5Hi2 написал: поменять вводной кабель возможности нет
Вам бы и остальные кабели в проводке поменять на ВВГ . На данный момент наблюдаю жилы в полиэтиленовой изоляции. Дом деревянный ? .
02.01.2020 в 15:57:47
5Hi2 написал: поменять вводной кабель возможности нет
Вам бы и остальные кабели в проводке поменять на ВВГ . На данный момент наблюдаю жилы в полиэтиленовой изоляции. Дом деревянный ? .
Да, ни фига.
02.01.2020 в 16:00:25
5Hi2 написал: В прошлом году приобрёл все материалы (новый счётчик, который заставили сразу сдать на поверку (не исключаю, что именно так и должно быть, но глупо это как-то)
Значит продали не новый, однофазные старше двух лет нужно поверять перед установкой.
02.01.2020 в 16:18:39
dokar написал: Вам бы и остальные кабели в проводке поменять на ВВГ . На данный момент наблюдаю жилы в полиэтиленовой изоляции. Дом деревянный ? .
Дом кирпичный. Ломать все стены и делать новый ремонт с новой проводкой нет возможности.
strider1978 написал: Значит продали не новый, однофазные старше двух лет нужно поверять перед установкой.
Дата изготовления: 26.03.2018, а дата покупки ~25.12.2018. В тот же день и сообщили энергоснабжающей организации о нашей готовности к последующим действиям, т.е. на момент покупки ему было ровно 9 месяцев.
02.01.2020 в 16:36:49
5Hi2 написал: 9 месяцев
какая чудная у Вас эс организация, и не менее причудливые монтажники, а какой номинал этого АП50 на вводе? переделать желательно в кратчайшие сроки, а то 50 ампер на такие жилки (правый отходящий провод) как бы многовато пс. шинку нулевую не покупали?
02.01.2020 в 16:54:50
5Hi2,
Работа электриков -бобров судя ро зачистке проводов? :a
Переделать то вы можете, вот только учитывайте есть ли у вас возможность отключить вводной АВ и работать без напряжения после счетчика. Судя по схеме нет. А это не слишком безопасно. Пусть туда лезут те кто хоть деньги берет за риск). АВ 25А на что идет?
02.01.2020 в 16:57:17
5Hi2 написал: Дата изготовления: 26.03.2018, а дата покупки ~25.12.2018.
Или пломба изготовителя была повреждена, или ЭСО - большие затейники.
02.01.2020 в 17:02:55
юра Т написал: номинал этого АП50 на вводе
Сейчас 10А. Планируется замена при замене близлежащей опоры ВЛ (почти упала, с прошлого года так и не поменяли).
{{post:6759412,а то 50 ампер на такие жилки (правый отходящий провод) как бы многовато}}
В текущей схеме к тому C50 подключены только стиральная машина и освещение в ванной и уборной. Шинка была в комплекте с щитком, но не на DIN-рейку, а на саморезы. Заменю на кросс-модуль, который в пластиковом корпусе.
02.01.2020 в 17:04:37
Если по двум линиям что в щитке слева дать нагрузку по 10 Ампер то выбъет средний автомат на 16А и обе нагрузки будут без нейтрали но зато с фазой :D
02.01.2020 в 17:09:17
nezlo написал: есть ли у вас возможность отключить вводной АВ
Да, такая возможность есть, хотя и размыкает только фазу. По текущей схеме 25А идёт на группу следующих потребителей: электическая плита (4кВт + чайник 2кВт, холодильник 0,3 (макс 0,9 при старте), освещение в кухне).
strider1978 написал: Или пломба изготовителя была повреждена, или ЭСО - большие затейники.
Целая до сих пор. Они всех с новыми СЭ отправляют по такому пути, через поверку. Тем более в канун новогодних праздников...
02.01.2020 в 17:21:16
5Hi2 написал: Они всех с новыми СЭ отправляют по такому пути, через поверку. Тем более в канун новогодних праздников..
Обоснование сего мероприятия? Боятся заряженных счётчиков?
02.01.2020 в 17:41:31
Aтос написал: Если по двум линиям что в щитке слева дать нагрузку по 10 Ампер то выбъет средний автомат на 16А и обе нагрузки будут без нейтрали но зато с фазой
Точно, а мне сначала показалось обратное подключение.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.