25.02.2020 в 12:33:40

AlexeyL написал:

BV написал: Такое PE нельзя соединять со стояками воды и делать полноценную систему уравнивания.

Почему? ПУЭ-7 такую ситуацию упоминает и разрешает достаточно прямо:

1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.

AlexeyL, Кроме теории есть практика. Тогда делайте соединение PEN стояка и сторонних конструкций сеченичем, не менее чем PEN стояка. Сопротивление сторонних конструкций может оказаться меньше PEN (подгоревшие контакты).

id1678424 написал: Какая потребителю разница где точка разделения PEN на PE и N - в щитке или в подвале, если PEN проводник большого сечения и идёт безразрывно по всему стояку, а ответвления от него только через орех выполнены?

Разница - в сопротивлении PEN и его контактных соединений, по которым течет ток из-за неравенства фазных токов. Далее - основной ток нейтрали (его часть) потечет туда, где меньше сопротивление - и это могут быть трубы По отдельному PE в нормальных условиях ток не течет.

id1678424 написал: Что касается СУП - насколько я понимаю, её в любом случае нельзя делать, если неизвестно есть ли основная СУП в доме?

по новым ПУЭ обязана быть, и при реконструкции ее делают...

id1678424 написал: А что касается стиралки - её же в любом случае подключать к имеющейся проводке. И её защитный проводник подключать на шину PE щита. Разве нет?

Да, и что?

id1678424 написал: Но нет ведь правил, отменяющих возможность использования зануления в старом жилом фонде, в котором оно было сделано по проекту?

Нет, но и соединения PEN с трубами на этажах там тоже нет.

0
Аватар пользователя
Alex19955

Местный

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 19

25.02.2020 в 16:06:53

id1678424 написал: По стояку идут 4 провода - 3 фазных и один PEN. От PEN проводника идёт ответвление через орех на верхнюю планку на корпусе щита (с символом заземления). На этой планке происходит разделение PEN на PE и N. Соответственно "землю" стиралки подсоединяем туда, туда же подсоединены защитные проводники от электроплит. Ноли квартир после счётчиков приходят на "скобы", которые видно между автоматами и верхней планкой. Надеюсь, ваша квартира не средняя :)

id1678424, Если скобы соответствуют порядку автоматов, то нет.

0
Аватар пользователя
Alex19955

Местный

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 19

25.02.2020 в 16:10:01

id1678424 написал: По стояку идут 4 провода - 3 фазных и один PEN. От PEN проводника идёт ответвление через орех на верхнюю планку на корпусе щита (с символом заземления). На этой планке происходит разделение PEN на PE и N. Соответственно "землю" стиралки подсоединяем туда, туда же подсоединены защитные проводники от электроплит. Ноли квартир после счётчиков приходят на "скобы", которые видно между автоматами и верхней планкой. Надеюсь, ваша квартира не средняя :)

id1678424, > цитируемый текст

id1678424 написал: Ноли квартир после счётчиков приходят на "скобы", которые видно между автоматами и верхней планкой. Надеюсь, ваша квартира не средняя :)

Если скобы соответствуют порядку автоматов, то нет.

0
Аватар пользователя
Alex19955

Местный

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 19

25.02.2020 в 16:11:02

id1678424 написал: Ноли квартир после счётчиков приходят на "скобы", которые видно между автоматами и верхней планкой. Надеюсь, ваша квартира не средняя :)

Если скобы соответствуют расположению автоматов, то нет.

0
Аватар пользователя
Alex19955

Местный

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 19

26.02.2020 в 12:36:29

Так как поступить в данном случае? Установить автомат и УЗО в щите и проложить двухжильный кабель без зануления в розетке? Нужна ли дин рейка?

0
Аватар пользователя
id1678424

Местный

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 63

26.02.2020 в 13:23:56

BV, спасибо за подробный ответ. Теперь примерно понятно что это было за мероприятие у нас регулярно - проверка электроплит. Периодически в холле вешали объявление от УК, что будет проходить проверка электроплит. Приходил человек с прибором, один из щупов которого прикладывал к чему-то в электроплите, а второй щуп к мойке или крану на кухне. Вопрос: а что в данном случае меряют? Разницу потенциалов? Что вообще желательно мерять между корпусами приборов и водопроводом? Я у себя после реконструкции стояка мерял напряжение между нулём и водопроводом - обычный мультиметр ничего не показал. (PS у нас после реконструкции защитные проводники от электроплит подсоединили на нулевую шинку, а шинка земли пустует, поэтому в квартире как было зануление, так и осталось. А "земля" на стиралку, бойлер и т.п. у меня в квартире была разведена много лет назад от розетки плиты)

Alex19955,

BV написал: id1678424 написал: А что касается стиралки - её же в любом случае подключать к имеющейся проводке. И её защитный проводник подключать на шину PE щита. Разве нет?

