23.02.2020 в 17:16:10
Клёна, а должно быть вот так:
Оба отвода - строго ниже низа ПС, высота ПС - любая, плавные уклоны любой крутизны от отводов вверх к ПС.
23.02.2020 в 17:23:49
Mazayac написал: BV, вообще без разницы, сверху или снизу.
Для поиска что произошло в стояке - лучше бы это знать....
Mazayac написал: что можно сделать в этой дикой "схеме подключения"
Если работало... то есть небольшой шанс, что поедет, если убрать заужения....
Mazayac написал: без разрушения всей отделки
самый мелкий циркуляционный насос рассчитанный на ГВС, но не на отопление
23.02.2020 в 17:29:57
По карандашу все хорошо. В общем, переделать будет несложно. Возможно какой-то сварщик согласится все сделать в комплексе за 10 тр. Например, если есть такой сантехник в УК. Расходники для пп стоят копейки. Искать что не так вне квартиры можно. Но скорее всего через несколько дней пс снова остынет.
23.02.2020 в 17:34:15
Кстати, по фото я не только угадал как подключен пс, но и разницу высот оценил в 40-50 см, а на схеме указана цифра около 45 см. :yu:
25.02.2020 в 13:49:09
BV, добрый день! Схема подачи, надеюсь, не секрет - смогу я это выяснить в УК?
25.02.2020 в 13:53:35
Mazayac написал: Клёна, а должно быть вот так:
Оба отвода - строго ниже низа ПС, высота ПС - любая, плавные уклоны любой крутизны от отводов вверх к ПС.
Mazayac, здравствуйте! Да, благодарю вас, я прочитала рекомендованную здесь статью о всех видах подключения, включая мой нижний. Визуально, даже без измерений, увидела, что трубы от нашего стояка идут выше нижних точек п/с. Но удивилась (опять же, никак не могу отделаться от этого чувства), что всё работало как по маслу столько времени.
25.02.2020 в 13:55:55
BV написал:
Mazayac написал: BV, вообще без разницы, сверху или снизу.
Для поиска что произошло в стояке - лучше бы это знать....
Mazayac написал: что можно сделать в этой дикой "схеме подключения"
Если работало... то есть небольшой шанс, что поедет, если убрать заужения....
Mazayac написал: без разрушения всей отделки
самый мелкий циркуляционный насос рассчитанный на ГВС, но не на отопление
BV, уточните, пожалуйста, вы имеете в виду заужения или заужение (насколько я вижу, оно у нас одно, на стояке)?
25.02.2020 в 14:01:34
SergSB написал: Кстати, по фото я не только угадал как подключен пс, но и разницу высот оценил в 40-50 см, а на схеме указана цифра около 45 см. :yu:
SergSB, вы оказались совершенно правы! Разница между верхней трубой от стояка и нижней левой точкой п/с равна 42 см, между нижней трубой и нижней правой точкой п/с - 10 см.
25.02.2020 в 14:05:42
BV написал:
Клёна написал: BV, добрый день! Схема подачи, надеюсь, не секрет - смогу я это выяснить в УК?
Клёна, да
Клёна написал: Но удивилась (опять же, никак не могу отделаться от этого чувства), что всё работало как по маслу столько времени.
начинаем тему по второму кругу? :)
BV, прошу вашего понимания! И благодарю вас за терпение и подробнейшие ответы!
25.02.2020 в 17:46:52
BV написал: Клёна, хорошо бы знать схему подачи горячей воды по стояку - как движется вода сверху или снизу
BV, узнала - снизу подаётся. О ремонте или иных работах на нашем стояке они (цитирую) без понятия.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу