юра Т написал:

nemesis.rm написал: новостройка ввод 11квт

вводной 50А должен быть... на плиту 20А Вам не маловато, двухкомфорочная? реле лишнее на теплые полы 16А многовато, не удобно 2.5 подключать к регуляторам, лучше уйти на 10А и 1.5 жилу на свет выше крыши 2-3 автомата так шикарно хотите потратиться на щит, и при этом поставить самые паршивые ИК тёплые полы...

юра Т, плита да предполагалась двухкомфорочная индукционная, весь свет распределить на 3? Автомата и под разные УЗО? А чем ИК теплый пол плох, он экономичный, нагревательный кабель на всю квартиру будет жрать как не в себя( а почему реле лишнее? Я хотел rbuz многофункциональное поставить от перепадов там и т.д.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

12.02.2020 в 19:14:05

nemesis.rm написал: Я хотел rbuz многофункциональное поставить от перепадов там и т.д.

Не нужно оно Вам в новостройке.

nemesis.rm написал: весь свет распределить на 3?

Да, и под разными УЗО...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

12.02.2020 в 19:49:44

nemesis.rm написал: А чем ИК теплый пол плох, он экономичный, нагревательный кабель на всю квартиру будет жрать как не в себя

пол потребряет ровно столько, сколько даёт тепла реле? а у Вас совсем всё плохо в доме с электропроводкой, были случаи отгорания ноля, воздушный ввод в дом?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

12.02.2020 в 19:59:00

nemesis.rm написал: Я подумал что на кондеи шторы и свет УЗО ставить смысла нет, потому как туда врядли кто-то кроме меня или специально обученного человека полезет.

Правильно. К тому же неплохой вариант раз и навсегда избавиться от человека, купившего отвратительные шторы - ссылка.

0
nemesis.rm
nemesis.rm
Новичок

Регистрация: 12.02.2020

Москва

Сообщений: 14

12.02.2020 в 20:16:19

юра Т написал:

nemesis.rm написал: А чем ИК теплый пол плох, он экономичный, нагревательный кабель на всю квартиру будет жрать как не в себя

пол потребряет ровно столько, сколько даёт тепла реле? а у Вас совсем всё плохо в доме с электропроводкой, были случаи отгорания ноля, воздушный ввод в дом?

юра Т, да нет, новострой, вроде должно быть все норм. А по поводу теплого пола в статьях в интернетах пишут что типа ИК самый экономичный вариант при этом норм греет и в обслуживании прост(если просто под ламинатом) могу ошибаться конечно

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.02.2020 в 20:20:15

nemesis.rm написал: в обслуживании прост(если просто под ламинатом)

В этом конечно - прогорел пол - сняли ламинат, новый постелили ....

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

nemesis.rm
nemesis.rm
Новичок

Регистрация: 12.02.2020

Москва

Сообщений: 14

12.02.2020 в 20:44:03

megrad написал:

nemesis.rm написал: в обслуживании прост(если просто под ламинатом)

В этом конечно - прогорел пол - сняли ламинат, новый постелили ....

megrad, а были прицеденты прогоревшего пола от ИК пленок???

поправил схему, теперь получилось вот так:

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.02.2020 в 21:26:40

nemesis.rm написал: а были прицеденты прогоревшего пола от ИК пленок

Были, ИК пол неженка - любой мусор как личную обиду воспринимает. Выгорает обычно дорожки.

nemesis.rm написал: поправил схему, теперь получилось вот так:

Смысл отдельного УЗО на шторы - не у алигаторов свои конечно думы, но логика в чём. Мощность привода штор видимо киловатта 2 - если Вы на них 16 А ставите. На все приводы одна линия на 10 А и кабель 3х1,5.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

nemesis.rm
nemesis.rm
Новичок

Регистрация: 12.02.2020

Москва

Сообщений: 14

12.02.2020 в 21:42:47

megrad написал:

nemesis.rm написал: а были прицеденты прогоревшего пола от ИК пленок

Были, ИК пол неженка - любой мусор как личную обиду воспринимает. Выгорает обычно дорожки.

nemesis.rm написал: поправил схему, теперь получилось вот так:

Смысл отдельного УЗО на шторы - не у алигаторов свои конечно думы, но логика в чём. Мощность привода штор видимо киловатта 2 - если Вы на них 16 А ставите. На все приводы одна линия на 10 А и кабель 3х1,5.

megrad, китайцы к своим приводам xiaomi указали что 16А/3500вт максимальная и 100вт номинал, вот и поставил для подстраховки

0
nemesis.rm
nemesis.rm
Новичок

Регистрация: 12.02.2020

Москва

Сообщений: 14

12.02.2020 в 22:50:59

Я кстати планирую установку мульти-сплит системы кондиционеров. 1 внешний блок и 3 внутренних, какие лучше под них автоматы поставить?

Обновленная схема:

0
nemesis.rm
nemesis.rm
Новичок

Регистрация: 12.02.2020

Москва

Сообщений: 14

13.02.2020 в 12:40:06

Вообщем почитам пару тем на форуме, решил мульти-сплит систему кондиционирования под один автомат 16А (выбранная система потребляет 2300ват). Так-же объединил розетку в с\у 1 c коридором а c\у 2 c кухней так как они рядом и в каждом с\у будут всего по 2 - 3 розетки для нужд типа фена, иригатора, бритвы...

В итоге схема получилась такой:

Есть еще замечания? Был бы рад услышать! Спасибо!