16.02.2020 в 16:55:16
Господа, подскажите - строю на участке новый дом (основной). На участке уже есть гостевой небольшой дом, и к нему проведено электричество от столба (3 фазы, 15 кВт). Счётчик и вводной автомат находятся в щитке на столбе за участком (фото щитка на столбе прилагаю). Внутри гостевого дома есть свой распред. щит (как в нём распределяются фазы, я ещё не смотрел, но по совокупной нагрузке на летний дом достаточно 5-5,5 кВт). В основном доме потребности, естественно, выше - 10-11 кВт. В чем собственно вопрос (точнее, 2 вопроса): (1) Можно ли разделить фазы между основным и гостевым домом (2 фазы отдать на основной, а 1 фазу оставить в гостевом, естественно, немного перебрав щиток гостевого дома, чтобы питание шло только от 1-й фазы)? (2) Можно ли сделать это сразу от щитка на столбе (т.к. мне от столба тянуть провод по воздуху в 3 раза меньше, чем от гостевого дома)? Мысль, которая приходит в голову: нижний автомат заменить на два С25 на 1 и 2 полюса, жёлтую фазу дать на 1-й автомат и запитать жёлтую жилу провода гостевого дома, отключив и забыв про остальные 2 фазные жилы. На второй 2-полюсный автомат дать 2 другие фазы и вместе с рабочим нулём и землёй повести отдельным пучком в основной дом от столба). Тут вопрос - как мне разделить тогда рабочий ноль (на гостевой и на основной дом) - сделать разрыв после счётчика и разделить тройной клеммой? (как-то криво, нет?)
И еще вопрос - смущает отсутствие разрыва нуля в нижнем автомате: стоит ли вместо 1-полюсного и 2-полюсного тогда поставить 2-х и 3-полюсные соот-но и завести туда еще и рабочий ноль?
16.02.2020 в 17:15:22
Vadim_Day, Что это за клубок змей в щите ? Подключал СНТэшный элехтрих .? Все провода в одну дирку и ракурс совершенно не показывает что там голем .
16.02.2020 в 17:44:47
Ну, dokar, Вы правы, но все же просматривается, что в правое отверстие приходят 4 черных провода (по-видимому, на них есть какие-то полосы, но видна только одна - оранжевая). 3 из них идут вверх, на АВ1 (а может, рубильник - это разобрать не смог), четвертый (видимо, N) - на левую (предполагаю, предпоследнюю,) клемму "Меркурия". 3 белых провода с отличительными метками, с АВ1 идут на входы "Меркурия", с выхода которого все 4 провода + земля идут в гофр, который проглядывается в левом отверстии. Вот откуда здесь земля взялась - это вопрос. Что же касается вопроса ТС, то, с точки зрения электричества - можно.
16.02.2020 в 18:49:00
dokar, это ижс, делал областной мосэнергосбыт. Пучок внизу мне тоже не нравится. В целом, из черной гофры внизу идёт ввод от общей линии: 3 фазных и N, пройдя через верхний вводной автомат, 3 фазы идут вместе с N на счетчик и далее — на нижний автомат. Далее вместе с N от счётчика и «PE», сделанной от корпуса щитка (это тоже смушает) идут пучком в белую гофру к гостевому дому.
16.02.2020 в 18:52:43
igor1, спасибо, а что скажете про разрыв нуля - как правильно сделать? Клеммой? Есть ли какие-то рекомендации? И нужно ли добавить полюсы в АВ на разрыв нуля, а не только фазы?
16.02.2020 в 19:17:26
Про разрыв нуля - это вопрос. Но, сначала нужно решить с землей. Просто с корпуса щита - это что-то не понятное. По фото не понимаю: у Вас щит железный? И есть контур заземления? А как выглядит та воздушка, от которой идет питание? Возможно, на столбе есть заземление нуля и от него взята земля. Но это знать хотелось бы.
16.02.2020 в 21:08:08
Vadim_Day написал: что скажете про разрыв нуля - как правильно сделать
У меня от щитка, который расположен на улице возле забора идет два кабеля. Один идет в дом, второй в мастерскую. Параллельно три фазы о ноль идут и туда и сюда.
Земля там тоже есть, но она чисто условная.
Щиток выполнен специалистами МОЭСК.
