alex5_87
alex5_87
Новичок

Регистрация: 25.02.2020

Ставрополь

Сообщений: 17

26.02.2020 в 13:29:26

Николай краснодар, да греют

0
alex5_87
alex5_87
Новичок

Регистрация: 25.02.2020

Ставрополь

Сообщений: 17

26.02.2020 в 13:31:59

0
alex5_87
alex5_87
Новичок

Регистрация: 25.02.2020

Ставрополь

Сообщений: 17

26.02.2020 в 13:33:14

байпас щас убрал. изначально хотел поставить вверху трехходовой клапан. но увидев цену)) убрал и байпас.

1
alex5_87
alex5_87
Новичок

Регистрация: 25.02.2020

Ставрополь

Сообщений: 17

26.02.2020 в 13:35:43

справа снизу приходит и подача и обратка. на лево к узлу уходит 25 труба на право к батареям 2 ум 20-ая. полы вроде заужал на кранах

0
Николай краснодар
Николай краснодар
Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

26.02.2020 в 13:37:32

Отключить насос на втором этаже. Насос котла на максимум. Прикрыть обратку радиаторов и ТП на первом этаже. На втором тоже балансировать (скорее всего прикрывать обратку радиаторов, ТП полностью открыты).

0
alex5_87
alex5_87
Новичок

Регистрация: 25.02.2020

Ставрополь

Сообщений: 17

26.02.2020 в 13:42:47

не хватит силенок насосу. на первом этаже и так прикрыто везде где надо и на полу и на радиаторах

0
alex5_87
alex5_87
Новичок

Регистрация: 25.02.2020

Ставрополь

Сообщений: 17

26.02.2020 в 13:44:18

котловому насосу силенок не хватит. я вот уже склоняюсь может перепоять. и завести в подачу пола обратку от радиаторов. но это крайний случай и не по фэн шую. но работать должно

0
Николай краснодар
Николай краснодар
Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

26.02.2020 в 13:45:46

alex5_87 написал:

alex5_87, это ж другое дело. Балансируйте обраткой и байпасом. И прикрывайте обратку на контурах первого этажа, что бы на второй больше попадало.

0
Николай краснодар
Николай краснодар
Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

26.02.2020 в 13:50:48

Циркуляционный насос подпирает обратку радиаторов. Нужен баланс.

0
Николай краснодар
Николай краснодар
Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

26.02.2020 в 13:59:49

Полностью закрываем обратку ТП, байпас открыт. Радиаторы должны нагреться. Приоткрываем обратку ТП, и прикрываем байпас, балансируем..

0
alex5_87
alex5_87
Новичок

Регистрация: 25.02.2020

Ставрополь

Сообщений: 17

26.02.2020 в 14:08:23

вообщем купить балансировочный вентиль и поставить на обратку теплого пола. а байпас смысл открывать? мне то смешение воды не нужно. она так быстрее остывать будет. или насосу поплахеет если будет продавливать в узкое очко обратки?

0