ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.03.2020 в 22:01:08

Микитович написал: И этими фильтрами отсечь ненавистные гармоники от контактора.

В нормальной сети все эти гармошки на питающее напряжение, как либо значимо, не влияют. Но перед контактором с десяток резьбовых соединений, пару автоматов, счетчик, кабель заниженного сечения. К стати такая картинка может нарисоваться от того что этот шнурок в стене скручен...

BV написал: считать надо

Надо... Например: какое сопротивление цепи даёт падение напряжения ниже 170В на контакторе при токе Ампер в 30-50. А лучше его измерить.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117265

13.03.2020 в 22:26:05

ПPOPAБ написал: К стати такая картинка может нарисоваться от того что этот шнурок в стене скручен...

У скрученного шнурка индуктивность меньше, и влияние меньше. А если скручен - это две отдельных бухточки в фазе и нуле - совсем другая песня.

0
Микитович
Микитович
Старожил

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

13.03.2020 в 22:34:01

ПPOPAБ, Вы серьезно? А может ТС вначале гармоники хочет пересчитать? ;)

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117265

13.03.2020 в 22:36:43

ПPOPAБ написал: Например: какое сопротивление цепи даёт падение напряжения ниже 170В на контакторе при токе Ампер в 30-50.

Запитать контактор независимо и поиздеваться сварочником 4 кой :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.03.2020 в 23:43:14

BV написал: две отдельных бухточки в фазе и нуле

:D Не бухточки и даже не заливчики или фьорды... А банальная скрутка жил.

Микитович написал: А может ТС вначале гармоники хочет пересчитать?

Дорогое удовольствие - анализатор качества электроэнергии.

BV написал: Запитать контактор независимо и поиздеваться сварочником 4 кой :)

Контактора ЭКФ - нету. Есть - ДКС. Такой сварочник - видел у пацанов, но он сдох, во второй раз и похоже окончательно... Из инверторов есть: FUBAG IR220, PRESTIGE 236 PRO, BRIMA ARC 250. Но они все с PFC - эксперимент будет не корректным. Сеть очень жесткая, 20 метров от КТП 630 КВА. Можно правда переносок нахомутать метров 200...

Недавно одно интересное наблюдение сделал. Если Fubag работает через переноску на той же фазе, к которой присоединён "318-й" трансформаторный сварочный выпрямитель. То при включении транса - вышибает автоматы С25 и даже С50А если С25 предварительно включен. А в другом порядке подключения С50 спокойно держит Fubag, "318-й на 220" и "318-й на 380". В три смычка четвёркой пекут и - хоть бы хны... Тут явно взаимокомпесация реактивных токов происходит.

0
Микитович
Микитович
Старожил

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

13.03.2020 в 23:45:45

BV, Переварить все наваренное. Для расширения теоретического кругозора. :cool:

0
юра Т
юра Т
Старожил

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

14.03.2020 в 00:11:15

ПPOPAБ написал: Тут явно взаимокомпесация реактивных токов происходит.

скорее стартовый ток транса

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.03.2020 в 00:34:49

юра Т написал: скорее стартовый ток транса

Вышибает только тогда когда на этой же фазе включен Fubag IR220. Просто включен в сеть, там ток холостого хода мизерный. Видать его PFC каким то образом не дружит с индуктивностью ВД Дуга 318М ... :confused:

0
Микитович
Микитович
Старожил

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

14.03.2020 в 00:42:19

ПPOPAБ написал: там ток холостого хода мизерный.

На ХХ нормальный инвертор потребляет 30-40 Вт (ветродуй и дежурка). И старт у таких мягкий при нормально работающей системе плавного заряда входного выпрямителя. Трансы при включении тоже жрут мало - индуктивность аднако. Это же не незапущенный движок.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.03.2020 в 00:59:39

Микитович написал: Трансы при включении тоже жрут мало - индуктивность аднако.

Да бросок там есть... Бандура больше 50 кг весом, слышно как железо внутри бумкает при включении. Но какого черта он вышибает автомат если его параллельно с фубагом включать. :confused:

Была и другая закавыка со сварочниками. Воткнули БлюВелд 236 в переноску - на максимальном токе кое как тройку тянет. Взяли Fubag IR 220 воткнули - варит четверкой хоть бы хны. Но минут через десять дым повалил... Оказалось что дубовая сварочная переноска была включена в тоненький шнурочек сечением менее одного квадрата. Естественно тот и сгорел.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117265

14.03.2020 в 01:09:55

ПPOPAБ написал: была включена в тоненький шнурочек сечением менее одного квадрата.

Микроволновка на тумбочке. Китайский удлинитель метра 3 протянут внатяг до розетки в стороне параллельно земле. По степени провиса удлинителя можно было измерять силу тока, потребляемого микроволновкой :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу