AlexeyL написал:
igor1 написал:
Ведь эта разница - просто слова, без физического смысла.
Смысл в этих ловах есть, но он не столько физический, сколько юридический. Слова в данном случае определяют, что можно, а что нельзя делать.
igor1 написал:
PEN - провод такого-то сеч. и только до ввода или до разделения
Данный раздел ПУЭ содержит не определения терминов, а запреты и разрешения. Поэтому правильная формулировка выглядит иначе:
Рабочий нулевой провод трёхфазной линии, имеющий сечение не менее 16 мм2, можно использовать одновременно как защитный
Правильно ли я понимаю, что если бы вводной провод был бОльшей площадью сечения от ВЛ в однофазной двухпроводной проводке, например 10, 16 или 100500мм2, то в таком случае у меня был бы второй проводник не N (первый - L), а аж тот всемогущий PEN?? При котором можно сообразить и TN-C-S или ТТ заземление (не собираюсь, просто из любопытства)??