Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3239

26.02.2020 в 16:19:24

Alex19955 написал: это не PE в понимании существующих норм.

Уже было чуть выше.

"В понимании существующих норм" нужно либо отказаться от непредусмотренных проектом электроприборов класса 1, либо реконструировать весь дом. Любые промежуточные решения в той или иной мере нарушают нормы, с разным уровнем риска для жизни.

При этом соединять PEN проводник с трубами существующие нормы достаточно прямо разрешают. Цитата была.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

26.02.2020 в 16:49:18

id1678424 написал: ...Приходил человек с прибором, один из щупов которого прикладывал к чему-то в электроплите, а второй щуп к мойке или крану на кухне. Вопрос: а что в данном случае меряют? Разницу потенциалов?

Чертовски интересно.. надо было в УК спросить, что измерялось таким способом... Вероятность стабильного электрического контакта мойки или крана, с заземленными общедомовыми частями, в нынешних реалиях 50/50... вполне может быть, что ничего не измерялось, просто происходила "имитация бурной деятельности".. имхо

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3239

26.02.2020 в 17:36:14

Ixtim написал: Вероятность стабильного электрического контакта мойки или крана, с заземленными общедомовыми частями, в нынешних реалиях 50/50...

Для измерения напряжения не обязателен металлоконтакт. Достаточно контакта трубы с землёй через бетон. Если напряжение в пределах 1 вольта - можно считать, что всё работает нормально. Если больше - есть проблема, и надо разбираться дальше. Да, неисправность может быть и на стороне заземления плиты, и на стороне водопровода.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

26.02.2020 в 17:48:09

AlexeyL написал: Для измерения напряжения не обязателен металлоконтакт. Достаточно контакта трубы с землёй через бетон.

:a бред теоретика...

AlexeyL написал: Если напряжение в пределах 1 вольта - можно считать, что всё работает нормально.

:eek: тяжелый бред...

AlexeyL написал: Если больше - есть проблема, и надо разбираться дальше. Да, неисправность может быть и на стороне заземления плиты, и на стороне водопровода.

:applause: сильный вердикт...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109298

26.02.2020 в 22:06:39

AlexeyL написал:

id1678424 написал: Это сарказм?

Да.

Полагаю, что наименьшим из зол будет третий провод в кабелях и розетках от щита плюс ДСУП 10 мм2 меди между трубами и этажным щитом. Этот набор исключит все три проблемы: и "кусающуюся" машину, и удар током между машиной и трубой при аварии стояка, и пожар от ДСУП при аварии стояка.

AlexeyL, Запустить часть рабочего тока нуля на водопровод очень плохо в плане усиленной коррозии этих труб. Если же в доме кто-то сдуру заменил стояки на пластик, то это ещё и опасно в случае аварии РЕN

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109298

26.02.2020 в 22:07:49

Ixtim написал:

AlexeyL написал: Для измерения напряжения не обязателен металлоконтакт. Достаточно контакта трубы с землёй через бетон.

:a бред теоретика...

AlexeyL написал: Если напряжение в пределах 1 вольта - можно считать, что всё работает нормально.

:eek: тяжелый бред...

AlexeyL написал: Если больше - есть проблема, и надо разбираться дальше. Да, неисправность может быть и на стороне заземления плиты, и на стороне водопровода.

:applause: сильный вердикт...

Ixtim, Согласен. Мягко говоря выводы далеки от реальности

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.02.2020 в 22:44:46

AlexeyL написал:

При этом соединять PEN проводник с трубами существующие нормы достаточно прямо разрешают. Цитата была.

AlexeyL, приведенный Вами выше п. 1.7.133 не имеет к квартире никакого отношения. По той простой причине, что в квартире нет и не может быть ПЕНа.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу