Регистрация: 08.09.2014 Ставрополь Сообщений: 5
#6764437

Здравствуйте все!
Возник при монтаже без проекта внезапно вопрос, вызвавший споры о нормах и правилах, только вот конкретного пункта, статьи или примечания конкретно по данному вопросу не получается найти.
На прикреплённой картинке набросанная в пеинте общая схема, она здесь только для того, чтобы вопрос был понят правильно))) Многим пытался объяснить "на пальцах" - тема уходит не в ту сторону.
Интересует подключение "ЩР бытовой", первый и второй, от которых питаются потребители в помещениях, однофазные. Имеется общая на весь цех полоса стальная, соединённая с контуром заземления.
Вопрос: к "бытовому" ЩР необходимо вести 4-х жильный кабель (3ф+ноль) или 5-ти (добавляя землю)?
С одной стороны имеется шина, а с другой, вроде как должен быть и провод...
Подскажите пожалуйста, как правильно, а главное, на какие пункты норм и правил опирается данный ответ.

Правильно 5-ти проводка.
Полоса, для промышленного оборудования.

Регистрация: 08.09.2014 Ставрополь Сообщений: 5

Но полоса то - "земля", почему она не может заменить пятый провод? Где такое написано? (с) слова заказчика.
На этот спор я и напоролся, когда заказал кабель 5х10, и получил вопрос "а зачем?, почему не 4х10??"

Sinyak, Ну, к полосе и подключается 5-й провод. Но если он хочет - пусть тащит полосу к щиту...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Sinyak, Ну, к полосе и подключается 5-й провод. Но если он хочет - пусть тащит полосу к щиту...

MaSeVi, имеется ввиду, зачем тащить 5-жилку от ВРУ, если можно проложить 4-жилку, а РЕ взять коротким куском провода с полосы.
Вопрос только, пройдет ли она по проводимости.

MaSeVi написал:
Sinyak, Ну, к полосе и подключается 5-й провод. Но если он хочет - пусть тащит полосу к щиту...

MaSeVi,
Там тащить то особо не надо она , судя по схеме по всему периметру здания .

Sinyak написал:
Здравствуйте все!
Возник при монтаже без проекта внезапно вопрос, вызвавший споры о нормах и правилах, только вот конкретного пункта, статьи или примечания конкретно по данному вопросу не получается найти.
На прикреплённой картинке набросанная в пеинте общая схема, она здесь только для того, чтобы вопрос был понят правильно))) Многим пытался объяснить "на пальцах" - тема уходит не в ту сторону.
Интересует подключение "ЩР бытовой", первый и второй, от которых питаются потребители в помещениях, однофазные. Имеется общая на весь цех полоса стальная, соединённая с контуром заземления.
Вопрос: к "бытовому" ЩР необходимо вести 4-х жильный кабель (3ф+ноль) или 5-ти (добавляя землю)?
С одной стороны имеется шина, а с другой, вроде как должен быть и провод...
Подскажите пожалуйста, как правильно, а главное, на какие пункты норм и правил опирается данный ответ.

Sinyak,
во ВРУ д.б. ГЗШ, вот к ней и должен подсоединяться РЕ в 5-ти жилке
а всякие полосы, углы, треугольники д.б. до фонаря или до лампочки

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

И ведь это не единичный случай.

А потом к этой РЕ подсоединяют ДСУП или ещё что-нибудь и свято верят, что у них всё как надо.

Регистрация: 08.09.2014 Ставрополь Сообщений: 5

dokar написал:
Там тащить то особо не надо она , судя по схеме по всему периметру здания .

Именно так

ZooZoo написал:
во ВРУ д.б. ГЗШ, вот к ней и должен подсоединяться РЕ в 5-ти жилке
а всякие полосы, углы, треугольники д.б. до фонаря или до лампочки

Согласен, я, согласен))))
Да только вот где это написано?

Заказчик технарь, в прошлом связист и инженер по каким-то там сетям, хоть и не энергетик. Но ввиду того, что на всё есть НОРМЫ, ПРАВИЛА, пояснительные записки и прочее, верит только им.
Сколько мы за сечение проводов по мощностям и cos f спорили... Есть куча таблиц и программ, формул из разных источников, которые противоречат в некоторых величинах друг другу, но это совсем другая история...

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Sinyak написал:
Заказчик технарь, в прошлом связист и инженер по каким-то там сетям, хоть и не энергетик. Но ввиду того, что на всё есть НОРМЫ, ПРАВИЛА, пояснительные записки и прочее, верит только им.

Считайте что это вроде курсов повышения мастерства.