Собственно 3к квартира, новостройка ввод 11квт, нарисовал линейную схему (не по ГОСТ не пинайте), прошу гуру оценить и дать совет, стоит ли что-то менять или норм?

12.02.2020 в 15:23:08
Собственно 3к квартира, новостройка ввод 11квт, нарисовал линейную схему (не по ГОСТ не пинайте), прошу гуру оценить и дать совет, стоит ли что-то менять или норм?

12.02.2020 в 16:07:52
nemesis.rm, Круто! И столько линий без УЗО. Свет можно сократить в разы. Духовку на АВ 16А, а не 20. Тоже самое относится и к АВ лоджии...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.02.2020 в 16:29:59
Я подумал что на кондеи шторы и свет УЗО ставить смысла нет, потому как туда врядли кто-то кроме меня или специально обученного человека полезет. А для духовки и лоджии я так понял тогда и кабель стандартный 3x2.5мм? По свету я думаю как минимум кладовку с коридором объединить, а что еще можно?
12.02.2020 в 16:37:36
nemesis.rm написал: Я подумал что на кондеи шторы и свет УЗО ставить смысла нет
На всё имеет смысл ставить УЗО...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.02.2020 в 16:39:02
nemesis.rm, Вы бы написали всё в эксель,а то ваше художество не то что читать,смотреть не хочется :yu: Хотя MaSeVi пытается :)
12.02.2020 в 16:40:12
nemesis.rm, чем схемы форума не устроили?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.02.2020 в 16:42:45
megrad, не нашел(( можно ссылку? я видимо слепошарый(
12.02.2020 в 16:47:37
dokar, нет не ставил, я буду инфракрасный теплый пол использовать, поэтому не стал ставить.