Подскажите пожалуйста причину оплавления проводов на входе в счетчик, прямое подключение от столба. Кабель СИП 16. Купила новый Меркурий 201.7 (8), завтра замена, не хотелось бы повторов.
В том виде, как вы это пишите, рано или поздно у вас случится то же самое.
И это не говоря об остальных вещах, такие как заземление и дифзащита.
Как написал вам коллеги выше, проблема в том, что алюминиевый провод СИП и клемма счетчика - вещи очень плохо совместимые, алюминий текучий, а клемма счетчика не позволяет его зафиксировать должным образом.
Вам надо переделывать вводной щиток. Хотя менять периодически счетчики - тоже вариант. Главное, чтобы пожара не было, а то ведь сип имеет свойство гореть как свечка, поджигая горящими каплями расплавленного полиэтилена все вокруг.
очень няшно все расписано с красивыми картинками.
Заглавное фото поста предоставлено юзером Belaal с сообщества, который зафоткал то, как горит его собственный дом на рассвете. Успев выбежать вместе с семьёй. Причина пожара — заведённый внутрь дома горе-электриками СИП и плохой контакт в счётчике внутри этого же дома.
Да, ещё есть такое понятие, как риск. Условно, это произведение стоимости ущерба, умножение на его вероятность. Риск измеряется в рублях (или в реальности, скорее, в тысячах или сотнях тысяч).
Но русский человек слишком часто почему-то считает что риск потерять дом в результате возгорания горе-щитка стоит меньше чем сделать пусть даже простой, но грамотный и качественный щит. Так и живем.
Подскажите пожалуйста причину оплавления проводов на входе в счетчик, прямое подключение от столба. Кабель СИП 16. Купила новый Меркурий 201.7 (8), завтра замена, не хотелось бы повторов.
Lido,
здравствуйте
причина простая - монтажники из Мос... специально делают подобные соединения так, чтобы потом повторно (за ваши деньги) к вам приезжать (из опыта в Подмосковье) уроды они полные, если коротко говорить
какой-то корпоративный сговор (подозреваю ), поскольку не раз уже встречал проблемы с подключением СИП в счетчик
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Вообще-то, такое является потребителю не сразу в сей секунд, а постепенно, и заметить это можно было раньше, например, при снятии показаний. Тогда же и тревогу бить.
Но, имхо, они не ответят так как сип это нештатное подключение, но так подключает 95% и они об этом знают. А официальный ответ всегда значит ответственность з последствия...
P.S. Похоже, автору поставили новый счётчик и она забыла про форум...
Вспомнит, если поставили рукожопы и все повторится независимо от смены марки.
На ее снимке не столько результат текучести алюминия, сколько недотяг контактов, возможно также плохая и короткая зачистка жил. Контакты на счетчиках Нева коробчатой конструкции и выглядят неплохо .