А где Вы прочитали, что кто-то собирается ставить отдельный АВ на N? В теме предлагалось отключать фазы + N. Это несколько другая ситуация.
Теперь вернемся к вопросу ТС:
Vadim_Day написал:
смущает отсутствие разрыва нуля в нижнем автомате: стоит ли вместо 1-полюсного и 2-полюсного тогда поставить 2-х и 3-полюсные соот-но и завести туда еще и рабочий ноль?
С одной стороны, в соответствии с ПУЭ, рвать РЕN запрещено. А у Вас явно система ТN-С (введены 3 фазы+РЕN - ибо то недоразумение, которое исполнено Ж/З проводом считать полноценной землей не приходится). Теоретически, те, кто расключал этот щиток, наверное, должны были сделать в нем разделение РЕN. Не сделали. Насколько знаю, это нужно делать ДО счетчика. Можно ли сделать после? Не знаю. Думаю, в этом dokar и Rumato разбираются лучше: все же я работаю несколько в других условиях.
Господа, добрый вечер. Хочу на вход в основной дом поставить УЗО 25А 100мА, а за ним последовательно на каждую из фаз - реле напряжения. Далее - где нужно уже на группы потребителей поставить УЗО 16А 30мА (наглядно примерно как на схеме - накидал примерно). Правильная ли последовательность подключения защиты? Где-то прочитал, что рекомендуют вводное УЗО ставить большего номинала, чем АВ - стоит ли поставить 40А 100мА?
Vadim_Day,
На вашей схеме ввод и вывод нуля на УЗО соединены с одной и той же шиной N. При таком включении УЗО будет мгновенно срабатывать при включении любой, самой минимальной нагрузки в доме. Понятно почему?
Balu0389 написал:
Хм ... а как быть с занулением ?
Как и раньше: использовать, но ноль для зануления брать выше УЗО.
Разница между "занулением" и "заземлением по системе TN" состоит только в нюансах требований к проводу защитного нуля на пути от трансформатора до корпуса электроприбора.
Balu0389 написал:
Насколько я знаю, заземление без зануления запрещено!
Ваши сведения устарели лет на 40. В низковольтных сетях с глухозаземлённой нейтралью заземление без зануления разрешено с тех пор, как появились выключатели дифференциального тока, они же УЗО.