Rumato написал: Bukan, Сколько захожу, только от Вас слышу, про группу, допуски, разряды... С чего Вы это взяли? Никогда никто не спрашивал :confused:

Rumato, да было дело. Не будем конкретно указывать... Ну, было и было. :( Просто наличие группы, "до и выше" и квалификационного разряда ни о чем не говорит. Можно заявить, что знаешь теорфиз, но мозги Ландау ведь сам себе не вставишь. Согласны?

0
Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

02.01.2020 в 23:11:19

Alex___dr написал:

Bukan написал: Вряд ли "Пен" под такой елочкой найдется

Найдётся... Но вместо ёлочки... :)

Но вместо ёлочки занулиться до смерти можно. Если, например, ноль отлетит до.

По теме. Автору следует переделать ввод, узел учета и защиту линий. И сделать ТТ с нормальным ЗУ. Если не ошибаюсь, "контура" уже лет так пять как нет. ЗУ рулит. :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.01.2020 в 23:15:51

Rumato написал: Вы опять призываете дьявола? В смысле всё занулять?

Я бы сказал по другому,Дьявол предлагает не занулять ,ему так сподручнее :yu: :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.01.2020 в 23:18:03

Bukan написал: Но вместо ёлочки занулиться до смерти можно. Если, например, ноль отлетит до.

С таким состоянием ВЛ на ноле может и фаза оказаться...

0
5Hi2
5Hi2
Новичок

Регистрация: 01.01.2020

Боярка

Сообщений: 25

02.01.2020 в 23:21:10

AlexeyL написал: igor1 написал: Ведь эта разница - просто слова, без физического смысла.

Смысл в этих ловах есть, но он не столько физический, сколько юридический. Слова в данном случае определяют, что можно, а что нельзя делать.

igor1 написал: PEN - провод такого-то сеч. и только до ввода или до разделения

Данный раздел ПУЭ содержит не определения терминов, а запреты и разрешения. Поэтому правильная формулировка выглядит иначе: Рабочий нулевой провод трёхфазной линии, имеющий сечение не менее 16 мм2, можно использовать одновременно как защитный

Правильно ли я понимаю, что если бы вводной провод был бОльшей площадью сечения от ВЛ в однофазной двухпроводной проводке, например 10, 16 или 100500мм2, то в таком случае у меня был бы второй проводник не N (первый - L), а аж тот всемогущий PEN?? При котором можно сообразить и TN-C-S или ТТ заземление (не собираюсь, просто из любопытства)??

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

02.01.2020 в 23:21:48

AlexeyL написал: Рабочий нулевой провод трёхфазной линии, имеющий сечение не менее 16 мм2, можно использовать одновременно как защитный"

Просто из любопытства (если лень - не мучайтесь) - где это написано(пункт и название документа)?

AlexeyL написал: можно использовать одновременно как защитный

Видимо, раньше этого не знали. Ибо, в домах с электроплитами N делился на 2, насколько приходилось встречать - прямо в силовой розетке (для плиты и для стиралки)

Alex___dr написал: С такой ВЛ делить!?

С какой - такой? Вы знаете о чем речь?

0
Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

02.01.2020 в 23:23:47

Alex___dr написал:

Bukan написал: Но вместо ёлочки занулиться до смерти можно. Если, например, ноль отлетит до.

С таким состоянием ВЛ на ноле может и фаза оказаться...

Именно. Или даже больше. Теоретически до 380 действующего. А амплитуда поболее будет...

0
Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

02.01.2020 в 23:27:22

igor1 написал:

AlexeyL написал: можно использовать одновременно как защитный

Видимо, раньше этого не знали. Ибо, в домах с электроплитами N делился на 2, насколько приходилось встречать - прямо в силовой розетке (для плиты и для стиралки)

igor1, бывает. А дома-то какого года? Новостройки разве?Так в новостроях N в розетках не делится. Там PE рулит.

Исправил. Замечание AlexeyL справедливое, я ошибся.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.01.2020 в 23:32:59

igor1 написал: С какой - такой? Вы знаете о чем речь?

Фото ВЛ есть в этой теме.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.01.2020 в 23:36:02

igor1 написал: Ибо, а домах с электроплитами N делился на 2, насколько приходилось встречать - прямо в силовой розетке (для плиты и для стиралки)

Дык. Я не сомневаюсь, что альтернативно одарённые электрики встречались и раньше. Но нормами такое запрещено по крайней мере с 1965 года. ПУЭ-4: I-7-76. .... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается.

А вот многополюсные (но таки не двухполюсные!) автоматы с размыканием PEN раньше разрешались. Запрет появился позже. "I-7-61. В цепи нулевых проводов, если они одновременно служат для целей заземления, не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Допускается, однако, применение таких выключателей, которые одновременно с отключением нулевых проводов отключают также все провода, находящиеся под напряжением."

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.01.2020 в 23:46:04

Bukan написал: Так в новостроях N в розетках не делится. Там пен рулит.

Напомню, что уже 17 лет PEN внутри здания в новостроях и в реконструкциях запрещён полностью. Система TN-C должна заканчиваться на вводе в здание.