Здравствуйте все! Возник при монтаже без проекта внезапно вопрос, вызвавший споры о нормах и правилах, только вот конкретного пункта, статьи или примечания конкретно по данному вопросу не получается найти. На прикреплённой картинке набросанная в пеинте общая схема, она здесь только для того, чтобы вопрос был понят правильно))) Многим пытался объяснить "на пальцах" - тема уходит не в ту сторону. Интересует подключение "ЩР бытовой", первый и второй, от которых питаются потребители в помещениях, однофазные. Имеется общая на весь цех полоса стальная, соединённая с контуром заземления. Вопрос: к "бытовому" ЩР необходимо вести 4-х жильный кабель (3ф+ноль) или 5-ти (добавляя землю)? С одной стороны имеется шина, а с другой, вроде как должен быть и провод... Подскажите пожалуйста, как правильно, а главное, на какие пункты норм и правил опирается данный ответ.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.01.2020 в 15:51:58

Правильно 5-ти проводка. Полоса, для промышленного оборудования.

0
Аватар пользователя
Sinyak

Местный

Регистрация: 08.09.2014

Ставрополь

Сообщений: 5

13.01.2020 в 12:03:22

Но полоса то - "земля", почему она не может заменить пятый провод? Где такое написано? (с) слова заказчика. На этот спор я и напоролся, когда заказал кабель 5х10, и получил вопрос "а зачем?, почему не 4х10??"

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

13.01.2020 в 12:18:05

Sinyak, Ну, к полосе и подключается 5-й провод. Но если он хочет - пусть тащит полосу к щиту...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.01.2020 в 12:34:10

MaSeVi написал: Sinyak, Ну, к полосе и подключается 5-й провод. Но если он хочет - пусть тащит полосу к щиту...

MaSeVi, имеется ввиду, зачем тащить 5-жилку от ВРУ, если можно проложить 4-жилку, а РЕ взять коротким куском провода с полосы. Вопрос только, пройдет ли она по проводимости.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

13.01.2020 в 13:25:27

MaSeVi написал: Sinyak, Ну, к полосе и подключается 5-й провод. Но если он хочет - пусть тащит полосу к щиту...

MaSeVi, Там тащить то особо не надо она , судя по схеме по всему периметру здания .

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.01.2020 в 23:25:38

Sinyak написал: Здравствуйте все! Возник при монтаже без проекта внезапно вопрос, вызвавший споры о нормах и правилах, только вот конкретного пункта, статьи или примечания конкретно по данному вопросу не получается найти. На прикреплённой картинке набросанная в пеинте общая схема, она здесь только для того, чтобы вопрос был понят правильно))) Многим пытался объяснить "на пальцах" - тема уходит не в ту сторону. Интересует подключение "ЩР бытовой", первый и второй, от которых питаются потребители в помещениях, однофазные. Имеется общая на весь цех полоса стальная, соединённая с контуром заземления. Вопрос: к "бытовому" ЩР необходимо вести 4-х жильный кабель (3ф+ноль) или 5-ти (добавляя землю)? С одной стороны имеется шина, а с другой, вроде как должен быть и провод... Подскажите пожалуйста, как правильно, а главное, на какие пункты норм и правил опирается данный ответ.

Sinyak, во ВРУ д.б. ГЗШ, вот к ней и должен подсоединяться РЕ в 5-ти жилке а всякие полосы, углы, треугольники :) д.б. до фонаря или до лампочки :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

13.01.2020 в 23:29:46

И ведь это не единичный случай. ;)

А потом к этой РЕ подсоединяют ДСУП или ещё что-нибудь и свято верят, что у них всё как надо.

0
Аватар пользователя
Sinyak

Местный

Регистрация: 08.09.2014

Ставрополь

Сообщений: 5

14.01.2020 в 00:45:50

dokar написал: Там тащить то особо не надо она , судя по схеме по всему периметру здания .

Именно так

ZooZoo написал: во ВРУ д.б. ГЗШ, вот к ней и должен подсоединяться РЕ в 5-ти жилке а всякие полосы, углы, треугольники :) д.б. до фонаря или до лампочки :)

Согласен, я, согласен)))) Да только вот где это написано?

Заказчик технарь, в прошлом связист и инженер по каким-то там сетям, хоть и не энергетик. Но ввиду того, что на всё есть НОРМЫ, ПРАВИЛА, пояснительные записки и прочее, верит только им. Сколько мы за сечение проводов по мощностям и cos f спорили... Есть куча таблиц и программ, формул из разных источников, которые противоречат в некоторых величинах друг другу, но это совсем другая история...

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

14.01.2020 в 12:28:52

Sinyak написал: Заказчик технарь, в прошлом связист и инженер по каким-то там сетям, хоть и не энергетик. Но ввиду того, что на всё есть НОРМЫ, ПРАВИЛА, пояснительные записки и прочее, верит только им.

Считайте что это вроде курсов повышения мастерства.

0