BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140073

28.01.2020 в 02:20:19

aksc написал: нужно просто довольно спешно определиться как все это максимально правильно скоммутировать...

вот и отдайте эту задачу проектировщику ... щитков с тем, что есть.
В этой теме - присутствуют, если подписи почитать...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.01.2020 в 02:49:32

aksc,

ваш сарказм оценил Радость, но все ж надеюсь, что кто-нибудь мне тут что-нибудь еще полезное ответит

Легко. Баня, ставим дровянную печь. Дом, отлично живёт с электрокотлом, и всем прилагающемся к кухне под автоматом С25, в доме.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2020 в 09:47:23

aksc написал: Самая большая сложность, что кроме котла у меня есть еще один мощный трехфазный потребитель - электропечь для сауны на 10,8 кВт.

Поменяйте на 3 х фазный ...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

28.01.2020 в 09:55:21

Rumato написал: aksc,

ваш сарказм оценил Радость, но все ж надеюсь, что кто-нибудь мне тут что-нибудь еще полезное ответит

Легко. Баня, ставим дровянную печь. Дом, отлично живёт с электрокотлом, и всем прилагающемся к кухне под автоматом С25, в доме.

Rumato, По моему опыту даже С20 в уличном шкафу хватает на дом в 150 кв/м со всеми электрическими пирожками .)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140073

28.01.2020 в 09:58:40

megrad написал:

aksc написал: Самая большая сложность, что кроме котла у меня есть еще один мощный трехфазный потребитель - электропечь для сауны на 10,8 кВт.

Поменяйте на 3 х фазный ...

megrad, ????.... шило/мыло

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

28.01.2020 в 10:07:01

aksc, ИМХО в частном доме с большим количеством потребителей более целесообразно не пытаться впихнуть все в один щит. А делать ВРУ и этажные распределительные щиты. Это позволит сэкономить как минимум на кабелях и кабельных трассах. Да и вообще лучше выкинуть из схемы пару УЗО а на сэкономленные деньги дать электрику/проектировщику чтобы нарисовал схемы и планы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140073

28.01.2020 в 10:10:21

tyuk написал: ИМХО в частном доме с большим количеством потребителей более целесообразно не пытаться впихнуть все в один щит. А делать ВРУ и этажные распределительные щиты. Это позволит сэкономить как минимум на кабелях и кабельных трассах.

Уже поздно пить боржоми - тему почитайте :)

tyuk написал: Да и вообще лучше выкинуть из схемы пару УЗО а на сэкономленные деньги дать электрику/проектировщику чтобы нарисовал схемы и планы.

Уже предлагал...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2020 в 10:55:33

BV написал: шило/мыло

можно будет исключить ОМ

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140073

28.01.2020 в 11:01:00

megrad написал:

BV написал: шило/мыло

можно будет исключить ОМ

megrad, я Вас не понимаю, трехфазный меняете на трехфазный, и это позволяет исключить ОМ? :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

28.01.2020 в 11:32:46

megrad написал:

BV написал: шило/мыло

можно будет исключить ОМ

megrad, !#[]

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2020 в 13:32:16

BV, :o

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу