Serjoznyi
Serjoznyi
Новичок

Регистрация: 15.01.2011

Москва

Сообщений: 25

11.01.2020 в 11:42:15

Здравствуйте! Ситуация такая: новостройка с готовым ремонтом, общий блок как сказал застройщик должен быть на балконе. В каждой комнате из стены торчат: многожильный провод, медная трубка, шланг дренажа. Насколько я понял, всё проложено по потолку над натяжными потолками. Первый косяк, это в одной комнате отсутствует многожильный провод (есть только медная трубка и дренаж). Вопросы:

  1. Отсутствие 1-го провода. Каков уровень геморроя? На что попали и что будут делать установщики, как это разруливается, если уже есть ремонт?
  2. Может ли дренаж проходить по потолку?
  3. Как вообще хотя бы минимально проверить такую систему до вызова установщиков? Спасибо за все ответы!
0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

11.01.2020 в 11:50:35

Serjoznyi, Фото где? Обычно где они накидал труб для кондиционеров трубы закольцованы и опресованы азотом. А кабеля питания сами прокладывают жильцы по заложенной гофре со сталькой.

0
Serjoznyi
Serjoznyi
Новичок

Регистрация: 15.01.2011

Москва

Сообщений: 25

11.01.2020 в 11:54:02

Фото нет, пока в процессе получения ключей. Я же написал, что там готовый ремонт, и кабели везде проложены и торчат около медяшки и дренажа, но у одного блока его нет вообще - только медь и дренаж.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12781

11.01.2020 в 13:33:15

Serjoznyi написал: Отсутствие 1-го провода. Каков уровень геморроя? На что попали и что будут делать установщики,

Как правильно написали - фото в студию или рисунки с размерами

Скорее всего что будет приличные проблемы. Что будут делать ??? Или стены долбить или короба пластмассовые лепить.

Serjoznyi написал: как это разруливается, если уже есть ремонт?

Если все это "от Застройщика" то к нему и вопросы. Они все это должны сделать, восстановить ремонт и вид квартиры в тот что у Вас есть.

Serjoznyi написал: Может ли дренаж проходить по потолку?

Маловероятно. Если только не стоят дренажные помпы.

Serjoznyi написал: Как вообще хотя бы минимально проверить такую систему до вызова установщиков?

Если у Вас опыта в проверке нет то никак. То что сделано могут оценить только специалисты.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5699

11.01.2020 в 22:24:02

Serjoznyi, У Вас 2 варианта. 1.Сразу выкинуть все и забыть как страшный сон. 2.Рискнуть,поставить на эту непонятную трассу сплит,вероятность ее нормальности-10 процентов,если повезет-Вы просто супер!Ну а если не повезет-с этой трассой выкините еще и наружный блок.Ни одна нормальная фирма не даст Вам письменной гарантии на монтаж их оборудования на эту дебильную трассу,думайте.

0
Serjoznyi
Serjoznyi
Новичок

Регистрация: 15.01.2011

Москва

Сообщений: 25

11.01.2020 в 23:12:04

КАТРАН написал: Serjoznyi, У Вас 2 варианта. 1.Сразу выкинуть все и забыть как страшный сон. 2.Рискнуть,поставить на эту непонятную трассу сплит,вероятность ее нормальности-10 процентов,если повезет-Вы просто супер!Ну а если не повезет-с этой трассой выкините еще и наружный блок.Ни одна нормальная фирма не даст Вам письменной гарантии на монтаж их оборудования на эту дебильную трассу,думайте.

КАТРАН, Спасибо! Я правильно понял, некачественная трасса убьёт наружный блок? И второе: письменная гарантия, это понятно. Неужели специалист не в состоянии протестировать, то что проложено?

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

12.01.2020 в 05:40:06

Serjoznyi, Можно окольцевать и опресовать азотом, поставить манометр и глянуть будет держать давление или нет. Это по идее должен застройщик так сдать.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5699

12.01.2020 в 07:44:37

Serjoznyi, Подскажите мне,как четко диагностировать один,или даже несколько заломов трубы,которую не видно?Продувку,промывку,опрессовку азотом она выдержит и кондиционер сначала будет работать нормально,а через 1-2 года сдохнет и только после этого,при удалении старой трассы,вскроется истинная причина-загибы и заломы.Трасса должна быть закольцована и законсервирована азотом,если этого не сделали-ее нужно промывать промывочным фреоном,стоит эта процедура 10 тыс руб и все равно гарантий никто не даст,вот и думайте,надо ли Вам оно?

0
Serjoznyi
Serjoznyi
Новичок

Регистрация: 15.01.2011

Москва

Сообщений: 25

13.01.2020 в 02:23:25

Да вроде они окольцевали и закачивали. С их слов по крайней мере. Как только дадут ключи, сфоткаю и выложу. Понятно, что никто не знает как проложено. Но там вся косметика готова полностью, придётся заново ремонт делать из-за этих трасс: обои, потолки. Да ещё не понятно как новые вести. По фасаду они ничего не разрешают делать, а эти их трассы идут по потолку с общего балкона в общеквартирном коридоре и там тоже готовый ремонт с подвесными потолками и т п. :confused:

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.01.2020 в 11:13:18

Serjoznyi, поставьте мобильный кондиционер ... :D

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Serjoznyi
Serjoznyi
Новичок

Регистрация: 15.01.2011

Москва

Сообщений: 25

14.01.2020 в 15:18:02

Фото с объекта ещё до косметики.

Дренаж, как выяснилось сделан чем-то вроде PP труб, идёт не по потолку а в стенах. Уклонов особых нет, но и вверх не задран.