поэтому теперь ноль хорошо затянут.

jacob8880, А на шинке , пробовали протянуть ?

0

Да, ни фига.

jacob8880
jacob8880
Новичок

Регистрация: 27.12.2019

Сообщений: 38

27.12.2019 в 13:33:08

dokar написал: jacob8880, Чьи пломбы на вводном АВ и счётчике ? Хочется огреть дубиной тех кто это непотребство пломбировал.

dokar, Наш уважаемый энергосбыт, 1.5 месяца шли пломбировать

0
jacob8880
jacob8880
Новичок

Регистрация: 27.12.2019

Сообщений: 38

27.12.2019 в 13:35:06

dokar написал:

jacob8880 написал:

ZooZoo написал:

jacob8880 написал: Напряжение проседает до 150-160В при включении нагрузки типа утюга, СВЧ-печи и т. д. Замер на автоматах показал, что это проблема не на стороне поставщика, а в именно в доме. СИП приходит со столба на уличный щит, оттуда идет уже в дом. Прошу советов, чтобы разобраться с этим. Правильно ли стоит автомат вводной на 32А, если выделено на дом 15кВт

jacob8880, вам бы ваш этот "ящик на заборе" перебрать заново... не удивлюсь, если вы потянете за черный проводочек :), входящий в счетчик, а он и выскочит (но так делать не нужно без отключения вводного автомата (ВА), а то получите в доме не 150в в розетках, а 400)

ZooZoo, Так уже было да, выгорел ноль на счетчике, получил эти самые 380 на компьютер и пару датчиков сгорело. Счетчик заменили, поэтому теперь ноль хорошо затянут.

jacob8880, А на шинке , пробовали протянуть ?

dokar, Мне совсем не нравится как СИП подключен, что на шинку, что к автоматам, но затянул и на шинке

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.