Доброго времени суток!

Новостройка, разводка лучевая по полу. В теме полный профан. Надо ли менять коллектор, или этот "норм"? Если менять, то на что? Если я хочу в перспективе поставить на коллектор электрические термоголовки, то какой стоит выбрать из минимально-нормальных? Я правильно понимаю, что этот узел стОит спрятать в тех.шкаф? Нормальные ли использованы трубы?

От застройщика залита стяжка, оставлены только "тоннели", по которым проходят трубы отопления. Чем их заливать, обычным бетоном, как и стяжку, или они требуют какого-то особого подхода?

Коллектор вот такой (на мокрое пятно не смотрите, особо "рьяные" участники осмотра рванули вперёд и облили углы святой водой. Профилактическая беседа о вреде бога в таком виде уже проведена xD):

Вводная труба:

Труба, которой сделана разводка:

"тоннель" с трубами отопления в стяжке:

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5107

09.03.2020 в 11:26:49

Фото в квартире ещё покажите, как и какие подключены радиаторы, пока особого ничего страшного нет, ну разве нет воздушников на коллекторах, но их всегда можно поставить и коллекторы менять из-за этого не нужно, если они той же фирмы что и заглушки. Что касается самих материалов нет претензий. Тут важнее исполнение и схема в квартире. С учетом количества труб тройников нигде не должно быть...

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

09.03.2020 в 13:04:07

Ztepan, Металлопласт на цангах, кольцах менять на прессовые соединения, эти потекут, через какое то время.

0
Ztepan
Ztepan
Новичок

Регистрация: 03.04.2015

Иркутск

Сообщений: 20

09.03.2020 в 18:06:22

Олегович написал: Фото в квартире ещё покажите, как и какие подключены радиаторы,

Олегович написал: С учетом количества труб тройников нигде не должно быть...

Таки есть, на одной ветке подключены 2 радиатора через тройники, более крупных фото сейчас к сожалению нет, только общий планы.

Вот 2 радиатора через тройник:

Вот ещё один радиатор в этой же комнате на отдельной ветке (кстати, можно ли его убрать? Я придушил на всех радиаторах термостатические головки на 2, и когда приходил в холодные дни - радиаторы были прохладные, но везде было тепло. Плюс он находится в таком месте, где он ну вообще ни к месту, на морозы проще на неделю конвектор электрический поставить если уж надо будет. К тому же в квартире будет принудительная вентиляция и как раз в той части комнаты будет подача свежего подогретого воздуха, и тогда 2 радиатора под окно можно будет посадить на 2 разные ветки без тройников):

И ещё 2 комнаты:

Тут же ещё вопрос: можно ли в подоконных блоках выбрать нишу под радиатор (там ведь уже не монолит, нет несущих конструкций) и утопить радиаторы туда под декоративную решётку?

0
Ztepan
Ztepan
Новичок

Регистрация: 03.04.2015

Иркутск

Сообщений: 20

09.03.2020 в 18:07:27

Hitgher написал: Металлопласт на цангах, кольцах менять на прессовые соединения, эти потекут, через какое то время.

Спасибо, принято.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5107

09.03.2020 в 21:59:49

Ztepan, сделано не очень, мягко сказать, по стандарту такие фитинги нельзя замоноличивать, думал хоть цанги снаружи, тройники же наверняка аналогичные, хоть застройщику предьявляй за нарушение)