Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

14.01.2020 в 21:19:43

igor1 написал: Господа, а вас не смущает отсутствие вводного АВ?, Ну, или не соответствия С50А, РН 40А и 6мм? А, если не секрет: зачем камеру выводить на ТВ? Почему не на какую-то память и зачем ее (камеру) отключать?

igor1, прочтите внимательно первый пост. автомат на 50а будет меняться на 32а. провод от него до счётчика и кабель в квартиру - сечением 6мм2. реле напряжения взял не на 32а, а на 40 для перестраховки (учитывая то что тепловой расцепитель автомата сработает при токе 1.13 от номинала не ранее чем через час). вместо вводного автомата в квартирном щите - выключатель нагрузки. нет никакого смысла дублировать автоматы чтобы камера сохраняла что-то - нужно ставить видеорегистратор. с одной стороны это удорожание ремонта, с другой - потребности в этом нет. камера используется для обзора тамбура/площадки на этаже, т.к. глазок не даёт нужный охват. чтобы не докупить отдельный монитор в коридор, изображение выводится на тв кухни. где я сказала что камера будет отключаться? она работает непрерывно. да и лишняя защита от дураков не помешает

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

16.01.2020 в 11:59:49

обратился в службу поддержки lg относительно холодильника. сегодня получил ответ:

Согласно инструкции по эксплуатации, после отключения холодильника от сети (или потери питания ) повторно включать его следует не ранее чем через 5 минут. Если у Вас в доме часты перебои питания, то такая работа может негативно сказаться на работе устройства, и в таком случае, рекомендуем приобретать бесперебойное устройство

таки есть смысл в реле задержки включения

0