14.01.2020 в 07:47:02
Доброго времени суток. Знатоки прошу помочь решить делему. Имею частный дом с водяным отоплением, котел рассчитан на твердое топливо (уголь). В один момент времени было решено установить водяную помпу для более быстрого нагрева помещения. Установил помпу которая гнала воду от котла ( не в котел как это должно быть). Со временем котел закипал оно и понятно. Позже перекинул направление насоса в сторону котла ( так как это должно быть ). Проблемы по закипанию не прекратились, а так же обратил внимание что в системе стал собираться воздух. При чем сколько его не спускай он появляется снова и снова. и если его не спускать котел начинает закипать и выбрасывать воду через расширительный бачок. Посмотрел много схем водяного отопления в интернете но то как собрана моя система ни где не встретил. Рисунок ( наскальная живопись ))) ) прилагаю. На втором рисунке изобразил то что думаю поможет. Еще раз прошу помощи и заранее благодарю.
14.01.2020 в 12:48:16
Если судить по 1 рисунку - уровень воды в расширительном баке ниже "петли подачи", там воздух, который препятствует нормальной циркуляции. На втором рисунке будет сильно нагреваться вода в расширителе и "парить". Типа так нужно - красный пунктир - уровень воды
14.01.2020 в 16:56:15
knollC написал: Проблемы по закипанию не прекратились, а так же обратил внимание что в системе стал собираться воздух. При чем сколько его не спускай он появляется снова и снова
Это говорит о том, что воздух образуется в насосе в результате кавитации. Затем насос гонит этот воздух в систему. Чтобы воздух не образовывался в насосе, давление в насосе не должно быть меньше, чем 5 м.в.ст (0,5 Бар)
В ЕЦ с выключенным насосом котел закипает (при обходе насоса напрямую)? Т.е. какая температура на обратке в котел в чисто гравитационном режиме циркуляции?
Вообще нужно ставить в таких системах насос на подаче котла. И устанавливать шаровый поплавковый обратный клапан. Не забывать при этом, о минимуме давления в насосе в 0,5 Бара. Т.е. дно РБ должно быть выше насоса на 5 метров.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.01.2020 в 17:31:22
калямба написал: На втором рисунке будет сильно нагреваться вода в расширителе и "парить".
Если не делать трубу к расширителю большого диаметра и делать ее не короткой (чтобы не было гравитационной циркуляции) - то теплая вода в расширитель будет поступать только в момент набора температуры системой
knollC написал: втором рисунке изобразил то что думаю поможет.
так обычно и делают - расширитель одновременно воздухоотводчик
knollC написал: Рисунок ( наскальная живопись ))) ) прилагаю.
Так на первом рисунке получается, что у вас непрерывный водопад, в котором вода обогащается воздухом
15.01.2020 в 03:17:03
knollC написал: Установил помпу которая гнала воду от котла ( не в котел как это должно быть).
Да, насос на подаче котла ставят по НЕзнанию, а после прочтения моего неоднократного ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, что с ЕЦ, что с ПЦ, что в открытой, что в закрытой СО насос на подаче котла НЕ ставится, за деньги заказчика продолжают ставить насос на подаче котла УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще! .
knollC написал: Позже перекинул направление насоса в сторону котла ( так как это должно быть ).
Перекинули не до конца ПРАВИЛЬНО, в сторону РБ, а не котла, как НЕ должно быть! .
knollC написал: Посмотрел много схем водяного отопления в интернете но то как собрана моя система ни где не встретил.
Ни чего удивительного 99,999...% схем водяного отопления выложены НЕпонимающими даже в общих принцыпах гидравлики, теплотехники из-за чего в "лучшем" случае достаточность отопления обеспечивается за счёт ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители.
knollC написал: На втором рисунке изобразил то что думаю поможет.
РБ к подаче котла подключают по НЕзнанию, а после прочтения моего неоднократного ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, что с ЕЦ, что с ПЦ, что в открытой, что в закрытой СО РБ к подаче котла НЕ подключается, за деньги заказчика продолжают подключать РБ к подаче котла УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
15.01.2020 в 08:54:33
Inch1964, "дно РБ должно быть выше насоса на 5 метров" как этого достичь если высота потолка не позволяет это сделать?
15.01.2020 в 18:06:34
knollC написал: "дно РБ должно быть выше насоса на 5 метров"
Не должно. Это не от насоса образуется воздух. У Вас подкипает котел, а воздуху некуда деться. Ставьте РБ на подачу, в самую верхнюю точку. Все заработает.
15.01.2020 в 20:08:44
knollC написал: Inch1964, "дно РБ должно быть выше насоса на 5 метров" как этого достичь если высота потолка не позволяет это сделать?
Вам нужно было спросить не "как" поднять РБ, а почему воздух образуется в насосе при давлении менее 0,5 Бар. Законам физики не интересно, легко ли Вам будет поднять РБ или нет, кипит у Вас котел или нет.
И могут ли быть альтернативные варианты кроме поднятия РБ.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.01.2020 в 03:39:29
Котел при выключенном насосе закипает по причине малого расхода ТН и зависит это от правильной установки ТТ котла для СО с ЕЦ.Нужно опустить котёл и поставить нужный по объёму мембранный РБ на обратку.СО с таким РБ будет только ЕЦ,насос только на случай сильных морозов,чтоб быстрее система прогрелась.Прогрелась,выключи.При условии,что ПО достаточно.
27.01.2020 в 15:25:36
KooR написал: Котел при выключенном насосе закипает по причине малого расхода ТН
Правильно.
KooR написал: Нужно опустить котёл
Да, желательно, но не всегда обязательно.
KooR написал: Нужно опустить котёл и поставить нужный по объёму мембранный РБ на обратку.СО
Извините, но зачем так ненавидеть людей, чтобы они и их дети погибали насмерть в страшных муках при взрыве котлов по Вашей схеме?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.01.2020 в 08:55:15
Inch1964 написал:
KooR написал: Котел при выключенном насосе закипает по причине малого расхода ТН
Правильно.
KooR написал: Нужно опустить котёл
Да, желательно, но не всегда обязательно.
KooR написал: Нужно опустить котёл и поставить нужный по объёму мембранный РБ на обратку.СО
Извините, но зачем так ненавидеть людей, чтобы они и их дети погибали насмерть в страшных муках при взрыве котлов по Вашей схеме?
Inch1964, группу безопасности никто не отменял.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу