25.01.2020 в 00:59:31

Alex_77 написал:

dokar написал:

Alex_77 написал: Еще вопрос. Мультиметр показывает между нулем и землей напряжение, что означает, как я понял, глухозаземленную нейтраль. Это нормально для новостройки или он где-то накосячил? Просто я вообще не электрик.

Alex_77, Величина - какая !

dokar,

Сейчас проверил на одной из розеток: 0,2 - 0,3 В

Alex_77, Нормуль . Так и должно .

0

Да, ни фига.

dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7571

25.01.2020 в 00:59:32

Alex_77, и почему наружный, и наверное уже отделка сделана

0
Alex_77
Alex_77
Новичок

Регистрация: 25.01.2020

Moscow

Сообщений: 11

25.01.2020 в 01:01:23

Да, щиток от застройщика, наружный и был изначально.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

25.01.2020 в 01:05:21

Alex_77, Марка вводного АВ - понравилась . :D вроде Дозер читается ?

0

Да, ни фига.

Alex_77
Alex_77
Новичок

Регистрация: 25.01.2020

Moscow

Сообщений: 11

25.01.2020 в 01:09:54

Дозер. ))

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

25.01.2020 в 01:14:57

А что от 40 Амперного автомата запитано, плита? Уж больно на вид в него какой-то тонкий провод заведен....

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18256

25.01.2020 в 01:17:16

Щиток от застройщика лучше.

0
Alex_77
Alex_77
Новичок

Регистрация: 25.01.2020

Moscow

Сообщений: 11

25.01.2020 в 01:20:49

Designman написал: А что от 40 Амперного автомата запитано, плита? Уж больно на вид в него какой-то тонкий провод заведен....

Designman, Да, это на плиту идет. Толщина провода 3мм в оплетке.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18256

25.01.2020 в 01:28:37

Alex_77 написал:

Designman написал: А что от 40 Амперного автомата запитано, плита? Уж больно на вид в него какой-то тонкий провод заведен....

Designman, Да, это на плиту идет. Толщина провода 3мм в оплетке.

Alex_77, Получается у вас от застройщика был только вводный кабель?

0
Alex_77
Alex_77
Новичок

Регистрация: 25.01.2020

Moscow

Сообщений: 11

25.01.2020 в 01:35:12

AndyMirror написал: Alex_77, Получается у вас от застройщика был только вводный кабель?

Нет. Частично была проводка, просто была необходимость (для комфорта) добавить дополнительные розетки и точки выхода 220v. На плиту кабель шел от застройщика, но была также необходимость в переносе щитка. Поэтому от плиты идет кабель от застройщика, но последний метр - это уже кабеля электрика (по розеткам, выключателям, плите).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.01.2020 в 01:42:13

Alex_77 написал: Толщина провода 3мм в оплетке.

ПуВ 1х2,5 кв.мм 3,4мм по изоляции...

0