praktik77
praktik77
Новичок

Регистрация: 01.02.2020

Иркутск

Сообщений: 1

01.02.2020 в 11:26:50

схема отопления без насоса в частном доме с регулировкой температуры каждого этажа. Коттедж три этажа. Первый цоколь в земле. Там нужно поддерживать температуру 10 градусов. И по надобности поднимать до 22 градусов. Греем электричеством, если отключается свет зажигаем котел и чтоб все работало без электричества. Без насоса, без электрических регулировок. И котел должен располагаться не в цоколе, а на первом этаже

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.02.2020 в 17:10:07

praktik77 написал: Греем электричеством, если отключается свет зажигаем котел и чтоб все работало без электричества. Без насоса, без электрических регулировок.

Нужно такую выбрать схему и её рассчитать гидравлически, чтобы система могла работать только в гравитационном режиме циркуляции (совсем без насоса), желательно в температурном графике не хуже, чем 90/60 градусов.

praktik77 написал: И котел должен располагаться не в цоколе, а на первом этаже

Нужно применять вертикальную однотрубную систему с верхним розливом. На стояках ОП должны стоять в этом случае и на верхних этажах.