18.01.2020 в 11:58:36
Кто, какие заводы выпускают провода по ГОСТу? Посоветуйте , помогите определится. Взял у знакомого для проверки небольшой кусок провода с этикеткой, который он купил ВВГиг-LS 3х2.5. На этикетке написан ГОСТ. По факту оказалось сечение 2.21 . Завод не указан.
18.01.2020 в 12:07:26
1 какой ГОСТ? На каждом кабеле написано что он соответствует ГОСТ, только это ГОСТ по пожарной безопасности, а выпускается кабель по ТУ 2 2,21 это очень неплохо, обычно не более 1,75 3 Севкабель, Кольчугино, Prisman 4 штангенциркуль с собой желательно иметь, если кабель неизвестно чей
ТОК-СМЕРТЬ!
18.01.2020 в 12:08:48
AirMakks написал: 4 штангенциркуль с собой желательно иметь,
Микрометр в комплекте с умением пользоваться...
18.01.2020 в 13:16:56
AirMakks написал: 1 какой ГОСТ? На каждом кабеле написано что он соответствует ГОСТ, только это ГОСТ по пожарной безопасности, а выпускается кабель по ТУ 2 2,21 это очень неплохо, обычно не более 1,75 3 Севкабель, Кольчугино, Prisman 4 штангенциркуль с собой желательно иметь, если кабель неизвестно чей
AirMakks, А у этих заводов какое реальное сечение?
18.01.2020 в 13:58:46
Папа Карлов,
По ГОСТУ нормируется не сечение а сопротивление бухты кабеля). Берете сайт крупной компании по продаже электрики типа ЭТМ там вся информация по кабелю есть. ГОСТ не ГОСТ. И сомнений в подлинности нет.
18.01.2020 в 14:06:13
nezlo написал: По ГОСТУ нормируется не сечение а сопротивление бухты кабеля).
Может сначала читать,а потом писать :) ГОСТ 22483-2012
18.01.2020 в 14:31:09
Папа Карлов написал:
AirMakks написал: 1 какой ГОСТ? На каждом кабеле написано что он соответствует ГОСТ, только это ГОСТ по пожарной безопасности, а выпускается кабель по ТУ 2 2,21 это очень неплохо, обычно не более 1,75 3 Севкабель, Кольчугино, Prisman 4 штангенциркуль с собой желательно иметь, если кабель неизвестно чей
AirMakks, А у этих заводов какое реальное сечение?
Папа Карлов, Все производители пытаются проскочить по нижней границе, ибо дорого. От 2,47 до 2,35. Но я меряю штангенциркулем( уже ошибка) и пользуюсь для пересчета упрощенной формулой. В целом, если правильно выбирать сечение кабеля по ПУЭ и не покупать совсем уж отстой-в этих пределах терпимо для 98% задач
ТОК-СМЕРТЬ!
18.01.2020 в 15:58:36
Я не часто покупаю кабель, т.е. не мониторю постоянно кто что лепит и потом продаёт как "кабель". Покупаю продукцию заводов существовавших в советское время именно как кабельные заводы, а не цветмет и т.п.. Беру один метр кабеля, иду домой и спокойно его рассматриваю. Если сечение нормальное (замер штангенциркулем), изоляция нормальная, в тот же день или на следующий день покупаю сколько надо. И мне пофиг какое сопротивление у этого кабеля на длине от Земли до Луны.
Блиц-замер сечения жил ВВП-1, ВВГ-нг-LS (Одескабель К29), ВВГ и ВВГ-нг (Южкабель К28), быстро и грубо, пару раз для каждой жилы. Смазывать штангенциркуль и протирать очки не буду, результат измерений - "как есть". :)
ВВП-1 2,5 кв.мм - D около 1,8 мм (2,54 кв.мм). ВВГ-нг-LS 1,5 кв.мм - D около 1,4 мм (1,53 кв.мм). ВВГ-нг 4 кв.мм - D около 2,2 мм (3,79 кв.мм). ВВГ 6 кв.мм - D около 2,6 мм (5,3 кв.мм). Использованная формула для пересчёта: ПиДэКвадрат/4. Штангенциркуль более-менее нормальный, не раздолбанный.
18.01.2020 в 16:15:05
Папа Карлов написал: ...какие заводы выпускают провода по ГОСТу? Посоветуйте...
все заводы выпускают провода по ГОСТ.. А какие покупаете вы - это другой вопрос... ;)
18.01.2020 в 16:24:36
Abrikos, а какой у Вас критерий нормальности? П. С. Обычно погрешность штангеля составляет 0.1мм. На сечении 2.5мм2 это даст погрешность больше 10%.
18.01.2020 в 16:36:34
ebf написал: ГОСТ 22483-2012
цитата: "2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта." ... слова которые выделены жирным, означают, что мерять миллиметры не годится, нужно мерять ОМы. Другими словами, "сказано - килограмм, и нефиг перевешивать!" :)
18.01.2020 в 16:41:46
Грэй написал: Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Есть нюанс - удельное сопротивление меди. Которое не позволяет сделать жилу менее определённого диаметра (и соответственно сечения...) и уложиться при этом в требования ГОСТ.
18.01.2020 в 16:42:14
Грэй написал:
ebf написал: ГОСТ 22483-2012
цитата: 2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Грэй, Есть нюанс - удельное сопротивление меди. Которое не позволяет сделать жилу менее определённого диаметра (и соответственно сечения...) и уложиться при этом в требования ГОСТ.
И фактический диаметр жилы (и соответственно сечения...) позволяющий уложиться в ГОСТ очень близок к номинальному...
18.01.2020 в 16:43:08
СтранникXXI, у меня самые простые критерии:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.