Ноль должен идти мимо автоматов и ни коим образом не должен отключаться. Иначе при обрыве ноля получите в сети межфазное.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
16.02.2020 в 21:30:42
Пыхтачок написал: Иначе при обрыве ноля получите в сети межфазное.
Вы не правы. Точнее рассуждаете не правильно. ТС спрашивает, стоит ли вместо 1 полюсного + 2-х полюсного АВ (для отдельного питания старого и нового домов) поставить 2-х и 3-х полюсныйе АВ, что бы вместе с вводными фазами рвать вводной N. Ну, или заменить АВ (нижнее) с 3-х полюсного на 4-х. Насколько знаю, именно так рекомендовано делать в России. Ну, и мелочь, межфазное замыкание - это нечто другое. При обрыве N получите перекос фаз.
16.02.2020 в 22:03:20
Vadim_Day, нужно ваш ЩУ доделать/переделать и вам необходимо определиться с типом заземления системы ТТ или ТНЦС нагрузку пофазно можно распределить на 2 дома, не проблема в общем, все не так просто, как может показаться на первый взгляд
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
16.02.2020 в 22:40:11
Vadim_Day, Ж/з скорее всего выходит наружу щита и связан с арматурой вбитой в землю (типа повторного заземления). Отключаете вводной автомат. Отсоединяете провода от нижнего автомата, срезаете динрейку. Крепите длинную рейку. Ставите 2 автомата С25 трёхполюсных, если трехфазной шины не найдёте, подключите перемычками из проводов. Основной дом подключаете как был, второй дом подключаете к второму автомату. Нулевой провод второго дома, через прокалывающий зажим, подключаете к нулевому проводу выходящему из счётчика.
17.02.2020 в 09:58:54
igor1 написал: Про разрыв нуля - это вопрос. Но, сначала нужно решить с землей. Просто с корпуса щита - это что-то не понятное. По фото не понимаю: у Вас щит железный? И есть контур заземления? А как выглядит та воздушка, от которой идет питание? Возможно, на столбе есть заземление нуля и от него взята земля. Но это знать хотелось бы.
igor1, спасибо, я, как буду на даче, гляну что там и как организовано.
17.02.2020 в 10:05:29
Rumato написал: Vadim_Day, Ж/з скорее всего выходит наружу щита и связан с арматурой вбитой в землю (типа повторного заземления). Отключаете вводной автомат. Отсоединяете провода от нижнего автомата, срезаете динрейку. Крепите длинную рейку. Ставите 2 автомата С25 трёхполюсных, если трехфазной шины не найдёте, подключите перемычками из проводов. Основной дом подключаете как был, второй дом подключаете к второму автомату. Нулевой провод второго дома, через прокалывающий зажим, подключаете к нулевому проводу выходящему из счётчика.
Rumato, Очень может быть - по-моему, там действительно стоял какой-то штырь. Т.е. Вы предлагаете не обрывать ноль на автоматах в щитке (доп. полюсом)? Или это уже в распред щитах в домах сделать?
17.02.2020 в 10:08:52
Еще не мешало бы посмотреть, какие АВ у Вас стоят? На фото не видно (во всяком случае, я не вижу). И не нужно ничего срезать. Отключив верхний АВ, вынуть из нижнего провода - нет никакой проблемы. И заменить дин-рейку. А дальше - как Вам удобнее: хотите - АВ 2-х полюсный + 3-х. Хотите - 2 четырех полюсных. У обоих вариантов есть свои + и -.
17.02.2020 в 10:15:23
Vadim_Day, Я принципиальный противник лишнего разрыва рабочего ноля в трёхфазной сети.
17.02.2020 в 12:24:54
igor1 написал: Еще не мешало бы посмотреть, какие АВ у Вас стоят? На фото не видно (во всяком случае, я не вижу). И не нужно ничего срезать. Отключив верхний АВ, вынуть из нижнего провода - нет никакой проблемы. И заменить дин-рейку. А дальше - как Вам удобнее: хотите - АВ 2-х полюсный + 3-х. Хотите - 2 четырех полюсных. У обоих вариантов есть свои + и -.
igor1, добрый день, автоматы стоят такие: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3-ПОЛЮСНОЙ ABB S203 6А 6 КА ТИП С