Да, и что?

0
Аватар пользователя
Alex19955

Местный

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 19

26.02.2020 в 13:38:13

Так как же поступить? Установить автомат и УЗО в щите и проложить двухжильный кабель без зануления в розетке? Нужно ли устанавливать DIN-рейку для замены автоматов?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3239

26.02.2020 в 13:51:08

Alex19955 написал: Установить автомат и УЗО в щите и проложить двухжильный кабель без зануления в розетке?

И не пользоваться электроприборами класса 1, в том числе автоматической стиральной машиной. Да, это самый правильный и безопасный вариант.

0
Аватар пользователя
id1678424

Местный

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 63

26.02.2020 в 14:03:01

AlexeyL написал: И не пользоваться электроприборами класса 1, в том числе автоматической стиральной машиной. Да, это самый правильный и безопасный вариант.

Это сарказм? Ведь в том числе и микроволновка, и компьютер и вообще большинство современной бытовой техники.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3239

26.02.2020 в 14:09:22

id1678424 написал: Это сарказм?

Да.

Полагаю, что наименьшим из зол будет третий провод в кабелях и розетках от щита плюс ДСУП 10 мм2 меди между трубами и этажным щитом. Этот набор исключит все три проблемы: и "кусающуюся" машину, и удар током между машиной и трубой при аварии стояка, и пожар от ДСУП при аварии стояка.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109298

Аватар пользователя
Alex19955

Местный

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 19

26.02.2020 в 16:03:37

AlexeyL,

BV написал: нет там разделения - см внимательно фото... От ореха на PEN выходят два провода - один наверх на планку PE, второй N - на щитовой рубильник. И да - это не PE в понимании существующих норм. Такое PE нельзя соединять со стояками воды и делать полноценную систему уравнивания

0
Аватар пользователя
Alex19955

Местный

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 19

26.02.2020 в 16:04:36

AlexeyL написал:

id1678424 написал: Это сарказм?

Да.

Полагаю, что наименьшим из зол будет третий провод в кабелях и розетках от щита плюс ДСУП 10 мм2 меди между трубами и этажным щитом. Этот набор исключит все три проблемы: и "кусающуюся" машину, и удар током между машиной и трубой при аварии стояка, и пожар от ДСУП при аварии стояка.

AlexeyL,

BV написал: нет там разделения - см внимательно фото... От ореха на PEN выходят два провода - один наверх на планку PE, второй N - на щитовой рубильник. И да - это не PE в понимании существующих норм. Такое PE нельзя соединять со стояками воды и делать полноценную систему уравнивания.

0
Аватар пользователя
Alex19955

Местный

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 19

26.02.2020 в 16:05:24

AlexeyL,

BV написал: нет там разделения - см внимательно фото... От ореха на PEN выходят два провода - один наверх на планку PE, второй N - на щитовой рубильник. И да - это не PE в понимании существующих норм. Такое PE нельзя соединять со стояками воды и делать полноценную систему уравнивания.

0
Аватар пользователя
Alex19955

Местный

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 19

26.02.2020 в 16:14:40

AlexeyL написал:

id1678424 написал: Это сарказм?

Да.

Полагаю, что наименьшим из зол будет третий провод в кабелях и розетках от щита плюс ДСУП 10 мм2 меди между трубами и этажным щитом. Этот набор исключит все три проблемы: и "кусающуюся" машину, и удар током между машиной и трубой при аварии стояка, и пожар от ДСУП при аварии стояка.

AlexeyL,

BV написал: нет там разделения - см внимательно фото... От ореха на PEN выходят два провода - один наверх на планку PE, второй N - на щитовой рубильник. И да - это не PE в понимании существующих норм. Такое PE нельзя соединять со стояками воды и делать полноценную систему уравнивания.

0