21.03.2007 в 13:59:08
bv написал : да, но это на кухне.....
Это сегодня кухня, а завтра спальня. Ширше надо смотреть - не жить сегодняшним днем.
21.03.2007 в 14:18:17
mishuk27 написал : больше каментов не будет?
АББ с 1.03.2007 не принимает заказы на автоматы серии S230, которые указаны в проекте. У АББ есть более дорогой немецкий аналог: серия SH200L с такой же отключающей способностью что и серия S230.
На схеме нарисовано, что УЗО F362 не разрывают N. Это не верно.
21.03.2007 в 14:27:18
avmal написал : Это сегодня кухня, а завтра спальня.
Тогда следуя такой логике надо заранее тащить в спальню водопровод и канализацию (если, конечно это не эксклюзивной дом и там еще нет санузла в спальне)
21.03.2007 в 14:32:21
На кухне будет кухня. В спальне спальня.
21.03.2007 в 14:32:49
bv написал : Тогда следуя такой логике надо заранее тащить в спальню водопровод и канализацию (если, конечно это не эксклюзивной дом и там еще нет санузла в спальне)
Не барин - и у соседей помоешься.
21.03.2007 в 14:58:42
А если серьезно, то стоит розетка - значит должно стоять УЗО, а если стоит УЗО с одним автоматом, то в двухполюснике необходимости нет.
21.03.2007 в 16:46:14
mishuk27 написал : больше каментов не будет?
Зачем проектант требует степень защиты щитка IP31 ? ГОСТ требует IP30. Из-за этой единички многие неплохие серии щитков придётся исключить из рассмотрения.
22.03.2007 в 00:09:27
Вот, сам тока что накропал. Посмотрите, плиз...
22.03.2007 в 00:19:25
mishuk27 написал : Вот, сам тока что накропал. Посмотрите, плиз...
А вот после УЗО, если стоит несколько групп, то надо поставить двухполюсники.
22.03.2007 в 00:22:01
2avmal они там и стоят. Только почему-то землю еще рвут. И сечение провода не указано
22.03.2007 в 00:35:33
VladislavV написал : 2avmal они там и стоят. Только почему-то землю еще рвут. И сечение провода не указано
Ты куда смотришь? Двухполюсники - это такие штучки, которые одновременно могут вырубить фазу и ноль, а в новой схеме автоматы после УЗО рвут только фазу.
22.03.2007 в 01:27:20
2mishuk27 Pe разрывать нельзя !!!
22.03.2007 в 01:50:29
Arr написал : 2mishuk27 Pe разрывать нельзя !!!
Точно. Исправил.
22.03.2007 в 02:34:35
mishuk27 написал : Исправил
Не везде ;) (кондиционеры)
Цвет надо PE желто\зеленый, N синий. Сечения надо указать. Сантех N неверно разведён.
22.03.2007 в 03:43:31
2mishuk27 Все-таки решили не прислушиваться к моему совету по применению двухполюсных автоматов после УЗО?