strider1978 написал: Боятся заряженных счётчиков?
Возможно, что и так :D
02.01.2020 в 17:50:07
Serpiph написал: 16А, но никак не 25А. При попытке забрать больше выбьет соседний автомат на 16А.
Имел ввиду, что фазный проводник от C25 идёт к таким-то потребителям..., но Вы и так всё поняли :clapping
02.01.2020 в 18:26:30
Serpiph написал:
Aтос написал: Если по двум линиям что в щитке слева дать нагрузку по 10 Ампер то выбъет средний автомат на 16А и обе нагрузки будут без нейтрали но зато с фазой
Точно, а мне сначала показалось обратное подключение.
Serpiph, я исходил из того что на счётчик вернее на 3и 4 контакт подаётся нейтраль, хотя кто знает ;)
02.01.2020 в 18:31:24
Aтос написал: Serpiph, я исходил из того что на счётчик вернее на 3 и 4 контакт подаётся нейтраль, хотя кто знает
Думаю, что так и есть, как Вы сказали, только я спросонок перепутал подключения белых кусков кабеля к автоматам. И долго втыкал, как может быть фаза на одном автомате, а ноль на двух. ;)
02.01.2020 в 18:36:40
Вот мы здесь ща смеёмся, а потом выяснится что в системе нету нейтрали а есть две линии по 127 вольт. и РЕ отсутствует в принципе чтобы на халяву никто не подсаживался
02.01.2020 в 18:39:51
5Hi2 написал: (после счётчика электроэнергии, не нарушая имеющейся на нём пломбы)
Делайте всё что вашей душе угодно.
Однако, как здесь справедливо заметили, вся схема подлежит полной переделке!
5Hi2 написал: Имею ли я право выполнить это самостоятельно
Безусловно.
5Hi2 написал: уведомления или согласования этого вопроса с энергоснабжающей организацией?
Только в плане распломбировки счетчика.
5Hi2 написал: село в Ростовской области
В каждой избушке - свои погремушки... Обычным порядком всё происходит очень просто. Звоните в свою "аварийку" и сообщаете о запахе горелой ПВХ изоляции из под крышки счётчика, просите прислать монтёра или дать добро на самостоятельное снятие пломбы (дабы протянуть контакты). Второй вариант событий предпочтителен для всех действующих лиц. Получаете устное разрешение по телефону и потверждение о записи в журнале о снятии пломбы оперативной бригадой. Возможно попросят указать показания счетчика и обязательно сообщить об окончании работ. Выполняете всё что вам необходимо и извещаете диспетчера аварийной службы, после чего он обещает прислать контролёра поставить пломбу. Ежели же вам пообещают прислать бригаду - заготовьте все необходимые материалы и накройте поляну. Имитировать неисправность подобного рода - не вызывает никаких затруднений.
Кабелёк от фасада до счетчика - замените. От греха подальше.
02.01.2020 в 19:04:37
Aтос написал: а есть две линии по 127 вольт.
Слава богу такой древности нигде в округе нет.
ПPOPAБ написал: Кабелёк от фасада до счетчика - замените
Какую марку кабеля посоветуете от фасада к счётчику? СИП 2x10? В гофре?
Думаю переделать щит, а затем попробовать вызвать бригаду.
Что думаете по поводу прикреплённой схемы (кроме того, что там ввод на то снизу, то сверху)? Мне не нужен супер-пупер щит, минимальные средства безопасности.
Сейчас есть всё кроме АВ 2P, нулевого кросс-модуля, гребёнки, наконечников и провода.

Какую марку провода посоветуете для щитка? 6мм или больше?.
02.01.2020 в 19:28:19
Господа! А никого не смущает, что у ТС на вводе АП50Б-3М, т.е. 3 фазы по 10А? Отсюда, все предложения по поводу 16А, т.б. 25А - в пользу бедных. А что, если прав:
Aтос написал: потом выяснится что в системе нету нейтрали а есть две линии по 127 вольт. и РЕ отсутствует в принципе чтобы на халяву никто не подсаживался
Нет, мне в такое трудно поверить, хотя, еще лет 15 тому, в форуме электрик.орг читал, что в Калининграде "до сих пор старые районы города (обслуживаемые от еще немецких ТП) так питаются". Да и в Москве, вроде, тоже есть такие районы. Так что, наверное, прежде, чем что-то решать, ТС должен получить какие-то ТУ. Ну, или, если это возможно, посмотреть и (еще лучше) замерить: что у него на контактах этого АП50Б-3М. Почему-то на счетчик то приходят 3 провода!
02.01.2020 в 19:31:42
02.01.2020 в 19:44:19
Мне кажется что это какое то СНТ, там такое вполне возможно.
02.01.2020 в 19:49:29
Пока писал, появился пост от ТС. Значит, автор уверен, что сетевого 127В у него нет. Это хорошо. Но, остальные проблемы остались.
ПPOPAБ написал: Кабелёк от фасада до счетчика - замените. От греха подальше.
Если на вводе действительно АВ 10А, то зачем что-то менять? Уж 1,5мм2 в этом кабеле есть точно. И УЗО на 63А - выброшенные деньги. На 16А - вполне пройдет. А "АС" - я бы не брал. "А" - лучше. Нет, если УЗО уже есть, и заменить нельзя - пусть остается. Но АВ 16А после АВ 10А - бессмыслица. А что такое "Короткие проводники"?