26.02.2020 в 16:19:24
Alex19955 написал: это не PE в понимании существующих норм.
Уже было чуть выше.
"В понимании существующих норм" нужно либо отказаться от непредусмотренных проектом электроприборов класса 1, либо реконструировать весь дом. Любые промежуточные решения в той или иной мере нарушают нормы, с разным уровнем риска для жизни.
При этом соединять PEN проводник с трубами существующие нормы достаточно прямо разрешают. Цитата была.
26.02.2020 в 16:49:18
id1678424 написал: ...Приходил человек с прибором, один из щупов которого прикладывал к чему-то в электроплите, а второй щуп к мойке или крану на кухне. Вопрос: а что в данном случае меряют? Разницу потенциалов?
Чертовски интересно.. надо было в УК спросить, что измерялось таким способом... Вероятность стабильного электрического контакта мойки или крана, с заземленными общедомовыми частями, в нынешних реалиях 50/50... вполне может быть, что ничего не измерялось, просто происходила "имитация бурной деятельности".. имхо
26.02.2020 в 17:36:14
Ixtim написал: Вероятность стабильного электрического контакта мойки или крана, с заземленными общедомовыми частями, в нынешних реалиях 50/50...
Для измерения напряжения не обязателен металлоконтакт. Достаточно контакта трубы с землёй через бетон. Если напряжение в пределах 1 вольта - можно считать, что всё работает нормально. Если больше - есть проблема, и надо разбираться дальше. Да, неисправность может быть и на стороне заземления плиты, и на стороне водопровода.
26.02.2020 в 17:48:09
AlexeyL написал: Для измерения напряжения не обязателен металлоконтакт. Достаточно контакта трубы с землёй через бетон.
:a бред теоретика...
AlexeyL написал: Если напряжение в пределах 1 вольта - можно считать, что всё работает нормально.
:eek: тяжелый бред...
AlexeyL написал: Если больше - есть проблема, и надо разбираться дальше. Да, неисправность может быть и на стороне заземления плиты, и на стороне водопровода.
:applause: сильный вердикт...
26.02.2020 в 22:06:39
AlexeyL написал:
id1678424 написал: Это сарказм?
Да.
Полагаю, что наименьшим из зол будет третий провод в кабелях и розетках от щита плюс ДСУП 10 мм2 меди между трубами и этажным щитом. Этот набор исключит все три проблемы: и "кусающуюся" машину, и удар током между машиной и трубой при аварии стояка, и пожар от ДСУП при аварии стояка.
AlexeyL, Запустить часть рабочего тока нуля на водопровод очень плохо в плане усиленной коррозии этих труб. Если же в доме кто-то сдуру заменил стояки на пластик, то это ещё и опасно в случае аварии РЕN
26.02.2020 в 22:07:49
Ixtim написал:
AlexeyL написал: Для измерения напряжения не обязателен металлоконтакт. Достаточно контакта трубы с землёй через бетон.
:a бред теоретика...
AlexeyL написал: Если напряжение в пределах 1 вольта - можно считать, что всё работает нормально.
:eek: тяжелый бред...
AlexeyL написал: Если больше - есть проблема, и надо разбираться дальше. Да, неисправность может быть и на стороне заземления плиты, и на стороне водопровода.
:applause: сильный вердикт...
Ixtim, Согласен. Мягко говоря выводы далеки от реальности
26.02.2020 в 22:44:46
AlexeyL написал:
При этом соединять PEN проводник с трубами существующие нормы достаточно прямо разрешают. Цитата была.
AlexeyL, приведенный Вами выше п. 1.7.133 не имеет к квартире никакого отношения. По той простой причине, что в квартире нет и не может быть ПЕНа.