Приветствую всех, нужна критика и советы.

Много букв, можно пропустить :) Небольшая предыстория: сначала был затеян небольшой косметический ремонт, но в ходе, было стало понятно, что переделывать придется многое и электрика стала не исключением, решено было менять старые навесные розетки шлейфом, алюминиевый провод на скрутках в тех же розетках, выключатели на уровне плеча, вообщем все под замену. Для экономии средств простые работы, не требующие каких-либо особых умений производятся своими руками, более сложные - с привлечением специалистов и людей понимающих, электрика стала не исключением. Не, ну, нельзя сказать, что я совсем не разбираюсь в проводах, но просто по времени мне было некогда и в итоге по знакомству через знакомство был найден местный электрик, который бы мог работать с перфоратором днем пока все на работе, в удобное ему время. Пришел, так сказать, электрик, ели передвигающийся на ногах; не не, не пьяный, а всего лишь нерв защемлен, рассказал сколько чего нужно купить, какого и какой длины и сколько все будет стоить, вот завтра пойдет поставит блокаду и можно приступать к работе, на том и порешали. Вообщем, после общения с этим дядей, остались некоторые сомнения в правильности его будущих действий по замене проводки, которые я решил таки перепроверить на просторах Ютуба и страниц по прокладке электрики. Электрик мне сказал купить провод ШВВП 3х2,5 и 2х0,5 под розетки и свет соответственно, пару распредкоробок круглых для установки в стену и подрозетники. Решили взять более менее нормального провода - моножилу хоть и ТУ ВВГнг, думаю, пускай лучше этим проводит. Представляю, какое было лицо у человека, когда он вместо бухты провода ШВВП обнаружил бухту ВВГ. Планы же были грандиозные, электрика по 3-х комнатной квартире с кучей розеток и выключателей, работай себе потихоньку. Вся срочность электрики была связана с облицовкой плитки в С/У, нужно было срочно там заделать розеточки и свет ибо плиточник уже приступил к работе. Проработал сей электрик пару дней, провел две розетки, подключил временное освещение, пустил провода по потолку для света в с/у и линию на вытяжку, ну как провел линии - так пустил провода с прилегающего коридора в с/у, а бухту так и оставил лежать в коридоре и да провода для линии были взяты с начала бухты и с конца, а прокладка по потолку была проложена кротчайшим путем к месту установки потребителя :). Прошел день, второй продвижения по электрике были не заметны, после созвона с электриком, он жаловался на здоровье, и сказал, что приступит к работе через неделю. Времени не было куда ждать та и стало понятно, что запланированное человек не исполнит, короче бракодел по средней цене нормальных специалистов. Потом была другая "знакомая" бригада по цене чуть дешевле чем все, потом разочарование в неподъемность таких сумм в итоге плюнул и сделал сам, заказаны были только работы по штроблению и выбиванию подрозетников, дом панельный, бетон и арматура иногда присутствую в наличии спец инструмента нет. На данный момент провода проложены, щит куплен, схема набросана, но есть сомнения по расключению и группированию линий, а так же возможной оптимизации схемы. И вот я здесь...

Параметры объекта. Квартира - дом 70-х годов, 3 комнаты, два застекленных балкона будут с утеплением, без выноса межкомнатных стен и стеклопакетов. Система электропитания однофазная. Сколько выделено мощности на квартиру не известно, но идет три фазы по стояку, ответвление по две квартиры на фазу, третья фаза освещение и тд, у всех соседей установлено по три автомата на квартиру номиналом 16А свет+розетки+закладка электроплиты, три автомата это вся защита квартиры, то есть по проекту внутриквартирного щита не предусмотрено. На квартиру до счетчика стоит "взрывпакетник" после него - счетчик, далее - двухполюсный автомат и ввод в квартиру. Ввод проложен кабелем ВВГнг 3*6мм. Система заземления TN-C? (железная рама коридорного/лестничного щитка соединена с рабочим нулем, старая проводка алюминий 3-и линии и ноль, заземляющего проводника не предусмотрено). Слаботочный щит - как таковой коробки (щита) не будет, аппаратура будет размещаться над электрощитом антресоли
Разводка по квартире:

  • все линии на розетки, теплый пол, кондиционеры, бойлеры и духовой шкаф ВВГнг 3х2,5
  • свет и вытяжки (видеоглазок, освещение - лампа вне квартиры) ВВГнг 3х1,5 и 2х1,5 соответственно.
  • всего 32 линии, свет и розетки в каждом из помещений проведены отдельными линиями как и мощные потребители. Провод ТУ усеченка сечение 2,5мм реальное примерно 2,3мм, 1,5мм - 1,3мм. Щит Hager Volta VU48 на 48(56) модулей.
  • АВ под розетки 16А "В"
  • АВ под свет 6А "В"
  • АВ под теплый пол 10А "В"
  • АВ охранная сигн. 2А "С"
  • Клама с предохранителем Обмотка катушки контактора 1А

Особенности

  • отключаемая и неотключаемая линии
  • применен переключатель ввода резерва I-0-II параллельно многофункциональному реле ZUBR MF63
  • контактор, мастер выключатель, вай-фай реле
  • линии света в разных комнатах сгруппированы и подключены к одному автомату для экономии места в щитке
  • линия заземления ванны

Собственно сама схема

ссылка

Вопросы

  1. Планируется установить контактор Hager ESC440S 230В, 40A, 4НО, 3м (бесшумный) для того что бы при выходе их дома отключать все отключаемые линии. Хватит ли его или лучше взять на 63А. Понимаю, что без подсчета активной нагрузки тут так не разобраться, но в принципе все стандартно, нет у меня сверх потребителей.
  2. Как лучше организовать подключение контактора:
    • 2 контакта фаза + 2 контакта ноль.
    • все контакты контактора фаза, ноль напрямую на отключаемые минуя контактор.
  3. Мастер выключатель подключен параллельно вай-фай реле SonoFF RF, что бы в случае выхода из строя последнего, была возможность включать и выключать отключаемые линии.
  4. Какого номинала АВ брать для Охранной сигнализации, то есть какие обычно ставят АВ? В наличии пока ее нет.
  5. Куда подключить/не подключать провод заземления ванны? Трубы полипропилен, линия выведена в щиток.
  6. Как можно оптимизировать схему, та как по предварительным подсчетам при данном расключении вся модулька занимает 48 мест это впритык. Объединять розетки разных комнат...?

П.С. Делал всю проводку первый раз по сему, просьба не пинать, может чего то и не знаю. По результат уже вижу где можно было сэкономить, но увы, линии проложены.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.01.2020 в 17:25:11

Egendur242 написал: Электрик мне сказал купить провод ШВВП 32,5 и 20,5

:killyourselfbywall: Как мин. ВВГ, а по правилам ВВГ нг LS. Гоните спеца.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Egendur242
Egendur242
Новичок

Регистрация: 28.11.2019

Киев

Сообщений: 4

16.01.2020 в 17:35:25

megrad написал:

Egendur242 написал: Электрик мне сказал купить провод ШВВП 32,5 и 20,5

:killyourselfbywall: Как мин. ВВГ, а по правилам ВВГ нг LS. Гоните спеца.

megrad, Так выгнал :), понял, что в итоге будет та как он хочет, а не как правильно. Стал и сам все протянул, немного пожлобился и провел проводом ВВГнг без LS

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.01.2020 в 17:42:48

Egendur242 написал: Сколько выделено мощности на квартиру не известно

На квартире газ или электроплита?

Egendur242 написал: Какого номинала АВ брать для Охранной сигнализации,

Обычно до 10 А. И лучше двухполюсный.

Egendur242 написал: да подключить/не подключать провод заземления ванны?

Ни куда.

Egendur242 написал: Трубы полипропилен

Меняли стояк или только у Вас?

Egendur242 написал: но увы, линии проложены.

:confused: Свет распределить под разные УЗО, что бы при сработке в помещения гарантировано оставалось питание.

Egendur242 написал: Как лучше организовать подключение контактора: 2 контакта фаза + 2 контакта ноль. все контакты контактора фаза, ноль напрямую на отключаемые минуя контактор.

2 контакта фаза + 2 контакта ноль. Перемычку не ставить - выполнит двумя проводами. До и после.

Egendur242 написал: Хватит ли его или лучше взять на 63А.

Запас не помешает. Оставить 3 УЗО. слаботочку вынести из под УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.01.2020 в 17:44:02

Egendur242 написал: провел проводом ВВГнг без LS

Вы же не собираетесь поджигать квартиру путём перегруза кабеля. ;)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Egendur242
Egendur242
Новичок

Регистрация: 28.11.2019

Киев

Сообщений: 4

16.01.2020 в 18:31:24

megrad написал: На квартире газ или электроплита?

В квартире приоритет газ, но от счетчика проложена линия прямо на кухню, розетка возле плиты, не обычная, а трехштырьковая. Линия алюминий чуть большего сечения чем на свет и розетки.

megrad написал: Меняли стояк или только у Вас?

Менялась вся разводка и стояки, до стояка ПП стояки варили железные, но обычно у соседей их меняют на ПП по этому не факт что там они куда то заземлены. Старая ванна чугунная была приварена железной лентой к холодной трубе. Провод кинул на всякий случай.

megrad написал: Свет распределить под разные УЗО, что бы при сработке в помещения гарантировано оставалось питание.

так и сделал, для уменьшения количества автоматов и так чтоб свет был за дверью соединил линии освещения несмежных комнат, розетки соответсвенно отделил от света, так чтоб была возможность при отключении света воткнуть в том помещении лампу.

megrad написал: 2 контакта фаза + 2 контакта ноль. Перемычку не ставить - выполнит двумя проводами. До и после.

То есть, после контактора, фаза будет разделена на две независимых линии, правильно? Тогда придется смотреть на нагрузки и пересматривать потребление, чтоб не подгорали контакты. Понятно, что лучше поставить на 63А но тут уже начинает давить "жаба" + Хагер прибавляет к стоимости за "бесшумность". Увы я контакторы даже в руках не держал, вот и думаю на сколько они шумны стоит ли гонятся за бесшумностью, не хочется иметь гул трансформаторной подстанции у себя дома. Все-таки, чего не ставить перемычку ни на фазу ни на ноль?

megrad написал: Запас не помешает. Оставить 3 УЗО. слаботочку вынести из под УЗО.

Холодильник и морозильник (предположительно будет размещаться на застекленном утепленном но неотапливаемом балконе) оставить без УЗО? Да это место сэкономит, но оставит линии без защиты.

megrad написал: Вы же не собираетесь поджигать квартиру путём перегруза кабеля.

Не, это уж точно. Сначала хотелось поставить вместо АВ 16А на 13А в виду использования кабеля меньшего диаметра, но цена на них расставила точки.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.01.2020 в 18:53:08

Egendur242 написал: В квартире приоритет газ

Значит выделенная мощность 3-4 кВт.

Egendur242 написал: розетка возле плиты, не обычная, а трехштырьковая.

И как это Вам поможет?

Egendur242 написал: Менялась вся разводка и стояки,

Должны были проложить провод :confused:

Egendur242 написал: розетки соответсвенно отделил от света, так чтоб была возможность при отключении света воткнуть в том помещении лампу.

И посходили под один УЗО :confused:

Egendur242 написал: То есть, после контактора, фаза будет разделена на две независимых линии, правильно?

И перед.

Egendur242 написал: Все-таки, чего не ставить перемычку ни на фазу ни на ноль?

Ни туда , ни туда - получится два провода на фазу и ноль до контактора и после.

Egendur242 написал: Холодильник и морозильник (предположительно будет размещаться на застекленном утепленном но неотапливаемом балконе) оставить без УЗО?

Я забыл про неотключайку - нет на эту линию УЗО или диф.

Egendur242 написал: но цена на них расставила точки.

Хагер или Еатон - что дешевле у Вас? Почему не АББ, Легранд или Шнайдер?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Egendur242
Egendur242
Новичок

Регистрация: 28.11.2019

Киев

Сообщений: 4

17.01.2020 в 12:07:34

megrad написал: Значит выделенная мощность 3-4 кВт.

megrad написал: И как это Вам поможет? Egendur242 написал:

Это я о старой проводке, закладывали электроплиту и линию для нее параллельно с газом. Уже никак, старая проводка осталась не подключенной.

megrad написал: Должны были проложить провод

Так в квартире каждый сам себе хозяин :) Увы что твориться со стояком на 7-м этажах ниже или выше на этаж и далее по каналам не известно. по этому на всякий случай и вывел заземляющий провод от самой ванны.

megrad написал: И посходили под один УЗО

Та нет же, свет и розетки в каждой из комнат находятся под разными УЗО. То есть, не будет света в спальне, по причине срабатывания УЗО, в розетках в той же спальне все будет работать. Ну и на оборот.

megrad написал: И перед.

Не пойму, тут имеется ввиду не ставить перемычку как таковую, или не объединять (замыкать) провода в принципе. Ну например, фазы и нули после рубильники пойдут на контактор, тут они уже соединены, у самого рубильника, разветвление с помощью НШВИ2 наконечника. А после контактора как фазы так и нули разделить физически? то есть с одного контакта контактора фаза и ноль идет, предположим на два УЗО, второй контакт контактора идет на другие два УЗО, получается пары контактов контактора на выходе физически не соединены. Чем плоха затея использовать перемычку?

megrad написал: Хагер или Еатон - что дешевле у Вас? Почему не АББ, Легранд или Шнайдер?

Еатон и Легранд менее распространены, Еатон цена чуть дешевле, Легранд дороже. АББ серия FH дешевле, F на много дороже, на АВ разница не большая, но на контакторах и УЗО значительная. Вообщем все они +- одинаковы по ценам, конкуренция :) Чего выбрал Хагер из-за доступности УЗО с Зарактеристикой "А" по более-менее нормальной цене, у конкурентов или их нет или не найти, понятно, на базаре все найдется (везут все в подряд бу с Европы) но хотелось бы с магазина.

Вот интересно, в принципе, УЗО 16А 10мА под бойлер можно объединить под общее УЗО "мокрой группы" но меня остановило вот это: Не хочется ощутит 30мА и более, стоя в ванной. Бойлер отключать перед приемом душа никто не будет. С этих соображений Бойлер был вынесен под отдельное УЗО.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.01.2020 в 18:03:00

Egendur242 написал: Чем плоха затея использовать перемычку?

А зачем перемычка, Чтобы все контакты были заняты :) ?

Egendur242 написал: свет и розетки в каждой из комнат находятся под разными УЗО.

Действительно :o .

Egendur242 написал: имеется ввиду не ставить перемычку как таковую,

Да

Egendur242 написал: А после контактора как фазы так и нули разделить физически?

Как вариант.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.