09.02.2020 в 20:40:53
Доброго вечера уважаемые, случилась такая беда, дом многоэтажный в щитке авдт ИЭК и от него 2 автомата (1 общий и второй на стиралку), подключено вроде все правильно, проблем раньше не замечалось, но около пол года назад начались странные мигания света с включением/отключением холодильника, длилась эта магия около 5 минут, ну я вышел к щитку и слышу шкварчание из авдт, отключил свет вызвал знакомого электрика посмотреть. Пришел он через часа 2, включил и всё ок, напряжение в норме, контакты везде ок, авдт на тест реагировал адекватно. Прошло пол года и вчера опять та же фигня (утром в 11 часов), отключил все приборы с розеток, всеравно шкварчит, отключил авдт, через час включил всё обратно - проблема исчезла. Сегодня в 18 вечера история повторилась но уже с конкретным миганием света. Странность в том, что ни автоматы, ни авдт флажкок не опускают, типа всё ок. В квартире много бытовухи нет (старый холодильник с 250Вт компрессором и пк 400Вт), в какую сторону копать? Проводка алюминий, напряжение в сети от 190 до 215, уже заказал новое узо abb, но смутно верится что в нем проблема, буду очень благодарен за ответы.
09.02.2020 в 21:16:23
В момент мигания.... Вольтметр и замерить напряжения на клеммах АВДТ вертикально 1 между нуль вход и нуль выход, 2 фаза вход и фаза выход 3 напряжение сети на входе АВДТ
Но если звуки дуги и искрения были точно из АВДТ - заменить его
09.02.2020 в 21:16:39
Razielle написал: слышу шкварчание из авдт,
Заменить. ликбез
Razielle написал: Странность в том, что ни автоматы, ни авдт флажкок не опускают,
Это предположительно дуга, а АВ реагирует на КЗ или перегруз, УЗО на утечку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.02.2020 в 21:22:31
Рядом с автоматами кнопка от стиральной машинки чья?
09.02.2020 в 21:30:57
Благодарю за ответы. Дело в том что котакты дотягивались и всё осматривалось, но причины так и не нашли, т.к. возникает это явление хаотично, сколько раз замерял тестером напряжения, не увидел критических значений. Первые разы точно видел искрение на входе авдт, в этот раз искрения не увидел только хруст который продлился ~10 сек при старте холодильника, но вот уже несколько часов и всё тихо. Сначала думал что может перепады напряжения, но у нас это редкость. Может быть что проблема в тепловом расцепителе авдт или это я уже навоображал?
09.02.2020 в 21:31:41
Razielle, замените АВДТ от иэк на АВДТ от хагер (у вас и АВ от него есть)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.02.2020 в 21:34:27
strider1978 написал: Рядом с автоматами кнопка от стиральной машинки чья?
strider1978,
1 авт (шнайдер) - стиралка
2 авт (хагер) - розетки+свет
3 авдт (входной, идет от счетчика)
4 кнопка ссср - включает фазу и 0 на счетчик, тоесть можно отключить напряжение, чтобы ковырять автоматы/счетчик.
09.02.2020 в 21:34:43
Razielle, У вас дом с газом ? АВДТ своим номиналом также ограничивает выделенную мощность на квартиру , а вы собрались менять его на УЗО , которое такой функции исполнять не может . УК это может не понравиться .
09.02.2020 в 21:36:02
Razielle написал: Дело в том что котакты дотягивались и
контакт контактов внутри....
Razielle написал: сколько раз замерял тестером напряжения, не увидел критических значений.
что именно?
Razielle написал: Первые разы точно видел искрение на входе авдт, в этот раз искрения не увидел только хруст который продлился ~10 сек при старте холодильника, но вот уже несколько часов и всё тихо
тогда замена без раздумий
09.02.2020 в 21:36:47
ZooZoo написал: Razielle, замените АВДТ от иэк на АВДТ от хагер (у вас и АВ от него есть)
ZooZoo, заказал уже abb, должен завтра подьехать, но что делать дальше, если не поможет?
09.02.2020 в 21:37:01
Razielle, Наверное не кнопка ,а пакетный выключатель ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу