АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

17.03.2020 в 09:00:15

ilys написал:

АлВас написал: Это- то, а остальное про 22 и 68 мкФ? Странно, мой ВЕНТС при такой емкости и стартует нормально и вертится. Фоткайте емкости, это точнее, чем ссылка на картинки сайта.

АлВас,

Остальные такие же, 4 на конце по маркировке гуд.

ilys, никто из вас дурака не делает, просто вам надо было вот это фото дать сразу во избежание гаданий. Вы правы, там всего 22 + 4 ноля = 0,22 мкФ, вот вам и мало... Точнее- мотору Про 22 и 68 мкФ опять ни слова...

0
ilys
ilys
Местный

Регистрация: 29.10.2010

Москва

Сообщений: 135

18.03.2020 в 07:26:20

Ура заработало! 22+68 в параллели - 90мкф.

Почему 400в мало?

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

18.03.2020 в 08:02:33

Ради бога, покажите эти 22+68 микрофарад! Ничего не путаете? Они у вас при таком рабочем напряжении будут по габаритам больше вашего включателя света.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

18.03.2020 в 13:57:20

АлВас написал: Ради бога, покажите эти 22+68 микрофарад!

Не, тайна сия велика есть.

0
ilys
ilys
Местный

Регистрация: 29.10.2010

Москва

Сообщений: 135

19.03.2020 в 18:12:34

АлВас,

АлВас написал: Ради бога, покажите эти 22+68 микрофарад! Ничего не путаете? Они у вас при таком рабочем напряжении будут по габаритам больше вашего включателя света.

АлВас,0,22 и 0,68 сорри. Ну а то не ясно)))

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

19.03.2020 в 19:19:32

А вот теперь ясно. У нас тут не кружок вышивания, а солидное заведение. :yu: ;)