Аватар пользователя
17dufa

Местный

Регистрация: 09.02.2020

Якутск

Сообщений: 5

09.02.2020 в 00:39:43

Могу немного тупить с терминами, сильно не пенайте. Есть раздельный санузел в многоквартирном доме. Вытяжки обьединяются и выходят в один общий вентканал. На каждую вытяжку поставил принудительную вытяжку с вентилятором. В комплекте у них есть клапан, чтоб в обратную сторону не несло. Много раз слышал, что в таком случае один клапан надо снять, но никто ге говорит зачем/почему. Действительно надо или это какая то городская легенда?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

09.02.2020 в 03:48:31

17dufa написал: В комплекте у них есть клапан, чтоб в обратную сторону не несло. Много раз слышал, что в таком случае один клапан надо снять, но никто ге говорит зачем/почему

чтобы несло в обратную сторон:) насамом деле, 17dufa, можно поставить один клапан том месте, где оба ваших канала соединились в общий вентканал , но тогда этот клапан будет защищать вас от задувания из общего вентканала (от соседа) но не будет защищать от ваших же вентиляторов, и у вас будет задувать из вашего туалета в вашу ванную, и наоборот. А два клапана будут защищать "от всего"

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114117

09.02.2020 в 04:54:50

17dufa написал: Много раз слышал, что в таком случае один клапан надо снять, но никто ге говорит зачем/почему

только в случае одного общего вентилятора

0