Мне вот вдруг подумалось... Условный ток плавления предохранителей gG номиналом 16А, как известно, составляет 1.9In. В УЗОшных паспортах при указании, что для защиты от сверхтоков может использоваться ПП никаких оговорок про номинал нет. Получается, что УЗО 16А выдерживает в течение часа ток 1.9In, а 25А и выше - 1.6In. Хрень какая-то...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2020 в 20:41:37

СтранникXXI написал: gG номиналом 16А, как известно, составляет 1.9In.

Нет :yu: ,Более 4А До 16А ,Да :yu: С 16А 1,6In

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

13.01.2020 в 21:13:45

ebf написал:

СтранникXXI написал: gG номиналом 16А, как известно, составляет 1.9In.

Нет :yu: ,Более 4А До 16А ,Да :yu: С 16А 1,6In

В таблице 2 ГОСТ IEC 60269-1-2016 указано, что для In свыше 16А If составляет 1.6In.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2020 в 21:43:18

СтранникXXI написал: В таблице 2 ГОСТ IEC 60269-1-2016 указано, что для In свыше 16А If составляет 1.6In.

Смотрите внимательнее :)

А почему в 2016 ,чего то изменили,то там ссылка на другие части стандарта,пункт а)

Но лучше смотреть ГОСТ 31196.2.1-2012 (IEC 60269-2-1:1987) ,там про Gg

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.01.2020 в 21:50:29

MaSeVi написал:

a__l написал: "почему" ... нельзя?

Потому что нельзя одновременно нагрузить все автоматы по номиналу, не то чтобы их перегрузить... Соответственно, УЗО тоже...

MaSeVi, а АВВ даже предупреждает, что мол если собираетесь гнать через автомат ток равный его In более одного часа, то лучше сразу ввести коэффициент 0,9.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.01.2020 в 22:09:30

СтранникXXI, конкретно про ПП в качестве резервной защиты от КЗ и перегрузки, я видел только у Eaton. Это для домашних УЗО xPole Home: In / КЗ / Перегрузка 25А / 63A gG/gL / 16A gG/gL 40A / 63A gG/gL / 25A gG/gL 63A / 63A gG/gL / 40A gG/gL Для PF4, PF6, PF7: 25-40A / 63A gL / 25A gL 63А / 63А gL / 40A gL 80A / 80A gL / 50A gL

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

13.01.2020 в 22:10:17

Abrikos написал: то лучше сразу ввести коэффициент 0,9.

коэф.для чего? для расчета силы тока?

Господа, если позволите еще вопрос (качество кабеля тут обсуждали немного). Через 3 года некоторые концы оголенного кабеля как и раньше выглядят "с блеском" ... однако есть провод (желтый, где жила не подключена а горизонтально показана), где жила слегка потускнела (на фото может не совсем видно - но попробую приложить фотку). Говорит ли это о качестве кабеля? (кстати на нем написано ГОСТ)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2020 в 22:15:42

Abrikos написал: Это для домашних УЗО xPole Home:

Что приравнивает его к ИЕК ИЗИ И ТД И ТП :o

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.01.2020 в 22:18:13

a__l, In × 0,9. Например, автомат 10А, ток 9А. Так в каталоге АВВ написано.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.01.2020 в 22:20:02

ebf, так они же вроде 6кА, эти УЗО Eaton Home. А автоматы 4,5 кА.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2020 в 22:21:41

Abrikos написал: так они же вроде 6кА, эти УЗО Eaton Home.

Да хоть 10,что с того,если держат такой низкий ток,сравните Легранд,АВВ,Хагер ,а эти надо брать на ступень выше ,короче так себе :)

0