Аватар пользователя
Юр29

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

08.02.2020 в 19:32:42

Второй раз сталкиваюсь с проблемой. Уличный щиток, температура под минус 20. Приезжаю на дачу, вводной автомат ABB не включается. В первый с этой проблемой столкнулся в прошлом году, приехали вечером, включаем автомат тишина, перещелкиваю первый, второй десятый реакции нет, автомат опломбирован, что делать,снимаю крышку с автомата, проверяю напряжение приходит. Делать нечего в темноте лезу в сарай, беру другой автомат, с фонарем, под напряжением меняю, все включилось. Слава Богу. Дома проверяю снятый автомат, работает. Решаем, что зимой вечером не приезжаем. В Тверской области срыв пломбы штраф 3200, и самому, в назначенное время привозишь электрика и он ставит пломбупг. Сегодня история повторилось, менять не стал, не много побыли, уехали. Информации нигде не нашел. Прошу совета, что делать в будущем. Автомат ABB SN202L. СПАСИБО.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

08.02.2020 в 19:36:02

Это же абебе. Тепличные ненадежные евrопейские изделия. Зачем они вообще здесь продаются? :confused:

0
Аватар пользователя
Юр29

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

08.02.2020 в 19:37:55

А что брать, что бы быть уверенным

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

08.02.2020 в 19:38:58

Что-нибудь из нормальных отечественных брендов. Как у всех ставят.

0
Аватар пользователя
Юр29

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

08.02.2020 в 19:39:21

Никак не ожидал такой подлянки. В прошлый раз думал брак.

0
Аватар пользователя
Юр29

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

08.02.2020 в 19:40:08

Например

0
Аватар пользователя
Юр29

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

08.02.2020 в 19:41:16

Ставила городская энергосеть

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.02.2020 в 19:56:45

Юр29 написал: Автомат ABB SN202L

Н вы бы фото вашего уличного щита выложили (с километровыми щелями по периметру...) :popcorn любой АВ загнется, если в него постоянно дует ветер с пылью/дождем зы. а ЁББ - это на любителя, да

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

08.02.2020 в 20:30:37

Radio написал: Что-нибудь из нормальных отечественных брендов. Как у всех ставят.

Radio, АП 50 ? Легран TX можно родненьким посчитать ? Ведь у нас производится .

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

09.02.2020 в 09:19:46

Если внутрь АВ или чего угодно не попала влага и не замерзла там, что может мешать АВ работать? Там нет никаких термочевствительных элементов, исключая биметалл, но его роль всегда другой была. А если влага, то правильно сказано, любой откажет.

0
Аватар пользователя
Юр29

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

09.02.2020 в 10:12:22

ZooZoo написал:

Юр29 написал: Автомат ABB SN202L

Н вы бы фото вашего уличного щита выложили (с километровыми щелями по периметру...) :popcorn любой АВ загнется, если в него постоянно дует ветер с пылью/дождем зы. а ЁББ - это на любителя, да

ZooZoo, щиток абсолютно герметичный, резина по периметру крышки, козырек, внутри инструкция бумажная лежит, сухая.летом дожди и все нормально. Зимой приезжаем, когда температура до 10гр, все работало,а те моменты, когда автоматы не сработали температура под 20 была

0
Аватар пользователя
Юр29

Местный

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 68

09.02.2020 в 10:16:16

Может в них внутри смазка какя нибудь. Еще раз повторюсь. Не сработало, когда температура под 20

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

09.02.2020 в 10:27:35

Но чудес не бывает. Просто нечему там замерзнуть в этом АВВ- как-то разбирал, смотрел потроха, даже смазки нет, все детали или из металла, или из пластика. Диапазон температур -50...+70 С. Единственное- тепловой расцепитель при минусах сработает позже, и только. https://elektroschyt.ru/wp-content/uploads/2014/12/watermarked-111.jpg

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12224

09.02.2020 в 11:25:48

Юр29 написал: Уличный щиток

Ваш уличный щиток на какую пыле-влагу защиту рассчитан? То есть какой IP у щитка? Автомат на какую пониженную рабочую температуру рассчитан? Если внутрь автомата попадала влага и пыль и/или температура была вне диапазона рабочей, то и отказать может.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12224

09.02.2020 в 11:27:05

АлВас написал: Диапазон температур -50...+70 С.

Это диапазон рабочих температур? Уж слишком нижняя низко.