Аватар пользователя
Razielle

Местный

Регистрация: 21.07.2018

Киев

Сообщений: 16

12.02.2020 в 21:20:27

Перекинули провода в обход авдт на автоматы, опять та же фигня при включении wifi+пк, видимо автомат барахлит или таки изоляция на старой ал.проводке...мда. Ну, завтра заменю автоматы с авдт на новые, но уже даже не знаю. В соседа с квартиры напротив месяца 2 назад проводка сгорела, перекинули всю квартиру на медь.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.02.2020 в 21:36:59

Razielle, гадать можно очень долго - закажите электроизмерения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10338

12.02.2020 в 22:13:17

После замены автомата старый вскройте, ищите следы искрений, фото сюда.

0
Аватар пользователя
Razielle

Местный

Регистрация: 21.07.2018

Киев

Сообщений: 16

13.02.2020 в 17:38:36

Здравствуйте, сегодня забрал узо, на коленке накинул перемычки, но на самом узо обозначений клем нет, читал что там без разницы куда подавать вход, так ли это? УЗО: abb 2CSF202002R1250 FH202 AC-25/0.03

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.02.2020 в 17:43:23

Razielle написал: Всем привет, замену пока так и не подогнали, сказали что завтра придет уже abb. А вот сегодня опять глюки повторились, но на этот раз замерил напряжение на авдт, т.к. свет потух и не вернулся, все флажки включены (на АВ и авдт) напряжение на входе фаза-ноль 210В (вход авдт), а на выходе авдт 184В, шумов и искр небыло. Что странно опять глюки после включения удлиннителя с ПК и wifi (пошел прозванивать)

Razielle, Нет у Вас никаких глюков. Старая, дряхлая проводка, которая отслужила свой срок. А аппараты защиты правильно сигнализируют о её замене.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

13.02.2020 в 17:53:30

Razielle, Пофиг сверху /снизу.

0
Аватар пользователя
Razielle

Местный

Регистрация: 21.07.2018

Киев

Сообщений: 16

13.02.2020 в 17:57:48

dokar, спасибо. А насчет соединения меди с ал как быть? Читал что скрутка плохо (именно сейчас там медь и ал в одну клему идут, даже без скрутки), использовать зажимы? (Винтовые или на защёлки?)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

13.02.2020 в 18:19:22

Razielle написал: напряжение на входе фаза-ноль 210В (вход авдт), а на выходе авдт 184В,

Если прям на винтах щупами измеряли - подпаленные контакты АВДТ, или что-то отвалилось внутри - сварка

Razielle написал: Что странно опять глюки после включения удлиннителя с ПК и wifi

В блоке питания ПК на входе боьшая емкость - большой пусковой ток - ненадежные контакты искрят, обгорают