Все доброго дня!

Очень надеюсь на советы форумчан в решении пары вопросов:

  1. Расположение коробки KLK-5S. На фото во вложении показал пространство, в которое встанет плита (Gorenje EC 5221 SC), а также возможные места крепления коробки, которых всего два - либо под столом справа, либо левее от выходящего провода на стене. Причем в последнем случае высота расположения коробки ограничивается высотой сквозного нижнего ящика для инвентаря самой плиты, т.к. только в таком случае плиту можно будет подвинуть к стене вплотную, чтобы коробка не препятствовала этому. Еще есть вариант попробовать напрямую подключить плиту к выходящему из стены кабелю, но он слишком короткий и подлзеть для подключения будет почти невозможно. Гарнитур от стены уже не сдвинуть (либо это в разы трудозатранее подключения плиты). Как вариант наиболее правильный? Возможно, какой-то другой?

  2. К плите сейчас подключен кабель ПВС 3x4 многожильный. Вообще, нормально, что мастер (был такой, когда плиту привезли) использовал многожильный провод ПВС? Да и еще, надо ли обжимать контакты такого провода гильзами перед подключением к KLK-5S?

ПС. Чтобы не было вопросов:

  1. Замазанное пятно на стене - это я случайно пробил гофру проводки дрелью, а затем аккуратно заделал дыру (но провод не задел, и провод там другой - от него идет разводка на розетки над гарнитуром).
  2. Провод для плиты идет от отдельного автомата на 40. Сечение мне неизвестно, но визуально оно в два раза больше жилы 2.5.
  3. Под крышкой, прикрученной к стене, канал с обрезанной гофрой от застройщика. Я нацепил крышку gusi и вставил в неё гофру, чтобы прикрыть "некрасивое" отверствие" в стене и чтобы лучше защитить кабель, который, видимо, изначально прокинут в гофре без внешней изоляции от самого щитка. В целесообразности не уверен, но так спокойнее, т.к. плита вплотную.
0
Falsecross
Falsecross
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

19.02.2020 в 11:31:13

И еще вопрос, допустимо ли KLK-5S вообще не крепить к стене, а просто положить её на пол под гарнитуром справа?

0
Ixtim
Ixtim
Старожил

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

19.02.2020 в 16:12:59

Falsecross написал: допустимо ли KLK-5S вообще не крепить к стене, а просто положить её на пол под гарнитуром справа?

хозяин - барин, делайте как вам удобно...

поставить розетку, было бы лучше... имхо

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

19.02.2020 в 17:13:56

Falsecross написал: просто положить её на пол под гарнитуром справа

Эт же кухня, шанс водой залить высокий. На мой взгляд лучше на стену, да и убирать грязь с пола удобнее когда на нем провода не валяются.

0
Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.02.2020 в 17:32:10

Falsecross написал: К плите сейчас подключен кабель ПВС 3x4 многожильный. Вообще, нормально, что мастер (был такой, когда плиту привезли) использовал многожильный провод ПВС?

Это не нормально, это правильно. Не ВВГ же плиту подключать :nо:

Falsecross написал: надо ли обжимать контакты такого провода гильзами перед подключением к KLK-5S?

Очень странное предложение, но если Вы имеете ввиду обжим проводников ПВС НШВ, то это обязательно нужно сделать.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

19.02.2020 в 17:50:27

Rumato написал: Falsecross написал: надо ли обжимать контакты такого провода гильзами перед подключением к KLK-5S?

Очень странное предложение, но если Вы имеете ввиду обжим проводников ПВС НШВ, то это обязательно нужно сделать.

К сожалению не нашел у Шнайдера вменяемой документации по этому изделию, но подобный тип зажима обычно позволяет использовать многожильные проводники без опрессовки. НО... оконцевать - хуже не будет

Falsecross, Как вариант - использовать розетку кабельную на 32/40А (смотря какой автомат - обычно 32А на плиту хватает)
https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F++32%D0%90+2p+%2B+E&tbm=isch&ved=2ahUKEwjwpLz67d3nAhWZW5oKHR7pANcQ2-cCegQIABAA&oq=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F++32%D0%90+2p+%2B+E&gs_l=img.3...4811.8216..9329...2.0..1.105.305.3j1......0....1..gws-wiz-img.-6dxgqkO4Vc&ei=lUpNXrCGHJm36QSe0oO4DQ&bih=474&biw=1094 плюс подходящую к ней вилку https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F++32%D0%90+2p+%2B+E&tbm=isch&ved=2ahUKEwjFspmA7t3nAhULaJoKHSN5DFsQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F++32%D0%90+2p+%2B+E&gs_l=img.3...6105.7393..8465...0.0..0.62.301.5......0....1..gws-wiz-img.uk0geNFcsDo&ei=oUpNXoXeHIvQ6QSj8rHYBQ&bih=474&biw=1094 и расположить его под соседним шкафом.

  1. Это не сложно.
  2. Позволит вытащить и отключить плиту при необходимости без использования инструмента, и не ошибиться в проводниках (ноль / земля) при последующем подключении
0
Falsecross
Falsecross
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

19.02.2020 в 18:15:25

Вариант с кабельной розеткой пока нравится больше, чем остальные. Только вот ничего, что она будет болтаться на жестком проводе? Хотя, наверное, можно её аккуратно уложить под тумбой, а двигать её никто не будет особо. Разве что во время уборок. Но нет ли в таком случае риска перелома провода в будущем?

Кстати, ПВС и со стороны плиты не опрессован.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

19.02.2020 в 18:21:52

Falsecross написал: Только вот ничего, что она будет болтаться на жестком проводе?

А вы ее будете постоянно дергать? Или может у Вас там ветер - ураган частенько гуляет? :)

Falsecross написал: Но нет ли в таком случае риска перелома провода в будущем? :killyourselfbywall:

Возьмите полуметровый кусок кабеля ВВГ-нг LS 3 х 4мм2 и перегибайте руками до тех пор пока не сломается. Если хватит терпения довести начатое до конца пока не вспотеете, то это будет лучшим ответом на Ваш вопрос... :) В этих вилках-розетках зажим провода под винт - оконцовка гибкого-многопроволочного НШВИ/НШВ - обязательна

0
Falsecross
Falsecross
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

19.02.2020 в 18:57:56

BV, на 40 А правда таких вообще не вижу. У меня автомат на 40. Стоит ли взять на 63А ? Типа такой , только однофазную (найти бы еще).

0
Falsecross
Falsecross
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

19.02.2020 в 19:18:19

У плиты потребляемая мощность - 8.7 кВт. Так что, видимо, и 63 А не будут лишними.

0
SergeyE
SergeyE
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

19.02.2020 в 19:41:57

Припаяйте кусок гибкого провода и сделайте гвоздик для подвешивания его колечка... Отключать плиту лучше отдельным автоматом, если он есть.