10.03.2020 в 08:59:31
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой кабель вести на эл.духовку? 3х2.5 и автомат на 16 или больше сечение, соответственно и автомат. Просто в интернете много разных вариантов, какой верный не пойму
10.03.2020 в 09:05:47
3х2,5
10.03.2020 в 09:10:03
А про мощность духовки потом, под занавес?
10.03.2020 в 10:26:14
АлВас написал: А про мощность духовки потом, под занавес?
АлВас, не куплена ещё. Если 3х2.5, то духовку до какой мощности покупать?
10.03.2020 в 10:36:42
Asdqwe написал: Если 3х2.5, то духовку до какой мощности покупать?
3,5 кВт - за глаза.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.03.2020 в 10:42:59
Если обычная духовка с потреблением до 3.5квт, то 3х2.5 хватит более чем, автомата на 16а тоже хватит.
10.03.2020 в 11:00:26
Kein Mitleid написал: Если обычная духовка с потреблением до 3.5квт,
А если 3650 или 3700 то это не обычные что ли :popcorn
10.03.2020 в 11:06:14
ebf написал: А если 3650 или 3700
Всё то же самое, Вы же знаете)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.03.2020 в 11:47:52
dokar написал:
ebf написал:
MaSeVi написал:
ebf написал: А если 3650 или 3700
Всё то же самое, Вы же знаете)))...
MaSeVi, Конечно ,но очень понравилась фраза
Kein Mitleid написал: Если обычная духовка с потреблением до 3.5квт,
:)
ebf, С потреблением или мощностью ? )))
dokar, Без разницы
10.03.2020 в 13:10:39
Всем спасибо. Есть ли принципиальная разница между этими кабелями
10.03.2020 в 14:20:10
Asdqwe,
Странное какое-то описание:
ППГ Пнг(А) - HF
Материал изоляции - поливинилХлорид
Ведь расшифровывается название так:
Кабель ППГ-Пнг(A)-HF Полное название. Кабель силовой, не распространяющий горение,с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов
П - Изоляция из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, индекс "HF" означает отсутствие галогенов
П - Оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, индекс "HF" означает отсутствие галогенов
Г - Отсутствие защитных покровов
П - Плоский
нг - Не распространяющий горение при групповой прокладке
HF - Безгалогенный
Оболочка
полимерная композиция, не содержащая галогенов
Изоляция жил
полимерная композиция, не содержащая галогенов :)
10.03.2020 в 15:11:05
nezlo, « Конструкция ППГнг(A)-HF выглядит значительно сложнее и включает в себя: однопроволочные или многопроволочные токопроводящие жилы 1 или 2 класса (определяется по ГОСТу); индивидуальный изоляционный слой из ПВХ для каждой жилы; внутренняя оболочка из ПВХ для защиты кабеля; внешняя ПВХ-изоляция.» Может я не так понимаю
10.03.2020 в 15:13:48
Asdqwe, Прокладываете обычный ВВГнг-ls 3*2,5 и всё будет хорошо...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу