18.01.2020 в 11:58:36
Кто, какие заводы выпускают провода по ГОСТу? Посоветуйте , помогите определится. Взял у знакомого для проверки небольшой кусок провода с этикеткой, который он купил ВВГиг-LS 3х2.5. На этикетке написан ГОСТ. По факту оказалось сечение 2.21 . Завод не указан.
18.01.2020 в 12:07:26
1 какой ГОСТ? На каждом кабеле написано что он соответствует ГОСТ, только это ГОСТ по пожарной безопасности, а выпускается кабель по ТУ 2 2,21 это очень неплохо, обычно не более 1,75 3 Севкабель, Кольчугино, Prisman 4 штангенциркуль с собой желательно иметь, если кабель неизвестно чей
ТОК-СМЕРТЬ!
18.01.2020 в 12:08:48
AirMakks написал: 4 штангенциркуль с собой желательно иметь,
Микрометр в комплекте с умением пользоваться...
18.01.2020 в 13:16:56
AirMakks написал: 1 какой ГОСТ? На каждом кабеле написано что он соответствует ГОСТ, только это ГОСТ по пожарной безопасности, а выпускается кабель по ТУ 2 2,21 это очень неплохо, обычно не более 1,75 3 Севкабель, Кольчугино, Prisman 4 штангенциркуль с собой желательно иметь, если кабель неизвестно чей
AirMakks, А у этих заводов какое реальное сечение?
18.01.2020 в 13:58:46
Папа Карлов,
По ГОСТУ нормируется не сечение а сопротивление бухты кабеля). Берете сайт крупной компании по продаже электрики типа ЭТМ там вся информация по кабелю есть. ГОСТ не ГОСТ. И сомнений в подлинности нет.
18.01.2020 в 14:06:13
nezlo написал: По ГОСТУ нормируется не сечение а сопротивление бухты кабеля).
Может сначала читать,а потом писать :) ГОСТ 22483-2012
18.01.2020 в 14:31:09
Папа Карлов написал:
AirMakks написал: 1 какой ГОСТ? На каждом кабеле написано что он соответствует ГОСТ, только это ГОСТ по пожарной безопасности, а выпускается кабель по ТУ 2 2,21 это очень неплохо, обычно не более 1,75 3 Севкабель, Кольчугино, Prisman 4 штангенциркуль с собой желательно иметь, если кабель неизвестно чей
AirMakks, А у этих заводов какое реальное сечение?
Папа Карлов, Все производители пытаются проскочить по нижней границе, ибо дорого. От 2,47 до 2,35. Но я меряю штангенциркулем( уже ошибка) и пользуюсь для пересчета упрощенной формулой. В целом, если правильно выбирать сечение кабеля по ПУЭ и не покупать совсем уж отстой-в этих пределах терпимо для 98% задач
ТОК-СМЕРТЬ!
18.01.2020 в 15:58:36
Я не часто покупаю кабель, т.е. не мониторю постоянно кто что лепит и потом продаёт как "кабель". Покупаю продукцию заводов существовавших в советское время именно как кабельные заводы, а не цветмет и т.п.. Беру один метр кабеля, иду домой и спокойно его рассматриваю. Если сечение нормальное (замер штангенциркулем), изоляция нормальная, в тот же день или на следующий день покупаю сколько надо. И мне пофиг какое сопротивление у этого кабеля на длине от Земли до Луны.
Блиц-замер сечения жил ВВП-1, ВВГ-нг-LS (Одескабель К29), ВВГ и ВВГ-нг (Южкабель К28), быстро и грубо, пару раз для каждой жилы. Смазывать штангенциркуль и протирать очки не буду, результат измерений - "как есть". :)
ВВП-1 2,5 кв.мм - D около 1,8 мм (2,54 кв.мм). ВВГ-нг-LS 1,5 кв.мм - D около 1,4 мм (1,53 кв.мм). ВВГ-нг 4 кв.мм - D около 2,2 мм (3,79 кв.мм). ВВГ 6 кв.мм - D около 2,6 мм (5,3 кв.мм). Использованная формула для пересчёта: ПиДэКвадрат/4. Штангенциркуль более-менее нормальный, не раздолбанный.
18.01.2020 в 16:15:05
Папа Карлов написал: ...какие заводы выпускают провода по ГОСТу? Посоветуйте...
все заводы выпускают провода по ГОСТ.. А какие покупаете вы - это другой вопрос... ;)
18.01.2020 в 16:24:36
Abrikos, а какой у Вас критерий нормальности? П. С. Обычно погрешность штангеля составляет 0.1мм. На сечении 2.5мм2 это даст погрешность больше 10%.