Доброго времени суток. Знатоки прошу помочь решить делему. Имею частный дом с водяным отоплением, котел рассчитан на твердое топливо (уголь). В один момент времени было решено установить водяную помпу для более быстрого нагрева помещения. Установил помпу которая гнала воду от котла ( не в котел как это должно быть). Со временем котел закипал оно и понятно. Позже перекинул направление насоса в сторону котла ( так как это должно быть ). Проблемы по закипанию не прекратились, а так же обратил внимание что в системе стал собираться воздух. При чем сколько его не спускай он появляется снова и снова. и если его не спускать котел начинает закипать и выбрасывать воду через расширительный бачок. Посмотрел много схем водяного отопления в интернете но то как собрана моя система ни где не встретил. Рисунок ( наскальная живопись ))) ) прилагаю. На втором рисунке изобразил то что думаю поможет. Еще раз прошу помощи и заранее благодарю.

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 501

14.01.2020 в 12:48:16

Если судить по 1 рисунку - уровень воды в расширительном баке ниже "петли подачи", там воздух, который препятствует нормальной циркуляции. На втором рисунке будет сильно нагреваться вода в расширителе и "парить". Типа так нужно - красный пунктир - уровень воды

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.01.2020 в 16:56:15

knollC написал: Проблемы по закипанию не прекратились, а так же обратил внимание что в системе стал собираться воздух. При чем сколько его не спускай он появляется снова и снова

Это говорит о том, что воздух образуется в насосе в результате кавитации. Затем насос гонит этот воздух в систему. Чтобы воздух не образовывался в насосе, давление в насосе не должно быть меньше, чем 5 м.в.ст (0,5 Бар)

В ЕЦ с выключенным насосом котел закипает (при обходе насоса напрямую)? Т.е. какая температура на обратке в котел в чисто гравитационном режиме циркуляции?

Вообще нужно ставить в таких системах насос на подаче котла. И устанавливать шаровый поплавковый обратный клапан. Не забывать при этом, о минимуме давления в насосе в 0,5 Бара. Т.е. дно РБ должно быть выше насоса на 5 метров.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119636

14.01.2020 в 17:31:22

калямба написал: На втором рисунке будет сильно нагреваться вода в расширителе и "парить".

Если не делать трубу к расширителю большого диаметра и делать ее не короткой (чтобы не было гравитационной циркуляции) - то теплая вода в расширитель будет поступать только в момент набора температуры системой

knollC написал: втором рисунке изобразил то что думаю поможет.

так обычно и делают - расширитель одновременно воздухоотводчик

knollC написал: Рисунок ( наскальная живопись ))) ) прилагаю.

Так на первом рисунке получается, что у вас непрерывный водопад, в котором вода обогащается воздухом

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1736

15.01.2020 в 03:17:03

knollC написал: Установил помпу которая гнала воду от котла ( не в котел как это должно быть).

Да, насос на подаче котла ставят по НЕзнанию, а после прочтения моего неоднократного ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, что с ЕЦ, что с ПЦ, что в открытой, что в закрытой СО насос на подаче котла НЕ ставится, за деньги заказчика продолжают ставить насос на подаче котла УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще! .

knollC написал: Позже перекинул направление насоса в сторону котла ( так как это должно быть ).

Перекинули не до конца ПРАВИЛЬНО, в сторону РБ, а не котла, как НЕ должно быть! .

knollC написал: Посмотрел много схем водяного отопления в интернете но то как собрана моя система ни где не встретил.

Ни чего удивительного 99,999...% схем водяного отопления выложены НЕпонимающими даже в общих принцыпах гидравлики, теплотехники из-за чего в "лучшем" случае достаточность отопления обеспечивается за счёт ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители.

knollC написал: На втором рисунке изобразил то что думаю поможет.

РБ к подаче котла подключают по НЕзнанию, а после прочтения моего неоднократного ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, что с ЕЦ, что с ПЦ, что в открытой, что в закрытой СО РБ к подаче котла НЕ подключается, за деньги заказчика продолжают подключать РБ к подаче котла УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

knollC
knollC
Новичок

Регистрация: 14.01.2020

Караганда

Сообщений: 2

15.01.2020 в 08:54:33

Inch1964, "дно РБ должно быть выше насоса на 5 метров" как этого достичь если высота потолка не позволяет это сделать?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.01.2020 в 18:06:34

knollC написал: "дно РБ должно быть выше насоса на 5 метров"

Не должно. Это не от насоса образуется воздух. У Вас подкипает котел, а воздуху некуда деться. Ставьте РБ на подачу, в самую верхнюю точку. Все заработает.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.01.2020 в 20:08:44

knollC написал: Inch1964, "дно РБ должно быть выше насоса на 5 метров" как этого достичь если высота потолка не позволяет это сделать?

Вам нужно было спросить не "как" поднять РБ, а почему воздух образуется в насосе при давлении менее 0,5 Бар. Законам физики не интересно, легко ли Вам будет поднять РБ или нет, кипит у Вас котел или нет.

И могут ли быть альтернативные варианты кроме поднятия РБ.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

KooR
KooR
Местный

Регистрация: 15.12.2014

Сочи

Сообщений: 102

26.01.2020 в 03:39:29

Котел при выключенном насосе закипает по причине малого расхода ТН и зависит это от правильной установки ТТ котла для СО с ЕЦ.Нужно опустить котёл и поставить нужный по объёму мембранный РБ на обратку.СО с таким РБ будет только ЕЦ,насос только на случай сильных морозов,чтоб быстрее система прогрелась.Прогрелась,выключи.При условии,что ПО достаточно.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.01.2020 в 15:25:36

KooR написал: Котел при выключенном насосе закипает по причине малого расхода ТН

Правильно.

KooR написал: Нужно опустить котёл

Да, желательно, но не всегда обязательно.

KooR написал: Нужно опустить котёл и поставить нужный по объёму мембранный РБ на обратку.СО

Извините, но зачем так ненавидеть людей, чтобы они и их дети погибали насмерть в страшных муках при взрыве котлов по Вашей схеме?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

KooR
KooR
Местный

Регистрация: 15.12.2014

Сочи

Сообщений: 102

31.01.2020 в 08:55:15

Inch1964 написал:

KooR написал: Котел при выключенном насосе закипает по причине малого расхода ТН

Правильно.

KooR написал: Нужно опустить котёл

Да, желательно, но не всегда обязательно.

KooR написал: Нужно опустить котёл и поставить нужный по объёму мембранный РБ на обратку.СО

Извините, но зачем так ненавидеть людей, чтобы они и их дети погибали насмерть в страшных муках при взрыве котлов по Вашей схеме?

Inch1964, группу безопасности никто не отменял.

0