BV написал:
две отдельных бухточки в фазе и нуле
:D
Не бухточки и даже не заливчики или фьорды...
А банальная скрутка жил.
Микитович написал:
А может ТС вначале гармоники хочет пересчитать?
Дорогое удовольствие - анализатор качества электроэнергии.
BV написал:
Запитать контактор независимо и поиздеваться сварочником 4 кой :)
Контактора ЭКФ - нету. Есть - ДКС.
Такой сварочник - видел у пацанов, но он сдох, во второй раз и похоже окончательно...
Из инверторов есть: FUBAG IR220, PRESTIGE 236 PRO, BRIMA ARC 250. Но они все с PFC - эксперимент будет не корректным.
Сеть очень жесткая, 20 метров от КТП 630 КВА. Можно правда переносок нахомутать метров 200...
Недавно одно интересное наблюдение сделал.
Если Fubag работает через переноску на той же фазе, к которой присоединён "318-й" трансформаторный сварочный выпрямитель. То при включении транса - вышибает автоматы С25 и даже С50А если С25 предварительно включен. А в другом порядке подключения С50 спокойно держит Fubag, "318-й на 220" и "318-й на 380". В три смычка четвёркой пекут и - хоть бы хны...
Тут явно взаимокомпесация реактивных токов происходит.